Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
11.12.2025, 20:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Всем здравствуйте.
В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю. |
|
|
![]() |
16.12.2025, 7:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Всем здравствуйте. В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю. соболезную)) сам раньше с этими функциональными заземлениями мучился причём по нескольку на один объект и расположены они тоже с шагом 20м в такой ситуации как у вас я поступал просто, пишите письмо в вышестоящие органы (заказчик, экспертиза) о невозможности выполнения данных условий, и пусть сами там голову ломают со своими нормами. Причём возникает вопрос как его с ГЗШ соединять в щите, с одной стороны всё оборудование должно быть соединено только с функ.заземлителем, с другой стороны, ф.аземлитель не выполняет функцию защитного. И крутись как хочешь)) C учетом трудоемкости, затратности и неопределенности конечных результатов глубинных заземлителей, я бы попробовал пробежаться по территории с 1 м штырем, мегаомметром и изолированным проводом, возможно нашли бы пригодную площадь для устройства ФЗ. Работа практически без затрат, за пару дней можно получить результат. зачем со стержнем бегать? написано не менее 20м значит 20м, про стержень в требованиях ничего не говориться, и всем побоку что вы найдёте "идеальное" место в 10м от главного контура заземления)) Сообщение отредактировал aleksej333 - 16.12.2025, 8:04 -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
16.12.2025, 11:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Причём возникает вопрос как его с ГЗШ соединять в щите, с одной стороны всё оборудование должно быть соединено только с функ.заземлителем, с другой стороны, ф.аземлитель не выполняет функцию защитного. И крутись как хочешь)) Тут обычно просто организуют отдельную шину ФЗ в щитовой и соединяют её с ГЗШ перемычкой сечением 25 мм2. На шину ФЗ приходит проводник от заземлителя ФЗ, и далее от неё уже разводка сети ФЗ. Можно также обойтись без отдельной шины ФЗ и просто соединить заземлитель ФЗ с ГЗШ и уже от ГЗШ разводить сеть ФЗ. а в вашем случае почему нельзя в 1м от обычного заземления вбить глубинник на 2Ом ? электрически они не связаны, расстояние не прописано Думаете, можно прикинуться, что мы не поняли, что технологи имели в виду ФЗ и поэтому не соблюли расстояние в 20 м? а в вашем случае почему нельзя в 1м от обычного заземления вбить глубинник на 2Ом ? электрически они не связаны, расстояние не прописано Хотя, в ТХ прописано, что необходимо "рабочее" заземление. А это эквивалент ФЗ. А ФЗ требует нормированного расстояния( |
|
|
16.12.2025, 19:12
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тут обычно просто организуют отдельную шину ФЗ в щитовой и соединяют её с ГЗШ перемычкой сечением 25 мм2. .. Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицинеМожно также обойтись без отдельной шины ФЗ и просто соединить заземлитель ФЗ с ГЗШ и уже от ГЗШ разводить сеть ФЗ.. Приведите такое "можно" для медицинской аппаратуры.почему Вы уверены, что проводимость целого складывается из проводимости частей простым сложением. Вы считаете, что верхний (20м) участок полного (40м) заземлителя работает как-то иначе чем аналогичный ему полный (20м) заземлитель ?Я честно закрываю трубой часть стержня и соответственно честно уменьшаю проводимость на честно просчитанную величину.. Всё в См (сисменсах). Как вы разжились предположенным логарифмом мне не ведомо. А если "C" не равно "А + В", а, скажем, С = lg(A + B)? С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо..
Сообщение отредактировал Олега - 16.12.2025, 19:13 |
|
|
16.12.2025, 19:27
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Так делают господа, которым абсолютно по барабану причины использования ФЗ в медицине в медицине там всё другое, там и схема типа IT, и туда можно завести НЕ ЗАЩИТНОЕ заземление но функциональное заземление не только в медицине используется и без всяких IT и оно должно както уживаться с TN-S С чего это вам в голову.. ? Логарифм - это ваще-то степень, ежели чо.. ![]() если считать через сопротивления то там используется формула для параллельного соединения резисторов это тоже самое что простое сложение обратных величин 1/R - проводимостей -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
альпиец Заземлитель функционального заземления. 11.12.2025, 20:10
gomed12 Теперь в качестве функционального ЗУ можно использ... 11.12.2025, 23:22
альпиец Цитата(gomed12 @ 11.12.2025, 23:22) Тепер... 13.12.2025, 15:18
Олега Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) Что д... 12.12.2025, 15:23
Олега Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на... 13.12.2025, 22:12
альпиец Цитата(Олега @ 13.12.2025, 22:12) Ничего ... 13.12.2025, 22:54
Олега Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 22:54) Ну, з... 13.12.2025, 23:31
альпиец Цитата(Олега @ 13.12.2025, 23:31) Вас же ... 14.12.2025, 13:56
Олега Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 13:56) Труба... 14.12.2025, 16:24
альпиец Цитата(Олега @ 14.12.2025, 16:24) Точно т... 14.12.2025, 19:46
Олега Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 19:46) ... 14.12.2025, 21:07
gomed12 Смотрю новый медицинский ГОСТ Р 50571.7.710-2023 и... 14.12.2025, 17:46
Олега И в предыдущем ГОСТ Р 50571.28-2006 не было 14.12.2025, 18:34
gomed12 Может бюджетнее будет метод поиска места, где отсу... 14.12.2025, 21:12
Олега Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может... 14.12.2025, 21:54
альпиец Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может... 14.12.2025, 23:00
Олега Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз... 15.12.2025, 2:09
альпиец Цитата(Олега @ 15.12.2025, 2:09) Просчита... 15.12.2025, 20:32
gomed12 Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Если ... 15.12.2025, 21:20

альпиец Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 21:20) Или р... 15.12.2025, 22:37
Олега Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Не сл... 16.12.2025, 1:30
альпиец Цитата(Олега @ 16.12.2025, 1:30) Нет тут ... 16.12.2025, 10:46
aleksej333 Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 10:46) Тут с... 16.12.2025, 10:49
gomed12 Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз... 15.12.2025, 11:05
Олега Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 11:05) Необх... 15.12.2025, 11:57
gomed12 Посмотрите информацию для расчета https://inner.su... 15.12.2025, 23:10

Олега Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 19:27) но... 16.12.2025, 20:26
альпиец Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) Так дел... 16.12.2025, 22:51
Олега Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) Я пон... 17.12.2025, 2:48
альпиец Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) Разработ... 17.12.2025, 11:34
Олега Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) ТЗ не... 17.12.2025, 12:10
альпиец Цитата(Олега @ 17.12.2025, 12:10) Не об э... 19.12.2025, 13:35
Олега Цитата(альпиец @ 19.12.2025, 13:35) Спаси... 19.12.2025, 18:58
альпиец Цитата(Олега @ 19.12.2025, 18:58) Не наше... 19.12.2025, 22:30
gomed12 альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, ... 17.12.2025, 9:52
gomed12 Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) А зач... 17.12.2025, 13:09
альпиец Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 13:09) Не по... 17.12.2025, 15:08
gomed12 Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проек... 17.12.2025, 15:45
альпиец Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда... 17.12.2025, 15:59
Олега Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда... 17.12.2025, 17:04
альпиец Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) "7... 17.12.2025, 18:15
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) Однако ... 18.12.2025, 21:48
Олега Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите ... 17.12.2025, 18:22
альпиец Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Вы медл... 17.12.2025, 18:28
альпиец Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Быстрее... 17.12.2025, 21:02
Олега Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 21:02) Таак,... 18.12.2025, 9:05
альпиец Цитата(Олега @ 18.12.2025, 9:05) В ГОСТ н... 18.12.2025, 10:42
Олега Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) Выход... 18.12.2025, 11:57
альпиец Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) СП в об... 18.12.2025, 12:54
Олега Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:47) Реест... 18.12.2025, 13:11
альпиец Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:08) Нет уве... 18.12.2025, 13:20
Олега Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:20) Неуже... 18.12.2025, 13:42
альпиец Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:42) А почем... 18.12.2025, 13:50
Олега Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:50) Нужно... 18.12.2025, 14:22
альпиец Цитата(Олега @ 18.12.2025, 14:22) Так что... 18.12.2025, 14:45
Олега Я понимаю, что вам не хочется заниматься ФЗ и вы... 17.12.2025, 18:30
альпиец Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:30) Я поним... 17.12.2025, 18:49
Олега Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 18:49) Если ... 17.12.2025, 19:50
альпиец Цитата(Олега @ 17.12.2025, 19:50) "5... 17.12.2025, 20:25
Олега Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 20:25) У нас... 17.12.2025, 20:48
Гость сочувствующий Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ... 18.12.2025, 9:49
Гость сочувствующий Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 9... 18.12.2025, 9:52
Олега По функционалу я уже высказался.. А чем-то Реестр ... 18.12.2025, 16:00
альпиец Цитата(Олега @ 18.12.2025, 16:00) А чем-т... 18.12.2025, 16:26
Олега Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 16:26) СП 15... 18.12.2025, 21:09
альпиец Цитата(Олега @ 18.12.2025, 21:09) И всё в... 18.12.2025, 21:41
Олега Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 21:41) Там T... 18.12.2025, 22:36
Олега За неимением никаких данных расчет был ориентирово... 20.12.2025, 0:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 17:24 |
|
|
|
|