Пункт 1.7.55 ПУЭ (одно общее заземляющее устройство) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пункт 1.7.55 ПУЭ (одно общее заземляющее устройство) |
22.9.2025, 16:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2025 Пользователь №: 63884 |
Добрый день. Столкнулся с вопросом. Проектирую КТПН 6/0,4кВ. При условии что моя КТП стоит рядом с ТП (буквально метров 15-20) я могу ссылаться на пункт ПУЭ 1.7.55 (Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство)? И на основании этого присоединить внешний контур заземления моей КТПН с заземляющим устройством действующей ТП? То есть не делать новое заземление для КТПН, а связать просто с ЗУ ТП? |
|
|
![]() |
28.9.2025, 21:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7742 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Однозначно утверждать, что для каждой ТП свое ЗУ не стал бы.
Подстанции существуют цеховые на заводах, встроенные в здания, где используют ЗУ здания. Например, на заводе РП-10 кВ, КТП, ТП, в институте 10* 2-х трансформаторных КТП встроенные в здание, присоединены к ЗУ здания. Но правила, несмотря на ухудшение надежности, тем не менее допускают использование одного ЗУ для нескольких отдельно стоящих, но территориально приближенных ТП. Сообщение отредактировал gomed12 - 28.9.2025, 21:22 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Denis138 Пункт 1.7.55 ПУЭ (одно общее заземляющее устройство) 22.9.2025, 16:00
Гость_незнайка_* что говорят расчеты ? 22.9.2025, 16:58
Shura_with_KINEF Вот вы и сделайте своё, а потом объедините несколь... 22.9.2025, 17:11
Denis138 Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2025, 17:1... 23.9.2025, 9:13
gomed12 Требование необходимости ЗУ для каждой установки-э... 23.9.2025, 12:03
Denis138 Цитата(gomed12 @ 23.9.2025, 12:03) Требов... 23.9.2025, 15:36
gomed12 Сечение и количество заземляющих проводников должн... 23.9.2025, 18:57
злой инспектор РТН Цитата(Denis138 @ 23.9.2025, 9:13) А я не... 24.9.2025, 13:46
злой инспектор РТН Помимо требований п.1.7.55 необходимо обязательное... 24.9.2025, 14:40
gomed12 п.1.7.98 и 1.7.55 говорят об одном и том же, об од... 24.9.2025, 19:40
очень злой инспектор РТН Цитата(gomed12 @ 24.9.2025, 19:40) п.1.7.... 25.9.2025, 11:59
с2н5он можете, но для эксплуатации это будет хуже
пс:воп... 25.9.2025, 13:47
gomed12 Цитата(очень злой инспектор РТН @ 25.9.2025, ... 26.9.2025, 14:27
злой инспектор РТН Вы так и не ответили на следующий вопрос:Цитата(оч... 27.9.2025, 14:39
gomed12 Цитата(злой инспектор РТН @ 27.9.2025, 14... 28.9.2025, 20:05
sasha4312 Если не ошибаюсь, в старых нормативных документах,... 28.9.2025, 21:03
sasha4312 Про ТП внутри здания, тут речи не было.
Случаи пр... 28.9.2025, 21:33
gomed12 Не делают тоже из-за финансовых затрат, да и ситуа... 28.9.2025, 21:45
sasha4312 Финансы, возможно! Согласен! А копать всё-... 28.9.2025, 22:04
gomed12 Рекомендую ТС прежде изучить СТО 56947007-29.130.1... 28.9.2025, 22:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 22:57 |
|
|
|
|