Модульное штыревое заземление. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Модульное штыревое заземление. |
24.10.2025, 10:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Здравствуйте!
Навеяно этой темой (если интересно от куда ноги растут) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=80686&st=0 Планирую сделать заземление в гараже. Гараж находится в гаражном кооперативе. У всех 220 воль, без заземления. Насмотревшись роликов, почитав всякие тексты, склоняюсь к модульному, штыревому заземлению. Буду делать в подвале гаража (подвал – минус 3 метра). Планирую уйти прутком на 4-6 метров, но это вилами по воде, т.к. какая земля под гаражом не понятно. 1. Есть ли у кого опыт по этой теме? 2. Сработает ли данная система при возникновении нештатной ситуации работы электроинструмента (компрессор, помпа, перфоратор)? 3. Может быть дадите советы по комплектам заземления, что стоит купить, что не стоит. (Черняга, оцинковка, омеднённая). Или муфтовое соединение, или безмуфтовый комплект. 4. Позвонив профессионалам, грамотным специалистам, которые оказывают услуги в моём городе, узнал, что проконтролировать качество выполнения их работ я смогу при помощи а) лампой накаливания б) обычным мультиметром Поэтому планирую купить, например это - DY4100 Цифровой тестер сопротивления. Что скажите про него? |
|
|
![]() |
27.10.2025, 19:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И допустим. Соорудили мы у себя кошерное типа сферическое в вакууме TN-C-S. Фкалатили себе (в подвале, да) личную землю аж на 4 Ома (лаборатория сертификат показала с квадратный метр величиной). Разделили мы (тот, синий) провод на два проводника. Один нарекли N, Второй - PE - и нарекли "землёй".
И где-то там выше, в щите, одном на все три ряда гаражей, отгорает ноль. Редко, но бывает. Щит грунтовыми водами залило. Собака помочилась. Мало ли. Короче, на оба два ваших входящих проводника приходят две фазы: одна - напрямую, со жучилами на 200 ампер, вторая - с той фазы, что более нагружена. Что делается с вашими приборами - вестимо. А заземлённый проводник изо всех сил старается спасти перекос напряжений. 220 вольт, 4 ома - 55 ампер. Ему всё теплее и теплее... Битва омов и амперов обычно чем кончается? Это сказка перед сном. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.10.2025, 19:27
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.10.2025, 19:40
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Срабатыванием термозащиты в АВ, имх Именно, P=I2R/ Или перегоранием проводника. Не, я тут не первый день и на обещалки не ведусь. Особенно когда тема практически бесконечная )) Мне главное донести до тебя абсурдность идеи создания среди помещений гаража с TN одного бокса с СЗ ТТ (за которую ты зацепился) Именно: сферический гараж в ГСК. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.10.2025, 19:43
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
ASW-001 Модульное штыревое заземление. 24.10.2025, 10:30
с2н5он 2. после монтажа надо мерять сопротивление контура... 24.10.2025, 11:47
ASW-001 По вопросу №2.
Поэтому планирую прикупить DY4100. ... 24.10.2025, 11:55
с2н5он если Вам некуда девать деньги, дам № телефона, пер... 24.10.2025, 15:48
ASW-001 - никуда... Будет на полочке лежать.
- ааа... вот... 24.10.2025, 15:59
Искра Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 15:59) ... 24.10.2025, 17:13
ASW-001 1. Как предлагаешь отличить спецов от не спецов?
1... 24.10.2025, 18:09
Искра Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 18:09) ... 24.10.2025, 18:35
ASW-001 Ну значит не смог я донести мысль.
Пробую иначе.
... 24.10.2025, 18:51
Гость сочувствующий Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 10:30) ... 24.10.2025, 18:53
ASW-001 что это такое? (уж не председателя ли ГСК советуеш... 24.10.2025, 18:56
в горле кость Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 10:30) ... 25.10.2025, 11:53
ASW-001 Ок. Пофлудили...
И так, мои вопросы:
1. Есть ли... 25.10.2025, 12:06
Shura_with_KINEF Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 12:06) ... 25.10.2025, 17:29
ASW-001 1. Нет, не много.
Вся тема, в принципе, началась с... 25.10.2025, 18:03
Dimka1 Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 18:03) ... 25.10.2025, 19:13
Shura_with_KINEF Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 18:03) ... 25.10.2025, 20:36
Sist Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2025, 20... 25.10.2025, 21:29
ASW-001 - после вводного автомата, на нужные группы, буду ... 25.10.2025, 19:29
Dimka1 Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 19:29) ... 25.10.2025, 19:51
Sist Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 20:29) ... 25.10.2025, 19:53
gomed12 В случае ТС выполнение заземления чревато последст... 25.10.2025, 21:32
ASW-001 "Коллеги" остановитесь! Вы чего стал... 26.10.2025, 10:57
Sist Цитата(ASW-001 @ 26.10.2025, 11:57) ... 27.10.2025, 6:02
Shura_with_KINEF Поддерживаю gomed12 и повторюсь, что не нужно дела... 26.10.2025, 21:46
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2025, 21... 27.10.2025, 10:13
Roman D Тут не вопрос приведения в порядок всего гаражника... 27.10.2025, 10:59
Олега Цитата(Roman D @ 27.10.2025, 10:59) Так ч... 27.10.2025, 12:49
gomed12 Никакие контрольки для фазы-нуля не нужны, нет нео... 27.10.2025, 11:42
ASW-001 Капец... Мир розовых пони и единорогов... Собрание... 27.10.2025, 13:37
Shura_with_KINEF Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 13:37) ... 27.10.2025, 14:52
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 13:37) ... 27.10.2025, 15:14
ASW-001 Я почему спрашиваю.
Выключение автомата при кз - э... 27.10.2025, 14:58
Shura_with_KINEF Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 14:58) ... 27.10.2025, 15:03
Shura_with_KINEF Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 14:58) ... 27.10.2025, 15:18
gomed12 Выше объяснили как использовать ресурс который сущ... 27.10.2025, 15:07
ASW-001 мне для понимания
Цитатаа соединение фазы с землёй... 27.10.2025, 15:10
Shura_with_KINEF Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 15:10) ... 27.10.2025, 15:34
ASW-001 Или в том смысле, что у вас, у электриков, КЗ назы... 27.10.2025, 15:24
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 15:24) ... 27.10.2025, 16:00
ASW-001 gomed12
Твоя занудна подача информации меня бесит/... 27.10.2025, 15:47
gomed12 Автомат сработает при протекании достаточного токе... 27.10.2025, 15:58
ASW-001 Концептуально я прав в выводах сообщения №40?
Оле... 27.10.2025, 16:11
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:11) ... 27.10.2025, 16:14
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:11) ... 27.10.2025, 16:20
ASW-001 Ты ответил на мой вопрос.
Я ответил на твой вопрос... 27.10.2025, 16:17
ASW-001 Причём здесь черняга???
Ты помнишь о своём вопросе... 27.10.2025, 16:22
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:22) ... 27.10.2025, 16:30
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:22) ... 27.10.2025, 16:36
ASW-001 Ты с темы не съезжай. Твоя очередь ответить. См. 4... 27.10.2025, 16:32
ASW-001 В 42 посте, ты отвечаешь на мой первый вопрос в т... 27.10.2025, 16:38
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:38) ... 27.10.2025, 16:46
ASW-001 ЦитатаЭто был риторический вопрос
что же ты после ... 27.10.2025, 17:51
Гость сочувствующий Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 17:18) ... 27.10.2025, 17:55
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 17:18) ... 27.10.2025, 18:36
ASW-001 Я предположу,
- ток останется на проводе фазы. То... 27.10.2025, 18:00
ASW-001 Т.е. всё-таки заземление делается для того, чтобы ... 27.10.2025, 18:38
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:38) ... 27.10.2025, 18:59
Roman D Цитата(Олега @ 27.10.2025, 18:43) Не мы п... 27.10.2025, 19:55
ASW-001 Я обязательно отвечу на твой вопрос. Причём, не пр... 27.10.2025, 19:11
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:11) ... 27.10.2025, 19:35
Roman D Разница между хорошим и плохим заземлением - в нап... 27.10.2025, 19:20
ASW-001 Roman D
Замечательная понятная сказка.
Но я то п... 27.10.2025, 19:23
Roman D Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:23) ... 27.10.2025, 19:29
ASW-001 ------------------
ЦитатаРазница между хорошим и ... 27.10.2025, 19:29
ASW-001 Если сейчас придёт электрик и скажет, что хорошее ... 27.10.2025, 19:41
Roman D Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:41) ... 27.10.2025, 19:46
ASW-001 Олега
про систему выравнивания ответить?
так я не... 27.10.2025, 19:46
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:46) ... 27.10.2025, 19:57
Roman D Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:46) ... 27.10.2025, 19:58
ASW-001 подожди, не спеши, с выводами, я не успеваю.
я не... 27.10.2025, 19:50
Roman D Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:50) ... 27.10.2025, 19:52
ASW-001 ЦитатаМне главное донести до тебя абсурдность идеи... 27.10.2025, 19:52
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:52) ... 27.10.2025, 23:40
ASW-001 Олега
я вообще не планировал ни какое выравнивание... 27.10.2025, 19:55
Олега Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:55) ... 27.10.2025, 19:59
ASW-001 Олега
Так, гасим эмоции.
Повтори пожалуйста свой в... 27.10.2025, 20:05
Sist Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 20:05) ... 27.10.2025, 20:34
ASW-001 Цитатапри системе ТТ, необходимо использовать 2 УЗ... 27.10.2025, 21:11
Sist В 1928 году уже было ясно что просто заземление не... 28.10.2025, 8:41
ASW-001 ЦитатаДа потому, что ты почему-то считаешь, что и ... 28.10.2025, 8:54
Гость сочувствующий Цитата(ASW-001 @ 28.10.2025, 8:54) .... 28.10.2025, 10:52
Олега Цитата(ASW-001 @ 28.10.2025, 8:54) Я... 29.10.2025, 11:21
gomed12 Варианты были озвучены несколько раз.
И все же, че... 28.10.2025, 10:48
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 10:48) Преим... 28.10.2025, 14:45
gomed12 Цитата(Олега @ 28.10.2025, 14:45) Один во... 28.10.2025, 17:54
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 17:54) Учиты... 28.10.2025, 20:23
gomed12 Цитата(Олега @ 28.10.2025, 20:23) Владеле... 28.10.2025, 21:09
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 21:09) Согла... 28.10.2025, 22:23
Sist По теме "Автор дезинформирует: «напряжение ср... 28.10.2025, 10:58
gomed12 Возможно Харечко прав для 3-х фазного электроснабж... 28.10.2025, 11:22
gomed12 Сейчас у ТС никакой СЗ нет, ТТ не опаснее существу... 28.10.2025, 22:48
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 22:48) ТТ не... 29.10.2025, 1:29
gomed12 Цитата(Олега @ 29.10.2025, 1:29) Это в ум... 29.10.2025, 11:10
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2025, 11:10) Да, л... 29.10.2025, 11:51
gomed12 Ничего против не имею. При выполнении двухпроводну... 29.10.2025, 11:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:29 |
|
|
|
|