Блок авр от Denzel , Надежность блока АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Блок авр от Denzel , Надежность блока АВР |
4.8.2025, 16:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 |
Добрый день!
Решил сделать резервирование электроснабжения частного дома. Купил генератор. А блок АВР для автоматического переключения пока нет. Расчетный ток нагрузки дома - 40А. Хочу купить Блок АВР - "Блок автоматического запуска генератора DENZEL ENERGOMATIC PS 115" марки DENZEL (есть фото на озоне, на самом сайте мало фото) Генератор - однофазный на 9 квт "DENZEL PS 90 EA, 9.0 кВт, 230В" Блок АВР был выбран исходя из совместимости с генератором по рекомендациям на официальном сайте производителя. Начал подключать все это дело. У меня возник вопрос, а потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А? В щите стоят четырехполюсные контакторы на 25А, при однофазной нагрузке в режиме питания от основной сети ожидается ток свыше 25 А (40А расчетный ток). То есть, проблема в том, что по одному полюсу контактора может пойти ток до 40А при том что он на 25А. При этом на сайте для выбранного генератора выбранный щит АВР указан как совместимый. Может я чего не понимаю, и проблемы нет никакой? В инструкции нет схемы. Посмотрел на блок вживую и начертил силовые соединения - схема в приложении. Звонил в поддержку производителя, объяснить толком не могут, говорят что раз в паспорте указана совместимость, то и нечего переживать и что от клиентов не было жалоб по перегоранию контактов щита. PS старая версия блока АВР PS 115 была только 230В, теперь она 230/400В, т.е. универсальная. На сайте представлены фото внутренностей старой версии и новой. У старой версии 6 клемм для подключения, у новой 12 клемм. Старая версия больше не выпускается и не продается. Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 4.8.2025, 16:53
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
5.8.2025, 11:33
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 |
Цитата Тогда вам этот АВР не нужен Тогда мне не ясно, почему производитель его указывает как совместимый для моего генератораЦитата На Озоне за пару тысяч рублей купите однофазный с запасом по току до 63А Очень заманчива идея купить сторонний блок АВР, но мне непонятно как он будет:1. Автоматически заряжать аккумулятор генератора; 2. Закрывать воздушную заслонку карбюратора в момент запуска двигателя генератора; 3. Осуществлять несколько попыток запуска ДВС генератора с промежутками времени. Все это умеет делать "родной" блок АВР PS-115, но у меня к нему вопросы по номинальному току контакторов. Цитата такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции.У Denzel есть более мощные блоки АВР (на 15 и 20 кВт), но служба поддержки Denzel меня уверяет, что они точно не будут работать с моим генератором. Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 5.8.2025, 11:38 |
|
|
5.8.2025, 14:25
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3411 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции. Ну почему же? Можно вместо двух контакторов на 25А поставить один на 50-63А с таким же набором контактов 2НО+2НЗ с катушкой на то же напряжение. Это будет корректней, чем выполнено в этом АВР сейчас. Два контактора, даже из одной партии, не могут замыкать размыкать контакты одновременно. И запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания. А это не ваш АВР? Так он однофазный. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.8.2025, 14:25 -------------------- |
|
|
5.8.2025, 18:14
Сообщение
#4
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания. Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов:а разве в моменте нужно увеличение тока? там вроде увеличение длительного тока только требуется, а разница в секунды между замыканием не должна повлиять Ошибаетесь, идеально одновременного срабатывания контактов не бывает. См. табличку выше. ![]() Пусковой ток (и при отключении) вызывает искорки, с которыми 1 контакт без потерь не справляется. Поэтому допустимый ток уменьшают. номинальный ток у него 25А по инструкции, а у моего генератора более 32А. Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на NПри этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2025, 18:19 |
|
|
||
14.8.2025, 20:59
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 766 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Согласен, лучшее решение. Приоткрою "страшную тайну" - такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно. Через них подключить фазу. Ноль - напрямую. Только это получится с лишней канителью, точно не дешевле, ещё и время на обсуждение.. Так что это хорошо, что АВР ещё не купили. С чего бы не дешевле?? Просто замкнуть L1 c 2 и 3 с N с каждой стороны.. Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов: Сомнительно... Мне энергетики говорили - при параллельных группах 80% тока часто течёт только через одну. Ибо микросварка уменьшает переходное сопротивление в разы. Скорее всего эффект- за счёт увеличения срока службы последовательно отгарающих контактов)) Кстати, что это за документ, откуда? Очень интересны магические перемычки, я когда пробовал решить эту проблему - устройство получалось стоимостью, сравнимой с самим контактором. И это я про фирменные на 200А) Сообщение отредактировал zoog - 14.8.2025, 21:37 |
|
|
14.8.2025, 22:57
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С чего бы не дешевле? Предлагались все варианты для тех же контакторов.Просто замкнуть L1 c 2 и 3 с N с каждой стороны.. И этот тоже был Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на N При этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А Сомнительно... что это за документ, откуда? Из каталогов производителей. Иль думаете я сам состряпал ?ps. Ну вот, например у АВВ Табличка в начале темы - из каталога Lovato (2 стр). Мне энергетики говорили.. В следующий раз ознакомьте их с мнением производителя.Учтите, что это справедливо для переменки. Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2025, 22:54 |
|
|
14.8.2025, 23:57
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 766 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Из каталогов производителей. Иль думаете я сам состряпал ? Что Вы, просто интересная и противоречивая информация. Цитата В следующий раз ознакомьте их с мнением производителя. Учтите, что это справедливо для переменки. Как мнение производителя повлияет на показания токовых клещей?... Всё здесь - переменка, механикой постоянку только до 30В коммутируют в 99,99% случаев. Возможно, что при повышении тока в 1,6 раза - ресурс падает в 2 раза (2,2 - 3) и эти значения как раз в расчёте на последовательное выгорание. Сообщение отредактировал zoog - 15.8.2025, 0:00 |
|
|
15.8.2025, 3:31
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.8.2025, 9:44
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 766 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Возникло желание по-теоретизировать ? Тогда напишите свое обоснованное мнение в адрес производителя. Любого. А заодно проверьте все их каталожные таблички - уж что-то они подозрительно совпадают.. ![]() Спокойнее, товарищ! Думать пока ещё РКН не запретил, не торопитесь! В ГОСТах полно требований учитывать указания производителя, учитывать рекомендации производителя ЭО при проектировании. Не видел ни одного требования учитывать показания токовых клещей в руках zooga. Убедительная победа телевизора над холодильником! |
|
|
Vladimir_b_Aviazavod Блок авр от Denzel 4.8.2025, 16:52
Shura_with_KINEF А основное то электроснабжение 3 фазы или 1?
И ко... 4.8.2025, 21:05
Vladimir_b_Aviazavod 1. Основное электроснабжение идет 1 фазное.
2. Сто... 5.8.2025, 3:16
Shura_with_KINEF Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 3... 5.8.2025, 8:42
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 8:42)... 5.8.2025, 9:59
gomed12 У меня на даче стоит такой переключатель с сети на... 5.8.2025, 11:22
Олега Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) Возможно,... 15.8.2025, 1:47
Олега Цитата(zoog @ 15.8.2025, 9:44) Спокойнее,... 15.8.2025, 10:16
zoog Цитата(Олега @ 15.8.2025, 10:16) Федераль... 15.8.2025, 18:59
Vladimir_b_Aviazavod ЦитатаИ запараллеливание двух контактных групп не ... 5.8.2025, 17:26
чукча Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 4.8.2025, 16... 5.8.2025, 18:46
Vladimir_b_Aviazavod Цитата(чукча @ 5.8.2025, 18:46) Для конта... 6.8.2025, 3:50
Shura_with_KINEF чукча, молодец. Утёр всем нам нос.
ЗЫ: Блин, но п... 6.8.2025, 8:31
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.8.2025, 8:31)... 7.8.2025, 17:34
чукча Цитата(Олега @ 7.8.2025, 17:34) Но (... 9.8.2025, 4:51
Олега Цитата(чукча @ 9.8.2025, 4:51) Но ! В... 9.8.2025, 13:49
Олега Что-то я недопонял, господа..
При номинальном токе... 6.8.2025, 13:09
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 6.8.2025, 13:09) "Э, ... 7.8.2025, 8:42
Shura_with_KINEF Олега, в этом бытовом случае, сколько минут в сутк... 7.8.2025, 21:18
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.8.2025, 21:18... 7.8.2025, 22:07
чукча Согласен, но это всё наши фантазии, а о своих реал... 9.8.2025, 19:25
Олега Цитата(чукча @ 9.8.2025, 19:25) Согласен,... 10.8.2025, 2:02
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 10.8.2025, 2:02) ноль напр... 10.8.2025, 21:49
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.8.2025, 21:4... 10.8.2025, 23:47
чукча Не иначе для вас новость, что клиент обычно сам то... 10.8.2025, 20:34
Shura_with_KINEF Олега, не понял, зачем эта картинка здесь. В теме ... 11.8.2025, 9:39
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2025, 9:39... 11.8.2025, 17:03
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 11.8.2025, 17:03) ps. А на... 15.8.2025, 16:05
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2025, 16:0... 15.8.2025, 22:15
zoog Цитата(Олега @ 15.8.2025, 22:15) Я задал ... 16.8.2025, 0:11
Олега Цитата(zoog @ 16.8.2025, 0:11) Я ответил ... 16.8.2025, 2:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 5:26 |
|
|
|
|