Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пункт 1.7.55 ПУЭ (одно общее заземляющее устройство)

Denis138
сообщение 22.9.2025, 16:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.9.2025
Пользователь №: 63884




Добрый день.
Столкнулся с вопросом. Проектирую КТПН 6/0,4кВ. При условии что моя КТП стоит рядом с ТП (буквально метров 15-20) я могу ссылаться на пункт ПУЭ 1.7.55 (Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство)? И на основании этого присоединить внешний контур заземления моей КТПН с заземляющим устройством действующей ТП?
То есть не делать новое заземление для КТПН, а связать просто с ЗУ ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 28.9.2025, 21:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7742
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Однозначно утверждать, что для каждой ТП свое ЗУ не стал бы.
Подстанции существуют цеховые на заводах, встроенные в здания, где используют ЗУ здания.
Например, на заводе РП-10 кВ, КТП, ТП, в институте 10* 2-х трансформаторных КТП встроенные в здание, присоединены к ЗУ здания.
Но правила, несмотря на ухудшение надежности, тем не менее допускают использование одного ЗУ для нескольких отдельно стоящих, но территориально приближенных ТП.

Сообщение отредактировал gomed12 - 28.9.2025, 21:22


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denis138   Пункт 1.7.55 ПУЭ (одно общее заземляющее устройство)   22.9.2025, 16:00
- - Гость_незнайка_*   что говорят расчеты ?   22.9.2025, 16:58
- - Shura_with_KINEF   Вот вы и сделайте своё, а потом объедините несколь...   22.9.2025, 17:11
|- - Denis138   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2025, 17:1...   23.9.2025, 9:13
- - gomed12   Требование необходимости ЗУ для каждой установки-э...   23.9.2025, 12:03
|- - Denis138   Цитата(gomed12 @ 23.9.2025, 12:03) Требов...   23.9.2025, 15:36
- - gomed12   Сечение и количество заземляющих проводников должн...   23.9.2025, 18:57
- - злой инспектор РТН   Цитата(Denis138 @ 23.9.2025, 9:13) А я не...   24.9.2025, 13:46
- - злой инспектор РТН   Помимо требований п.1.7.55 необходимо обязательное...   24.9.2025, 14:40
- - gomed12   п.1.7.98 и 1.7.55 говорят об одном и том же, об од...   24.9.2025, 19:40
- - очень злой инспектор РТН   Цитата(gomed12 @ 24.9.2025, 19:40) п.1.7....   25.9.2025, 11:59
- - с2н5он   можете, но для эксплуатации это будет хуже пс:воп...   25.9.2025, 13:47
- - gomed12   Цитата(очень злой инспектор РТН @ 25.9.2025, ...   26.9.2025, 14:27
- - злой инспектор РТН   Вы так и не ответили на следующий вопрос:Цитата(оч...   27.9.2025, 14:39
|- - gomed12   Цитата(злой инспектор РТН @ 27.9.2025, 14...   28.9.2025, 20:05
- - sasha4312   Если не ошибаюсь, в старых нормативных документах,...   28.9.2025, 21:03
- - gomed12   Однозначно утверждать, что для каждой ТП свое ЗУ н...   28.9.2025, 21:16
- - sasha4312   Про ТП внутри здания, тут речи не было. Случаи пр...   28.9.2025, 21:33
- - gomed12   Не делают тоже из-за финансовых затрат, да и ситуа...   28.9.2025, 21:45
- - sasha4312   Финансы, возможно! Согласен! А копать всё-...   28.9.2025, 22:04
- - gomed12   Рекомендую ТС прежде изучить СТО 56947007-29.130.1...   28.9.2025, 22:31