Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вводной кабель в квартиру без изоляции , Снятая изоляции, отдельные жилы кабеля ввгнг

Den4a
сообщение 24.12.2025, 23:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2025
Пользователь №: 64283



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, человеку далекому от электрики. Электрик не смог затянуть вводной кабель ВВГнг 3х10 через гильзу, снял наружную оболочку и завел тремя жилами без черной изоляции. Что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо? Можно ли так делать? Допустимо ли так заводить вводной кабель таким образом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.12.2025, 15:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(Den4a @ 24.12.2025, 23:34) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, человеку далекому от электрики. Электрик не смог затянуть вводной кабель ВВГнг 3х10 через гильзу, снял наружную оболочку и завел тремя жилами без черной изоляции. Что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо? Можно ли так делать? Допустимо ли так заводить вводной кабель таким образом?

ПУЭ-7, "2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.". Ваш электрик - халтурщик!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2025, 16:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18427
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.12.2025, 15:38) *
Места соединения и ответвления ..
Вы о чём ? Какие соединения и ответвления на протяжении вводного кабеля ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.12.2025, 5:58
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олега @ 25.12.2025, 16:26) *
Вы о чём ? Какие соединения и ответвления на протяжении вводного кабеля ?

Сняли защитную оболочку - и сопротивление изоляции не изменилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2025, 13:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18427
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 5:58) *
Сняли защитную оболочку - и сопротивление изоляции не изменилось?
Так это тот же самый кабель, никаких ответвлений нет.

Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 10:40) *
Правильнее, конечно, под гильзу подобрать кабель, скорее всего по проекту должен быть кабель меньшего сечения. Раз решили проложить кабель с большим сечением, то и гильзу необходимо смонтировать под него.
Очень верно сказано. Процент заполнения трубы при протяжке одного кабеля, насколько помню, до 53%. (я пользовал "Канал 2010")

Цитата(Den4a @ 26.12.2025, 11:52) *
.. а по стенам в штробе будет вроде ложить в какую-то гофру или трубу специальную не горючую
Если "вроде" заменить на "стопудово", то это уже другое дело. (НГ - не "негорючая", а "нераспространяющая горение")
Интересно, а труба в полу может чем-то отличаться от трубы в стене ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.12.2025, 15:57
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 26.12.2025, 13:15) *
Так это тот же самый кабель, никаких ответвлений нет.
...

ПУЭ, "2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2025, 17:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18427
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 15:57) *
ПУЭ, "2.1.25. Места соединения и ответвления
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей,
Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ.
Прикрепленное изображение

Впрок. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ.

Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2025, 17:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2025, 8:52
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 26.12.2025, 17:30) *
Ещё раз. В обсуждаемом месте потери кабелем оболочки (у стены в квартиру, перед гильзой) НЕТ никакого СОЕДИНЕНИЯ или ОТВЕТВЛЕНИЯ ...

Что тут непонятного? В любую коробку, установочную, распределительную, в гильзу кабель заводится в защитной оболочке! Нигде не должно быть ухудшения изоляции, что происходит при любом повреждении или снятии защитной оболочки ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Den4a   Вводной кабель в квартиру без изоляции   24.12.2025, 23:34
- - Shura_with_KINEF   Где?(улица, помещение, подвал) Через что?(кирпична...   25.12.2025, 8:32
|- - Den4a   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.12.2025, 8:3...   25.12.2025, 9:09
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Den4a @ 25.12.2025, 9:09) В кварти...   25.12.2025, 12:35
||- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.12.2025, 12...   25.12.2025, 12:45
|||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 25.12.2025, 12:45) Когда ...   25.12.2025, 12:50
||- - Den4a   [quote name='Shura_with_KINEF' date='2...   26.12.2025, 11:52
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.12.2025, 8:3...   25.12.2025, 10:50
- - gomed12   Плохо, если гильза в стороне от стены. А так наруш...   25.12.2025, 9:45
- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.12.2025, 10:50) Тот же ...   25.12.2025, 10:58
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 10:58) В сам...   25.12.2025, 11:29
- - Олега   Вопрос был для Шуры.. )) "Обстоятельство...   25.12.2025, 11:00
- - Den4a   Уже пошли дискуссии на тему, от которой я очень да...   25.12.2025, 11:23
- - gomed12   Обсуждения касались некоторых необходимых уточнени...   25.12.2025, 11:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 11:37) перех...   25.12.2025, 12:08
- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.12.2025, 12:08) Непонят...   25.12.2025, 12:13
- - Олега   И чо ? Если нет оболочки с НГ-Ls, то более тонко...   25.12.2025, 13:14
- - Гость сочувствующий   Цитата(Den4a @ 24.12.2025, 23:34) Здравст...   25.12.2025, 15:38
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.12.2025, 15...   25.12.2025, 16:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 25.12.2025, 16:26) Вы о чё...   26.12.2025, 5:58
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 5...   26.12.2025, 13:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 26.12.2025, 13:15) Так это...   26.12.2025, 15:57
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 15...   26.12.2025, 17:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 26.12.2025, 17:30) Ещё раз...   27.12.2025, 8:52
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2025, 8...   27.12.2025, 18:54
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.12.2025, 18:54) И при (...   27.12.2025, 20:02
- - gomed12   Мы рассуждаем в общем о создавшейся ситуации, не з...   26.12.2025, 10:40
- - gomed12   Возможно и электротехническая труба на 14, но в лю...   27.12.2025, 21:51
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.12.2025, 20:02) ..пра...   27.12.2025, 23:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 11:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены