Здравствуйте! Старый многоквартиный дом без заземления, купил удлинитель обычный с заземлением.При подключении к сети на удлинителе есть напряжение между фазой и заземлением и между нейтралью и заземлением около 110Вольт.Мерил мультиметром UNI-T UT105.Почему так происходит и можно ли пользоваться данным удлинителем?
|
|
|
![]() |
12.1.2026, 12:31
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Чтобы уничтожить остатки сомнений отсоедините PE в колодке и заизолируйте. Заземляющие контакты колодки будут просто для красоты.
P.S. Возможно этот удлинитель не всю свою жизнь будет работать в двухпроводной сети и при необходимости сохранится возможность вернуть PE на место. |
|
|
13.1.2026, 0:32
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18424 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чтобы уничтожить остатки сомнений отсоедините PE в колодке и заизолируйте. Заземляющие контакты колодки будут просто для красоты. А ежели он попадёт к человеку не ведающему о ваших проделках ? Совесть не замучает ?P.S. Возможно этот удлинитель не всю свою жизнь будет работать в двухпроводной сети и при необходимости сохранится возможность вернуть PE на место. Так, а зачем покупать новый, если этот новый? Не легче обрезать заземляющий провод на концах? Или это чревато? Чтоб не ломать тут комедию дальше. Коль не можешь сообразить, чем чревато обрезание защитного проводника при наличии контакта для него.Если исключена возможность ошибочного пересоединения фазы и нуля местами в щите до розетки, то можно установить перемычку между нулем и заземляющим контактом в розетке для удлинителя. Это опасно и не по правилам. Тем более потребитель бытовой. Он легко перевернёт вилку.Возможно. Спасибо! Ну и зря.. (см.выше)
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2026, 0:28 |
|
|
13.1.2026, 7:22
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2026 Пользователь №: 64309 |
А ежели он попадёт к человеку не ведающему о ваших проделках ? Совесть не замучает ? Чтоб не ломать тут комедию дальше. Коль не можешь сообразить, чем чревато обрезание защитного проводника при наличии контакта для него. Это опасно и не по правилам. Тем более потребитель бытовой. Он легко перевернёт вилку. Ну и зря.. (см.выше) Столько общих слов и никакой конкретики и ответов. Почему это опасно и не по правилам? А какие правила? Хотя бы ссыль на материал именно об этом, а не учебник тоэ или пуэ. Словоблудие какое то… В квартире нет узо или диф автомата, два автомата на всю квартиру и счетчик. Заземляющего защитного проводника нет. Удлинитель не будет отдан третьим лицам, он будет служить только мне) в конкретной квартире, так почему же в данном случае обрезать провод и заизолировать плохая идея?! непонятно Сообщение отредактировал Big_M - 13.1.2026, 7:26 |
|
|
Big_M Заземление и напряжение 11.1.2026, 9:19
Shura_with_KINEF Не бывает многоквартирных домов без заземления, бы... 11.1.2026, 13:31
Гость Давно уже надо запретить продажу мультиметров всем... 11.1.2026, 14:45
Big_M Цитата(Гость @ 11.1.2026, 16:45) Давно уж... 11.1.2026, 15:07
traveller А почему бы не разобрать колодку и не проверить це... 11.1.2026, 16:12
Big_M Цитата(traveller @ 11.1.2026, 18:12) А по... 11.1.2026, 16:43
traveller Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка... 11.1.2026, 17:20
Big_M Цитата(traveller @ 11.1.2026, 19:20) Шнур... 11.1.2026, 17:53
Dimka1 Цитата(Big_M @ 11.1.2026, 17:53) Шнур мет... 11.1.2026, 20:25
Big_M Цитата(Dimka1 @ 11.1.2026, 22:25) Вы в шк... 12.1.2026, 8:40
Олега Цитата(Big_M @ 12.1.2026, 8:40) Паразитны... 12.1.2026, 9:35
Big_M Цитата(Олега @ 12.1.2026, 11:35) Купи дву... 12.1.2026, 10:14
Big_M Цитата(traveller @ 12.1.2026, 14:31) Чтоб... 12.1.2026, 13:55

Shura_with_KINEF Цитата(Big_M @ 13.1.2026, 7:22) Удлинител... 13.1.2026, 9:47

Big_M Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.1.2026, 11:4... 13.1.2026, 10:24
traveller Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) А ежели о... 13.1.2026, 15:50
gomed12 В #2 в принципе даны объяснения в полном объеме дл... 12.1.2026, 14:08
gomed12 Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) Это опасн... 13.1.2026, 11:21
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 11:21) При пр... 13.1.2026, 12:19
gomed12 Цитата(Олега @ 13.1.2026, 12:19) См. п.1.... 13.1.2026, 13:21
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 13:21) В данн... 13.1.2026, 17:12![]() ![]() ![]() |
|