Наружный контур заземления "встроенного" здания , Контур заземления в стеснённых условиях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наружный контур заземления "встроенного" здания , Контур заземления в стеснённых условиях |
3.3.2026, 10:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Уважаемые коллеги, сталкивались ли вы с ситуацией, когда требуется проложить наружный контур заземления вокруг здания, к которому с двух сторон вплотную примыкают два других? То есть, здание как бы зажато с боков соседними. Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. По идее, можно было бы присоединить этот контур к контурам заземления соседних зданий, чтобы хоть как-то его замкнуть, но вот пока вопрос, есть ли они там у них. Понимаю, ситуация банальна, но неоднозначна.
|
|
|
![]() |
3.3.2026, 11:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3462 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ.
-------------------- |
|
|
3.3.2026, 13:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ. Да, молниезащита. Причём, соседние здания - объекты культурного наследия. |
|
|
3.3.2026, 21:55
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.3.2026, 13:13
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Это вы к чему ? Молниезащита соседних зданий - тоже культурное наследие ? Я не могу предугадать, как на этот вопрос смотрят собственники тех зданий. Но, честно говоря, тоже не думаю, что это станет проблемой. Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка. Это понятно. Здесь набор тривиальный: сетка - токоотводы по фасаду - контур. Без вопросов. А здания невысокие - 3-4 этажа. |
|
|
альпиец Наружный контур заземления "встроенного" здания 3.3.2026, 10:34
Shura_with_KINEF Но вы же должны понимать, что если цель молниезащи... 4.3.2026, 0:01
gomed12 Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 10:34) Использ... 9.3.2026, 0:34
Гость сочувствующий Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 10:34) ... Исп... 9.3.2026, 13:01
gomed12 Если между зданиями проложены любые экранированные... 12.3.2026, 15:12
gomed12 Кстати, в марте вышло новое издание ГОСТ Р 58882-2... Вчера, 14:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:22 |
|
|
|
|