Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параллельное подключение установки к двум розеткам

Дмитрий Ф.
сообщение 21.8.2025, 18:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2025
Пользователь №: 63819



Коллеги, добрый день.

Небольшая предыстория:
Нами проектируется установка с довольно большим потреблением (порядка 50А по трём фазам). У заказчика есть некие технические проблемы из-за которых он может выдать из последнего электрощита только 32А на линию (количество линий при этом условно не ограничено), и поэтому просит произвести подключение установки не на одну розетку 63А 3P+PE+N, а на 2 по 32А.

У нас возник спор, допустимо ли такое подключение установки, если мы у себя внутри сразу на входе тупо сведём эти два кабеля (идущих к нам от розеток по 32А) в один большего сечения? Далее располагается рубильник, набор внутренних автоматов (в т.ч. вводной) и т.д.
Мне чисто интуитивно кажется что нет, и должен быть какой-то документ прямо запрещающий такой манёвр, но сходу нагуглить чего-нибудь по теме не получилось. Интересен и наш, и европейский взгляд на проблему.

P.S. Если делать так всё же нельзя, а заказчик упрётся, то как альтернатива рассматриваются ещё два варианта:
- попытаться переложить проблему на заказчика, пусть тянет кабели как хочет (хоть в 2, хоть в 4), но у нас на стене для подключения установки должна быть одна розетка на 63А;
- распараллелить нагрузку внутри установки на 2 изолированные линии - что в принципе схема установки сделать позволяет, но заметно усложняет её электрощит и разводку (т.е. возни больше за те же деньги, что нам, очевидно, не нравиццо).

Сообщение отредактировал Дмитрий Ф. - 21.8.2025, 18:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 22.8.2025, 10:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3324
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Простой мысленный эксперимент. Установка с АД, характер нагрузки индуктивный. Потребляемый ток 50 А, запитана с двух автоматов по 32 А, т.е. АВ запараллелены и по входу и по выходу. При перегрузке, перераспределении токов между контактами АВ, один из АВ рубится, без дуги, искрения и пр., т.к. между размыкающимися контактами напряжение 0. После этого уже по НАСТОЯЩЕЙ перегрузке выключается второй АВ. Ему достаётся прервать уже двойной ток. Что от него останется после нескольких отключений?
Нормативка? Ну везде в нормативке написано, что ЭУ должна защищаться от перегрузки и сверхтоков аппаратом защиты, АВ, УЗО, но не где не написано, что разрешается вместо одного большого поставить несколько маленьких. Ну ПУЭ требует аппарат защиты на расчётные токи. В единственном числе. (глава 3.1)

PS: Ну и ещё. Если вы проектируете передвижную установку, то проектируйте её. Для вас одно требование, в данном контексте, что если передвижная установка не часть поточной линии, то она должна быть оснащена аппаратом защиты и главным выключателем. Всё. Откуда она будет запитана, какие аппараты защиты, будут защищать внешние сети Потребителя, сколькими кабелями, это уже не вопрос проектирования передвижной электроустановки. Максимум укомплектуйте установку ответной розеткой для монтажа на плоскость, что в принципе часто и делают производители.

PPS: И я понимаю, как сейчас тяжело технарям разговаривать и что-либо доказывать нынешним менеджерам. Достали.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.8.2025, 10:40


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Ф.   Параллельное подключение установки к двум розеткам   21.8.2025, 18:50
- - gomed12   Цитата(Дмитрий Ф. @ 21.8.2025, 18:50) мож...   21.8.2025, 20:27
|- - Гость   gomed12, Цитата(gomed12 @ 21.8.2025, 20...   22.8.2025, 0:40
- - Shura_with_KINEF   А установка что, передвижная, что её подключаете в...   21.8.2025, 22:41
- - Дмитрий Ф.   Прошу прощения, зашёл с другого компа и не авториз...   22.8.2025, 0:41
- - Shura_with_KINEF   Простой мысленный эксперимент. Установка с АД, хар...   22.8.2025, 10:38
|- - чукча   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.8.2025, 10:3...   27.8.2025, 19:24
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(чукча @ 27.8.2025, 19:24) А не нуж...   27.8.2025, 23:31
- - gomed12   Цитата(Гость @ 22.8.2025, 0:40) Можно ли ...   22.8.2025, 11:16
|- - Дмитрий Ф.   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.8.2025, 10:3...   22.8.2025, 12:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Дмитрий Ф. @ 22.8.2025, 12:33) Бою...   22.8.2025, 13:12
- - gomed12   Цитата(Дмитрий Ф. @ 22.8.2025, 12:33) Как...   25.8.2025, 22:30
- - Дмитрий Ф.   Коллеги, спасибо за ваши ответы. Резюмируя: явных...   26.8.2025, 12:17
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Дмитрий Ф. @ 26.8.2025, 12:17) ......   27.8.2025, 12:21
- - gomed12   Цитата(Дмитрий Ф. @ 26.8.2025, 12:17) А о...   27.8.2025, 11:15
|- - Дмитрий Ф.   Цитата(gomed12 @ 27.8.2025, 11:15) АВ по ...   28.8.2025, 11:00
- - чукча   Так им тогда нужны не специалисты, а чудотворцы.   28.8.2025, 6:24
- - Shura_with_KINEF   Цитата(чукча @ 28.8.2025, 6:24) Так им то...   28.8.2025, 8:56


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему