Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.

альпиец
сообщение 11.12.2025, 20:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Всем здравствуйте.

В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aleksej333
сообщение 16.12.2025, 7:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) *
Всем здравствуйте.

В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю.

соболезную)) сам раньше с этими функциональными заземлениями мучился
причём по нескольку на один объект и расположены они тоже с шагом 20м

в такой ситуации как у вас я поступал просто, пишите письмо в вышестоящие органы (заказчик, экспертиза) о невозможности выполнения данных условий, и пусть сами там голову ломают со своими нормами.

Причём возникает вопрос как его с ГЗШ соединять в щите, с одной стороны всё оборудование должно быть соединено только с функ.заземлителем, с другой стороны, ф.аземлитель не выполняет функцию защитного. И крутись как хочешь))

Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 21:20) *
C учетом трудоемкости, затратности и неопределенности конечных результатов глубинных заземлителей, я бы попробовал пробежаться по территории с 1 м штырем, мегаомметром и изолированным проводом, возможно нашли бы пригодную площадь для устройства ФЗ. Работа практически без затрат, за пару дней можно получить результат.

зачем со стержнем бегать?
написано не менее 20м значит 20м, про стержень в требованиях ничего не говориться, и всем побоку что вы найдёте "идеальное" место в 10м от главного контура заземления))

Сообщение отредактировал aleksej333 - 16.12.2025, 8:04


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 16.12.2025, 11:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 7:54) *
Причём возникает вопрос как его с ГЗШ соединять в щите, с одной стороны всё оборудование должно быть соединено только с функ.заземлителем, с другой стороны, ф.аземлитель не выполняет функцию защитного. И крутись как хочешь))

Тут обычно просто организуют отдельную шину ФЗ в щитовой и соединяют её с ГЗШ перемычкой сечением 25 мм2. На шину ФЗ приходит проводник от заземлителя ФЗ, и далее от неё уже разводка сети ФЗ.
Можно также обойтись без отдельной шины ФЗ и просто соединить заземлитель ФЗ с ГЗШ и уже от ГЗШ разводить сеть ФЗ.

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 10:49) *
а в вашем случае почему нельзя в 1м от обычного заземления вбить глубинник на 2Ом ?
электрически они не связаны, расстояние не прописано

Думаете, можно прикинуться, что мы не поняли, что технологи имели в виду ФЗ и поэтому не соблюли расстояние в 20 м?

Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 10:49) *
а в вашем случае почему нельзя в 1м от обычного заземления вбить глубинник на 2Ом ?
электрически они не связаны, расстояние не прописано

Хотя, в ТХ прописано, что необходимо "рабочее" заземление. А это эквивалент ФЗ. А ФЗ требует нормированного расстояния(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.12.2025, 19:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18413
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) *
Тут обычно просто организуют отдельную шину ФЗ в щитовой и соединяют её с ГЗШ перемычкой сечением 25 мм2. ..
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) *
Можно также обойтись без отдельной шины ФЗ и просто соединить заземлитель ФЗ с ГЗШ и уже от ГЗШ разводить сеть ФЗ..
Приведите такое "можно" для медицинской аппаратуры.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) *
почему Вы уверены, что проводимость целого складывается из проводимости частей простым сложением.
Вы считаете, что верхний (20м) участок полного (40м) заземлителя работает как-то иначе чем аналогичный ему полный (20м) заземлитель ?
Я честно закрываю трубой часть стержня и соответственно честно уменьшаю проводимость на честно просчитанную величину.. Всё в См (сисменсах).
Как вы разжились предположенным логарифмом мне не ведомо.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 10:46) *
А если "C" не равно "А + В", а, скажем, С = lg(A + B)?
С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо..

Сообщение отредактировал Олега - 16.12.2025, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 16.12.2025, 22:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине

Приведите такое "можно" для медицинской аппаратуры.

Я понимаю, что этим мы «загрязняем» потенциал ФЗ от всяких наводок с ГЗШ, но, как говорится, безопасность дороже. Если системы функционально и защитного заземления будут изолированы, то можно ли будет говорить про уравнивание потенциалов? На этот счёт даже есть рисунок 1.7.7 из ПУЭ.

Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
Вы считаете, что верхний (20м) участок полного (40м) заземлителя работает как-то иначе чем аналогичный ему полный (20м) заземлитель ?
Я честно закрываю трубой часть стержня и соответственно честно уменьшаю проводимость на честно просчитанную величину.. Всё в См (сисменсах).

Аргумент № 1. А скажите, x^2 + y^2 будет равно (x + y)^2? Нет. Здесь сумма значений от каждого слагаемого по отдельности не равна значению от суммы этих слагаемых. Это и есть нелинейная зависимость. А какова зависимость проводимости стержня в земле от его длины? Вы видели формулы, например, из справочника Барыбина с кучей логарифмов?

Аргумент № 2. Проводимости складываются, если проводники соединены строго параллельно. Вы можете гарантировать, что две части стержня (голую и изолированную) можно считать соединёнными строго параллельно (в электротехническом смысле)? А нет ли там последовательной составляющей? Это же целый предмет исследований НИИ. Полагаю, что там имеет место довольно сложная модель последовательно-параллельного соединения.


Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) *
С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо..


Да, чистейшая степень. Я произвольно взял. Не всё же быть одним линейным зависимостям icon_cool.gif

Сообщение отредактировал альпиец - 16.12.2025, 22:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2025, 2:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18413
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Я понимаю, что этим мы «загрязняем» потенциал ФЗ от всяких наводок с ГЗШ, но, как говорится, безопасность дороже.
Разработчик мед.аппаратуры и сам знает, что ему дороже и как это подключить. Если в ТЗ есть указание как делать, то и неча выёживаться со своим усмотрением.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Если системы функционально и защитного заземления будут изолированы, то можно ли будет говорить про уравнивание потенциалов?
А почему на ум не приходит только изоляция (пусть даже двойная) ? FE-проводник нужен только в земле (с нулевым потенциалом) и на клемме в оборудовании.. Зачем вам это уравнивание ?

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
На этот счёт даже есть рисунок 1.7.7 из ПУЭ.
Вы на рис.1.7.7 медицинское помещение обнаружили ? Покажите !

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Это же целый предмет исследований НИИ. Полагаю, что там имеет место довольно сложная модель последовательно-параллельного соединения.
Да не пользуют никогда проектировщики полные формулы (а разные НИИ выдают разные многочлены). Всегда все считают с упрощениями, думаю и вы не исключение, ряды не высчитываете.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Вы видели формулы, например, из справочника Барыбина с кучей логарифмов?
У вас есть справочник Барыбина..? Тогда какие проблемы испытываете ? Посчитайте нам и покажите результаты. А квадрат суммы и сумму квадратов сравнивать тут ни к чему.

Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) *
Да, чистейшая степень. Я произвольно взял
Раз произвольно берёте, так возьмите ещё и производных парочку..

Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2025, 10:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 17.12.2025, 11:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) *
Разработчик мед.аппаратуры и сам знает, что ему дороже и как это подключить. Если в ТЗ есть указание как делать, то и неча выёживаться со своим усмотрением.

А почему на ум не приходит только изоляция (пусть даже двойная) ? FE-проводник нужен только в земле (с нулевым потенциалом) и на клемме в оборудовании.. Зачем вам это уравнивание ?

ТЗ нет. Мы только ЧТУ пока разрабатываем с Заказчиком. В ТХ есть требование отдельного заземлителя и всё (так, между строк, как будто от балды).
Про двойную изоляцию подумаю. Вы так делали?


Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) *
Вы на рис.1.7.7 медицинское помещение обнаружили ? Покажите !

Вы думаете, что ФЗ для медицины должно строиться на каких-то иных принципах, нежели для телеком. оборудования?
В любом случае, в проекте есть не только мед. кабинеты, но и серверная.


Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) *
У вас есть справочник Барыбина..? Тогда какие проблемы испытываете ? Посчитайте нам и покажите результаты.

Огорчу: там тоже нет методики расчёта заземлителя с изолированным участком. Я уже склоняюсь к тому, чтобы просто откинуть изолированную часть и посчитать оголённую как самостоятельный заземлитель, погруженный глубоко в грунт.

Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 9:52) *
альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, может одного из них сразу запустить под IT изолировав нейтраль?
Авантюра такая!

А зачем мне система IT? Или я просто не понял замысла...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2025, 12:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18413
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) *
ТЗ нет. Мы только ЧТУ пока разрабатываем с Заказчиком. В ТХ есть требование отдельного заземлителя и всё (так, между строк, как будто от балды).
Про двойную изоляцию подумаю. Вы так делали?
Да, именно так. В этом деле главное, чтоб не было к чему придраться потом, при сдаче (проекта, объекта..)
На практике вам вряд ли кто-то предоставит готовые данные по грунтам на глубине и никогда теоретические циферки не совпадут с реальными. Практика показывает, что глубинники обычно дают сопротивление меньше расчетных, особенно в водонасыщенных слоях. Делали кабинет томографа в РНЦ РХТ им.Гранова в Песочном.. так намучились. Грунт – песок метров 25, это "на ура".., а потом ваще не лезет.. На второй день видимо пробились одним штырём в водоносный слой и сопротивление скачком съехало с 12 до 1 Ома!

Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) *
в проекте есть не только мед. кабинеты, но и серверная.
Я вам о чём толкую..? Одно другому не мешает. Просто обеспечьте безопасность.

Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) *
уже склоняюсь к тому, чтобы просто откинуть изолированную часть и посчитать оголённую как самостоятельный заземлитель, погруженный глубоко в грунт.
Не об этом ли я вам и толковал.. только метод "замещения" он понятнее (нагляднее) Заказчику. Ну да пробуйте сами..

Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2025, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 19.12.2025, 13:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 17.12.2025, 12:10) *
Не об этом ли я вам и толковал.. только метод "замещения" он понятнее (нагляднее) Заказчику. Ну да пробуйте сами..

Спасибо за фотоматериалы.
Вопрос такой: так у Вас приняли эти решения по функциональному заземлению, которые на плане? Не было вопросов относительно расстояния до фундамента?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2025, 18:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18413
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 19.12.2025, 13:35) *
Спасибо за фотоматериалы.
Не нашел дома фотки с работой подрядчиков по ЗУ. Шеф посылал приглядывать (авторский надзор). 15м бурили руками. Вставили ПНД 50 мм, пенёк над землей сантимов 15.. Дальше свинчивали и забивали перфом заземлитель. Надели на трубу и опустили оранжевый переход для наружной канализации (110/50 мм), свинтили сжимом пруток и провод, подняли переход, брызнули монтажной пенкой, закрыли заглушкой.
Вопросов на приемке никаких не возникло. В проекте был разрез с заземлителем.

PS. Однажды, года через 2-3, кто-то из технических руководителей решил сделать дополнительный вход в подвал, в проект не заглянул и тот кабель порвали. Были проблемы с томографом.. Но это уже без нас.

Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2025, 19:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 19.12.2025, 22:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 19.12.2025, 18:58) *
Не нашел дома фотки с работой подрядчиков по ЗУ. Шеф посылал приглядывать (авторский надзор). 15м бурили руками. Вставили ПНД 50 мм, пенёк над землей сантимов 15.. Дальше свинчивали и забивали перфом заземлитель. Надели на трубу и опустили оранжевый переход для наружной канализации (110/50 мм), свинтили сжимом пруток и провод, подняли переход, брызнули монтажной пенкой, закрыли заглушкой.
Вопросов на приемке никаких не возникло. В проекте был разрез с заземлителем.

PS. Однажды, года через 2-3, кто-то из технических руководителей решил сделать дополнительный вход в подвал, в проект не заглянул и тот кабель порвали. Были проблемы с томографом.. Но это уже без нас.

А длину заземлителя как подбирали? Расчётом или, грубо говоря, на удачу?
Вообще требовалось ли прилагать расчёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- альпиец   Заземлитель функционального заземления.   11.12.2025, 20:10
- - gomed12   Теперь в качестве функционального ЗУ можно использ...   11.12.2025, 23:22
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 11.12.2025, 23:22) Тепер...   13.12.2025, 15:18
- - Олега   Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) Что д...   12.12.2025, 15:23
- - Олега   Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на...   13.12.2025, 22:12
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 13.12.2025, 22:12) Ничего ...   13.12.2025, 22:54
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 22:54) Ну, з...   13.12.2025, 23:31
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 13.12.2025, 23:31) Вас же ...   14.12.2025, 13:56
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 13:56) Труба...   14.12.2025, 16:24
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 14.12.2025, 16:24) Точно т...   14.12.2025, 19:46
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 19:46) ...   14.12.2025, 21:07
- - gomed12   Смотрю новый медицинский ГОСТ Р 50571.7.710-2023 и...   14.12.2025, 17:46
- - Олега   И в предыдущем ГОСТ Р 50571.28-2006 не было   14.12.2025, 18:34
- - gomed12   Может бюджетнее будет метод поиска места, где отсу...   14.12.2025, 21:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может...   14.12.2025, 21:54
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может...   14.12.2025, 23:00
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз...   15.12.2025, 2:09
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 15.12.2025, 2:09) Просчита...   15.12.2025, 20:32
|- - gomed12   Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Если ...   15.12.2025, 21:20
||- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 21:20) Или р...   15.12.2025, 22:37
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Не сл...   16.12.2025, 1:30
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 1:30) Нет тут ...   16.12.2025, 10:46
|- - aleksej333   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 10:46) Тут с...   16.12.2025, 10:49
- - gomed12   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз...   15.12.2025, 11:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 11:05) Необх...   15.12.2025, 11:57
- - gomed12   Посмотрите информацию для расчета https://inner.su...   15.12.2025, 23:10
- - aleksej333   Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) Всем ...   16.12.2025, 7:54
|- - альпиец   Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 7:54) При...   16.12.2025, 11:35
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) Тут о...   16.12.2025, 19:12
|- - aleksej333   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) Так дел...   16.12.2025, 19:27
||- - Олега   Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 19:27) но...   16.12.2025, 20:26
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) Так дел...   16.12.2025, 22:51
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) Я пон...   17.12.2025, 2:48
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) Разработ...   17.12.2025, 11:34
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) ТЗ не...   17.12.2025, 12:10
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 12:10) Не об э...   19.12.2025, 13:35
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 19.12.2025, 13:35) Спаси...   19.12.2025, 18:58
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 19.12.2025, 18:58) Не наше...   19.12.2025, 22:30
- - gomed12   альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, ...   17.12.2025, 9:52
- - gomed12   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) А зач...   17.12.2025, 13:09
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 13:09) Не по...   17.12.2025, 15:08
- - gomed12   Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проек...   17.12.2025, 15:45
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда...   17.12.2025, 15:59
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда...   17.12.2025, 17:04
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) "7...   17.12.2025, 18:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) Однако ...   18.12.2025, 21:48
- - Олега   Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите ...   17.12.2025, 18:22
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Вы медл...   17.12.2025, 18:28
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Быстрее...   17.12.2025, 21:02
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 21:02) Таак,...   18.12.2025, 9:05
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 9:05) В ГОСТ н...   18.12.2025, 10:42
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) Выход...   18.12.2025, 11:57
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) СП в об...   18.12.2025, 12:54
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:47) Реест...   18.12.2025, 13:11
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:08) Нет уве...   18.12.2025, 13:20
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:20) Неуже...   18.12.2025, 13:42
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:42) А почем...   18.12.2025, 13:50
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:50) Нужно...   18.12.2025, 14:22
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 14:22) Так что...   18.12.2025, 14:45
- - Олега   Я понимаю, что вам не хочется заниматься ФЗ и вы...   17.12.2025, 18:30
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:30) Я поним...   17.12.2025, 18:49
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 18:49) Если ...   17.12.2025, 19:50
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 19:50) "5...   17.12.2025, 20:25
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 20:25) У нас...   17.12.2025, 20:48
- - Гость сочувствующий   Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ...   18.12.2025, 9:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 9...   18.12.2025, 9:52
- - Олега   По функционалу я уже высказался.. А чем-то Реестр ...   18.12.2025, 16:00
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 16:00) А чем-т...   18.12.2025, 16:26
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 16:26) СП 15...   18.12.2025, 21:09
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 21:09) И всё в...   18.12.2025, 21:41
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 21:41) Там T...   18.12.2025, 22:36
- - Олега   За неимением никаких данных расчет был ориентирово...   20.12.2025, 0:00


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 4:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены