Заземление и напряжение , Напряжение между заземлением и другими проводниками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление и напряжение , Напряжение между заземлением и другими проводниками |
11.1.2026, 9:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2026 Пользователь №: 64309 |
Здравствуйте! Старый многоквартиный дом без заземления, купил удлинитель обычный с заземлением.При подключении к сети на удлинителе есть напряжение между фазой и заземлением и между нейтралью и заземлением около 110Вольт.Мерил мультиметром UNI-T UT105.Почему так происходит и можно ли пользоваться данным удлинителем?
|
|
|
![]() |
11.1.2026, 17:20
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка.
Замкните PE на N при помощи лампы накаливания. Разность потенциалов пропадет. |
|
|
11.1.2026, 17:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2026 Пользователь №: 64309 |
Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка. Замкните PE на N при помощи лампы накаливания. Разность потенциалов пропадет. Шнур метра 2-3, да PE висит в воздухе, ну то есть в розетке его нет только на удлинителе. Замкнул лампочку на 40Вт на pe и одном выводе, напряжение пропало, но при этом подключении напряжение между вторым свободным выводом и заземляющим около 215В. Так должно быть? От чего наводки могут быть? В чем физика процесса? |
|
|
11.1.2026, 20:25
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3974 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Шнур метра 2-3, да PE висит в воздухе, ну то есть в розетке его нет только на удлинителе. Замкнул лампочку на 40Вт на pe и одном выводе, напряжение пропало, но при этом подключении напряжение между вторым свободным выводом и заземляющим около 215В. Так должно быть? От чего наводки могут быть? В чем физика процесса? Вы в школе на физике хорошо учились? Формулы по электричеству помните? Нарисуйте три провода 1, 2, 3. Между всеми проводами нарисуйте паразитную емкость С. Включите два провода 1 и 3 в розетку. Теперь присоедините вольтметр между 1 и 2 проводом или между 2 и 3 проводом и определите его показания. Сможете это сделать? Если нет, то тогда Вам не объяснить, т.к. из-за нехватки знаний Вы ничего не поймете. |
|
|
12.1.2026, 8:40
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2026 Пользователь №: 64309 |
Вы в школе на физике хорошо учились? Формулы по электричеству помните? Нарисуйте три провода 1, 2, 3. Между всеми проводами нарисуйте паразитную емкость С. Включите два провода 1 и 3 в розетку. Теперь присоедините вольтметр между 1 и 2 проводом или между 2 и 3 проводом и определите его показания. Сможете это сделать? Если нет, то тогда Вам не объяснить, т.к. из-за нехватки знаний Вы ничего не поймете. Понял, при последовательном соединении напряжения суммируются, так как внутреннее сопротивление примерно одинаковые, то и напряжение поделилось пополам. Паразитные емкости возникают на таких коротких проводах(2-3метра)?А какие токи могут протекать через эти паразитные емкости? Для бытовой техники нет никакого вреда? Можно пользоваться удлинителем или все таки обрезать заземляющий провод в колодке и на вилке? Сообщение отредактировал Big_M - 12.1.2026, 8:51 |
|
|
12.1.2026, 9:35
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Паразитные емкости возникают на таких коротких проводах(2-3метра)?А какие токи .. На коротких проводах - меньше, на длинных - больше.. А токи зависят от ёмкости, прямопропорционально.Можно пользоваться удлинителем или все таки обрезать заземляющий провод в колодке и на вилке? Купи двухпроводный удлинитель, так будет проще.
Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2026, 9:36 |
|
|
12.1.2026, 10:14
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2026 Пользователь №: 64309 |
|
|
|
Big_M Заземление и напряжение 11.1.2026, 9:19
Shura_with_KINEF Не бывает многоквартирных домов без заземления, бы... 11.1.2026, 13:31
Гость Давно уже надо запретить продажу мультиметров всем... 11.1.2026, 14:45
Big_M Цитата(Гость @ 11.1.2026, 16:45) Давно уж... 11.1.2026, 15:07
traveller А почему бы не разобрать колодку и не проверить це... 11.1.2026, 16:12
Big_M Цитата(traveller @ 11.1.2026, 18:12) А по... 11.1.2026, 16:43
traveller Чтобы уничтожить остатки сомнений отсоедините PE в... 12.1.2026, 12:31
Big_M Цитата(traveller @ 12.1.2026, 14:31) Чтоб... 12.1.2026, 13:55
Олега Цитата(traveller @ 12.1.2026, 12:31) Чтоб... 13.1.2026, 0:32
Big_M Цитата(Олега @ 13.1.2026, 2:32) А ежели о... 13.1.2026, 7:22

Shura_with_KINEF Цитата(Big_M @ 13.1.2026, 7:22) Удлинител... 13.1.2026, 9:47

Big_M Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.1.2026, 11:4... 13.1.2026, 10:24
traveller Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) А ежели о... 13.1.2026, 15:50
gomed12 В #2 в принципе даны объяснения в полном объеме дл... 12.1.2026, 14:08
gomed12 Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) Это опасн... 13.1.2026, 11:21
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 11:21) При пр... 13.1.2026, 12:19
gomed12 Цитата(Олега @ 13.1.2026, 12:19) См. п.1.... 13.1.2026, 13:21
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 13:21) В данн... 13.1.2026, 17:12![]() ![]() ![]() |
|