Электрощит, правильно ли все подобрано? , Электрощит, правильно ли все подобрано? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрощит, правильно ли все подобрано? , Электрощит, правильно ли все подобрано? |
1.12.2025, 17:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2025 Пользователь №: 64073 |
Всем Здравствуйте!))
Всё ли норм?) вводной автомат на 40А, реле напряжения на 63А, далее 3 Узо на 63А и мастер выключатель на свет. 1) Узо и к нему автоматы: 1. Духовка 20А 2.Посудомойка 16А 3.Кухня розетки 16А Итого 52*0.8=41.6 2) Узо и к нему автоматы: 1.стиралка +сушилка 16А двойная розетка на 1 автомат 2. Розетки ванна 16А 3. Полотенцесушитель 16А 4. Котёл автономного отопления 16А Итого 64*0.7= 44.8 3) Узо и к нему автоматы: 1. Освещение комнаты 10А 2. Освещение коридор 10А 3. Освещение кухня 10А 4. Освещение ванна 10А 5. Розетки коридор 16А 6. Розетки комната 16А Итого 72*0.6= 43.2 Кабель с вводного автомата на реле напряжения и узошки 6мм², на мастер выключатель 2.5мм², духовка 4мм², розетки 2.5мм², освещение 1.5мм². 1 шина заземления 3 шины нуля на каждую группу узо. Автоматы типа класса В, думаю на посудомойку поставить тип А и на полотенцесушитель тоже поставить тип А или лучше везде поставить В? |
|
|
![]() |
3.12.2025, 21:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
По своему предназначению, рубильник ВН-32 входит в группу коммутационного оборудования, без наличия дугогасительной камеры. В данном устройстве конструктивно не предусмотрено наличие механизмов защитного отключения. Таким образом, можно констатировать, что выключатель нагрузки ВН-32 представляет собой стандартный рубильник модульного исполнения.
Выключатели нагрузки ВН-32 Выключатели нагрузки ВН-32 являются коммутационными аппаратами без функции защиты. Функционально ВН-32 представляют собой рубильники с двойным разрывом контактов, что исключает возникновение утечки даже при повышенной влажности окружающей среды. В исполнениях выключателей на 100 А предусмотрены два параллельно работающих контактных мостика для повышения надежности контактов и ограничения тепловых потерь на контактных переходах. В выключателях не предусмотрены элементы дугогашения и его нельзя использовать для включения и отключения емкостных и индуктивных нагрузок. ( каталог ИЭК) https://elr-systems.ru/upload/shop_1/1/3/3/...133259_2660.pdf Сообщение отредактировал moshkarow - 3.12.2025, 21:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Антон12345 Электрощит, правильно ли все подобрано? 1.12.2025, 17:46
Гость сочувствующий Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) ...... 1.12.2025, 18:36
Антон12345 Цитата(Гость сочувствующий @ 1.12.2025, 18... 1.12.2025, 18:58
aleksej333 автоматы все должны быть с характеристикой С
для м... 1.12.2025, 21:06
Гость_незнайка_* Цитата(aleksej333 @ 1.12.2025, 21:06) авт... 2.12.2025, 10:31
aleksej333 Цитата(Гость_незнайка_* @ 2.12.2025, 10:3... 2.12.2025, 12:56
Гость_незнайка_* Цитата(aleksej333 @ 2.12.2025, 12:56) что... 2.12.2025, 13:23

aleksej333 Цитата(Гость_незнайка_* @ 2.12.2025, 13:2... 2.12.2025, 13:26

Гость сочувствующий Цитата(Гость_незнайка_* @ 2.12.2025, 13:2... 3.12.2025, 7:42

Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2025, 7... 3.12.2025, 8:35

Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2025, 8:35... 3.12.2025, 10:40

Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2025, 8:35... 3.12.2025, 18:39

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 3.12.2025, 18:39) КаталогП... 3.12.2025, 19:58
Антон12345 Цитата(aleksej333 @ 2.12.2025, 12:56) как... 2.12.2025, 21:49
aleksej333 Цитата(Антон12345 @ 2.12.2025, 21:49) Вы ... 2.12.2025, 23:18
Гость_незнайка_* Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) 3) ... 2.12.2025, 10:36
Shura_with_KINEF Зачем всё пропускать через УЗО? Достаточно огранич... 2.12.2025, 12:54
Гость_незнайка_* Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) 2. ... 2.12.2025, 13:26
Гость Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) 3. ... 2.12.2025, 13:32
Гость_незнайка_* Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) Все... 2.12.2025, 13:39
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 3.12.2025, 21:36) ... ... 3.12.2025, 21:51
moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2025, 21... 3.12.2025, 22:05
Олега Гость сочувствующий:
Кроме этого рубильники, как п... 3.12.2025, 23:07
moshkarow Цитата(Олега @ 3.12.2025, 23:07) Есть мне... 4.12.2025, 6:57
Олега Цитата(moshkarow @ 4.12.2025, 6:57) ... 4.12.2025, 13:13
aleksej333 ))) схватка титанов))) 4.12.2025, 11:16
traveller А как же разъединители? Они только холостой ход тр... 4.12.2025, 12:44
Гость_незнайка_* Все оборудование делится на до 1000в и выше 1000в.... 4.12.2025, 12:53
Гость_незнайка_* Включающая способность — это пиковый ток, который ... 4.12.2025, 17:27
Гость сочувствующий Цитата(Гость_незнайка_* @ 4.12.2025, 17:2... 5.12.2025, 10:58
Гость_незнайка_* Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2025, 10... 5.12.2025, 12:50
Гость сочувствующий Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 12:5... 5.12.2025, 13:33

Гость_незнайка_* Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2025, 13... 5.12.2025, 14:31

Гость сочувствующий Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 14:3... 5.12.2025, 15:35
Олега Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 12:5... 5.12.2025, 13:57
Semenych Антон12345,
Щит у тебя в целом норм, ничего крити... 4.12.2025, 17:37
Гость_незнайка_* Только одна грамматическая ошибка .
Это -твердая ... 5.12.2025, 16:11
Гость сочувствующий Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 16:1... 5.12.2025, 16:37
Олега Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 16:1... 5.12.2025, 19:45![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 20:20 |
|
|
|
|