Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление и напряжение , Напряжение между заземлением и другими проводниками

Big_M
сообщение 11.1.2026, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.1.2026
Пользователь №: 64309



Здравствуйте! Старый многоквартиный дом без заземления, купил удлинитель обычный с заземлением.При подключении к сети на удлинителе есть напряжение между фазой и заземлением и между нейтралью и заземлением около 110Вольт.Мерил мультиметром UNI-T UT105.Почему так происходит и можно ли пользоваться данным удлинителем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
traveller
сообщение 11.1.2026, 17:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка.

Замкните PE на N при помощи лампы накаливания. Разность потенциалов пропадет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_M
сообщение 11.1.2026, 17:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.1.2026
Пользователь №: 64309



Цитата(traveller @ 11.1.2026, 19:20) *
Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка.

Замкните PE на N при помощи лампы накаливания. Разность потенциалов пропадет.

Шнур метра 2-3, да PE висит в воздухе, ну то есть в розетке его нет только на удлинителе. Замкнул лампочку на 40Вт на pe и одном выводе, напряжение пропало, но при этом подключении напряжение между вторым свободным выводом и заземляющим около 215В. Так должно быть? От чего наводки могут быть? В чем физика процесса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.1.2026, 20:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3974
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Big_M @ 11.1.2026, 17:53) *
Шнур метра 2-3, да PE висит в воздухе, ну то есть в розетке его нет только на удлинителе. Замкнул лампочку на 40Вт на pe и одном выводе, напряжение пропало, но при этом подключении напряжение между вторым свободным выводом и заземляющим около 215В. Так должно быть? От чего наводки могут быть? В чем физика процесса?


Вы в школе на физике хорошо учились? Формулы по электричеству помните?
Нарисуйте три провода 1, 2, 3. Между всеми проводами нарисуйте паразитную емкость С.
Включите два провода 1 и 3 в розетку. Теперь присоедините вольтметр между 1 и 2 проводом или между 2 и 3 проводом и определите его показания. Сможете это сделать?
Если нет, то тогда Вам не объяснить, т.к. из-за нехватки знаний Вы ничего не поймете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_M
сообщение 12.1.2026, 8:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.1.2026
Пользователь №: 64309



Цитата(Dimka1 @ 11.1.2026, 22:25) *
Вы в школе на физике хорошо учились? Формулы по электричеству помните?
Нарисуйте три провода 1, 2, 3. Между всеми проводами нарисуйте паразитную емкость С.
Включите два провода 1 и 3 в розетку. Теперь присоедините вольтметр между 1 и 2 проводом или между 2 и 3 проводом и определите его показания. Сможете это сделать?
Если нет, то тогда Вам не объяснить, т.к. из-за нехватки знаний Вы ничего не поймете.


Понял, при последовательном соединении напряжения суммируются, так как внутреннее сопротивление примерно одинаковые, то и напряжение поделилось пополам. Паразитные емкости возникают на таких коротких проводах(2-3метра)?А какие токи могут протекать через эти паразитные емкости? Для бытовой техники нет никакого вреда? Можно пользоваться удлинителем или все таки обрезать заземляющий провод в колодке и на вилке?

Сообщение отредактировал Big_M - 12.1.2026, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2026, 9:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18454
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Big_M @ 12.1.2026, 8:40) *
Паразитные емкости возникают на таких коротких проводах(2-3метра)?А какие токи ..
На коротких проводах - меньше, на длинных - больше.. А токи зависят от ёмкости, прямопропорционально.

Цитата(Big_M @ 12.1.2026, 8:40) *
Можно пользоваться удлинителем или все таки обрезать заземляющий провод в колодке и на вилке?
Купи двухпроводный удлинитель, так будет проще.

Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2026, 9:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_M
сообщение 12.1.2026, 10:14
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.1.2026
Пользователь №: 64309



Цитата(Олега @ 12.1.2026, 11:35) *
Купи двухпроводный удлинитель, так будет проще.


Так, а зачем покупать новый, если этот новый? Не легче обрезать заземляющий провод на концах? Или это чревато?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Big_M   Заземление и напряжение   11.1.2026, 9:19
- - Shura_with_KINEF   Не бывает многоквартирных домов без заземления, бы...   11.1.2026, 13:31
- - Гость   Давно уже надо запретить продажу мультиметров всем...   11.1.2026, 14:45
|- - Big_M   Цитата(Гость @ 11.1.2026, 16:45) Давно уж...   11.1.2026, 15:07
- - traveller   А почему бы не разобрать колодку и не проверить це...   11.1.2026, 16:12
|- - Big_M   Цитата(traveller @ 11.1.2026, 18:12) А по...   11.1.2026, 16:43
- - traveller   Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка...   11.1.2026, 17:20
|- - Big_M   Цитата(traveller @ 11.1.2026, 19:20) Шнур...   11.1.2026, 17:53
|- - Dimka1   Цитата(Big_M @ 11.1.2026, 17:53) Шнур мет...   11.1.2026, 20:25
|- - Big_M   Цитата(Dimka1 @ 11.1.2026, 22:25) Вы в шк...   12.1.2026, 8:40
|- - Олега   Цитата(Big_M @ 12.1.2026, 8:40) Паразитны...   12.1.2026, 9:35
|- - Big_M   Цитата(Олега @ 12.1.2026, 11:35) Купи дву...   12.1.2026, 10:14
- - traveller   Чтобы уничтожить остатки сомнений отсоедините PE в...   12.1.2026, 12:31
|- - Big_M   Цитата(traveller @ 12.1.2026, 14:31) Чтоб...   12.1.2026, 13:55
|- - Олега   Цитата(traveller @ 12.1.2026, 12:31) Чтоб...   13.1.2026, 0:32
|- - Big_M   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 2:32) А ежели о...   13.1.2026, 7:22
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Big_M @ 13.1.2026, 7:22) Удлинител...   13.1.2026, 9:47
||- - Big_M   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.1.2026, 11:4...   13.1.2026, 10:24
|- - traveller   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) А ежели о...   13.1.2026, 15:50
- - gomed12   В #2 в принципе даны объяснения в полном объеме дл...   12.1.2026, 14:08
- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) Это опасн...   13.1.2026, 11:21
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 11:21) При пр...   13.1.2026, 12:19
- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 12:19) См. п.1....   13.1.2026, 13:21
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 13:21) В данн...   13.1.2026, 17:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 16:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены