Блок авр от Denzel , Надежность блока АВР

Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 4.8.2025, 16:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Добрый день!
Решил сделать резервирование электроснабжения частного дома. Купил генератор. А блок АВР для автоматического переключения пока нет.
Расчетный ток нагрузки дома - 40А.
Хочу купить Блок АВР - "Блок автоматического запуска генератора DENZEL ENERGOMATIC PS 115" марки DENZEL (есть фото на озоне, на самом сайте мало фото)
Генератор - однофазный на 9 квт "DENZEL PS 90 EA, 9.0 кВт, 230В"
Блок АВР был выбран исходя из совместимости с генератором по рекомендациям на официальном сайте производителя.

Начал подключать все это дело.
У меня возник вопрос, а потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А?
В щите стоят четырехполюсные контакторы на 25А, при однофазной нагрузке в режиме питания от основной сети ожидается ток свыше 25 А (40А расчетный ток).
То есть, проблема в том, что по одному полюсу контактора может пойти ток до 40А при том что он на 25А.

При этом на сайте для выбранного генератора выбранный щит АВР указан как совместимый. Может я чего не понимаю, и проблемы нет никакой?
В инструкции нет схемы. Посмотрел на блок вживую и начертил силовые соединения - схема в приложении.

Звонил в поддержку производителя, объяснить толком не могут, говорят что раз в паспорте указана совместимость, то и нечего переживать и что от клиентов не было жалоб по перегоранию контактов щита.
PS старая версия блока АВР PS 115 была только 230В, теперь она 230/400В, т.е. универсальная. На сайте представлены фото внутренностей старой версии и новой. У старой версии 6 клемм для подключения, у новой 12 клемм. Старая версия больше не выпускается и не продается.

Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 4.8.2025, 16:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________PS_115_Denzel_____1.pdf ( 100 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 5.8.2025, 11:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Цитата
Тогда вам этот АВР не нужен
Тогда мне не ясно, почему производитель его указывает как совместимый для моего генератора

Цитата
На Озоне за пару тысяч рублей купите однофазный с запасом по току до 63А
Очень заманчива идея купить сторонний блок АВР, но мне непонятно как он будет:
1. Автоматически заряжать аккумулятор генератора;
2. Закрывать воздушную заслонку карбюратора в момент запуска двигателя генератора;
3. Осуществлять несколько попыток запуска ДВС генератора с промежутками времени.
Все это умеет делать "родной" блок АВР PS-115, но у меня к нему вопросы по номинальному току контакторов.

Цитата
такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно
Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции.
У Denzel есть более мощные блоки АВР (на 15 и 20 кВт), но служба поддержки Denzel меня уверяет, что они точно не будут работать с моим генератором.

Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 5.8.2025, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.8.2025, 14:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3411
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 11:33) *
Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции.

Ну почему же? Можно вместо двух контакторов на 25А поставить один на 50-63А с таким же набором контактов 2НО+2НЗ с катушкой на то же напряжение. Это будет корректней, чем выполнено в этом АВР сейчас. Два контактора, даже из одной партии, не могут замыкать размыкать контакты одновременно. И запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания.



А это не ваш АВР?
Так он однофазный.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.8.2025, 14:25


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2025, 18:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 14:25) *
запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания.
Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов:
Прикрепленное изображение


Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 17:26) *
а разве в моменте нужно увеличение тока? там вроде увеличение длительного тока только требуется, а разница в секунды между замыканием не должна повлиять
Ошибаетесь, идеально одновременного срабатывания контактов не бывает. См. табличку выше.
Пусковой ток (и при отключении) вызывает искорки, с которыми 1 контакт без потерь не справляется. Поэтому допустимый ток уменьшают.

Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 17:26) *
номинальный ток у него 25А по инструкции, а у моего генератора более 32А.
Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на N
При этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А

Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2025, 18:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.8.2025, 20:59
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 766
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 5.8.2025, 9:59) *
Согласен, лучшее решение.

Приоткрою "страшную тайну" - такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно. Через них подключить фазу. Ноль - напрямую. Только это получится с лишней канителью, точно не дешевле, ещё и время на обсуждение.. Так что это хорошо, что АВР ещё не купили.

С чего бы не дешевле?? Просто замкнуть L1 c 2 и 3 с N с каждой стороны..

Цитата(Олега @ 5.8.2025, 18:14) *
Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов:

Сомнительно... Мне энергетики говорили - при параллельных группах 80% тока часто течёт только через одну. Ибо микросварка уменьшает переходное сопротивление в разы. Скорее всего эффект- за счёт увеличения срока службы последовательно отгарающих контактов))
Кстати, что это за документ, откуда? Очень интересны магические перемычки, я когда пробовал решить эту проблему - устройство получалось стоимостью, сравнимой с самим контактором. И это я про фирменные на 200А)


Сообщение отредактировал zoog - 14.8.2025, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2025, 22:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
С чего бы не дешевле?
Предлагались все варианты для тех же контакторов.

Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
Просто замкнуть L1 c 2 и 3 с N с каждой стороны..
И этот тоже был
Цитата(Олега @ 5.8.2025, 18:14) *
Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на N
При этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А


Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
Сомнительно... что это за документ, откуда?
Из каталогов производителей. Иль думаете я сам состряпал ?
ps. Ну вот, например у АВВ
Табличка в начале темы - из каталога Lovato (2 стр).

Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
Мне энергетики говорили..
В следующий раз ознакомьте их с мнением производителя.
Учтите, что это справедливо для переменки.

Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2025, 22:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.8.2025, 23:57
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 766
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 14.8.2025, 22:57) *
Из каталогов производителей. Иль думаете я сам состряпал ?

Что Вы, просто интересная и противоречивая информация.

Цитата
В следующий раз ознакомьте их с мнением производителя.
Учтите, что это справедливо для переменки.

Как мнение производителя повлияет на показания токовых клещей?...
Всё здесь - переменка, механикой постоянку только до 30В коммутируют в 99,99% случаев.

Возможно, что при повышении тока в 1,6 раза - ресурс падает в 2 раза (2,2 - 3) и эти значения как раз в расчёте на последовательное выгорание.

Сообщение отредактировал zoog - 15.8.2025, 0:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2025, 3:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) *
Как мнение производителя повлияет на показания токовых клещей?..
В ГОСТах полно требований учитывать указания производителя, учитывать рекомендации производителя ЭО при проектировании. Не видел ни одного требования учитывать показания токовых клещей в руках zooga.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 15.8.2025, 9:44
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 766
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 15.8.2025, 1:47) *
Возникло желание по-теоретизировать ?
Тогда напишите свое обоснованное мнение в адрес производителя. Любого.
А заодно проверьте все их каталожные таблички - уж что-то они подозрительно совпадают..

Спокойнее, товарищ! Думать пока ещё РКН не запретил, не торопитесь!

Цитата(Олега @ 15.8.2025, 3:31) *
В ГОСТах полно требований учитывать указания производителя, учитывать рекомендации производителя ЭО при проектировании. Не видел ни одного требования учитывать показания токовых клещей в руках zooga.

Убедительная победа телевизора над холодильником!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir_b_Aviazavod   Блок авр от Denzel   4.8.2025, 16:52
- - Shura_with_KINEF   А основное то электроснабжение 3 фазы или 1? И ко...   4.8.2025, 21:05
- - Vladimir_b_Aviazavod   1. Основное электроснабжение идет 1 фазное. 2. Сто...   5.8.2025, 3:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 3...   5.8.2025, 8:42
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 8:42)...   5.8.2025, 9:59
- - gomed12   У меня на даче стоит такой переключатель с сети на...   5.8.2025, 11:22
- - Vladimir_b_Aviazavod   ЦитатаТогда вам этот АВР не нуженТогда мне не ясно...   5.8.2025, 11:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 11...   5.8.2025, 14:25
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 14:25...   5.8.2025, 18:14
|- - zoog   Цитата(Олега @ 5.8.2025, 9:59) Согласен, ...   14.8.2025, 20:59
|- - Олега   Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) С чего бы...   14.8.2025, 22:57
|- - zoog   Цитата(Олега @ 14.8.2025, 22:57) Из катал...   14.8.2025, 23:57
|- - Олега   Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) Возможно,...   15.8.2025, 1:47
|- - Олега   Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) Как мнени...   15.8.2025, 3:31
|- - zoog   Цитата(Олега @ 15.8.2025, 1:47) Возникло ...   15.8.2025, 9:44
|- - Олега   Цитата(zoog @ 15.8.2025, 9:44) Спокойнее,...   15.8.2025, 10:16
|- - zoog   Цитата(Олега @ 15.8.2025, 10:16) Федераль...   15.8.2025, 18:59
- - Vladimir_b_Aviazavod   ЦитатаИ запараллеливание двух контактных групп не ...   5.8.2025, 17:26
- - чукча   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 4.8.2025, 16...   5.8.2025, 18:46
|- - Vladimir_b_Aviazavod   Цитата(чукча @ 5.8.2025, 18:46) Для конта...   6.8.2025, 3:50
- - Shura_with_KINEF   чукча, молодец. Утёр всем нам нос. ЗЫ: Блин, но п...   6.8.2025, 8:31
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.8.2025, 8:31)...   7.8.2025, 17:34
|- - чукча   Цитата(Олега @ 7.8.2025, 17:34) Но (...   9.8.2025, 4:51
|- - Олега   Цитата(чукча @ 9.8.2025, 4:51) Но ! В...   9.8.2025, 13:49
- - Олега   Что-то я недопонял, господа.. При номинальном токе...   6.8.2025, 13:09
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 6.8.2025, 13:09) "Э, ...   7.8.2025, 8:42
- - Shura_with_KINEF   Олега, в этом бытовом случае, сколько минут в сутк...   7.8.2025, 21:18
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.8.2025, 21:18...   7.8.2025, 22:07
- - чукча   Согласен, но это всё наши фантазии, а о своих реал...   9.8.2025, 19:25
|- - Олега   Цитата(чукча @ 9.8.2025, 19:25) Согласен,...   10.8.2025, 2:02
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 10.8.2025, 2:02) ноль напр...   10.8.2025, 21:49
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.8.2025, 21:4...   10.8.2025, 23:47
- - чукча   Не иначе для вас новость, что клиент обычно сам то...   10.8.2025, 20:34
- - Shura_with_KINEF   Олега, не понял, зачем эта картинка здесь. В теме ...   11.8.2025, 9:39
- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2025, 9:39...   11.8.2025, 17:03
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 11.8.2025, 17:03) ps. А на...   15.8.2025, 16:05
- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2025, 16:0...   15.8.2025, 22:15
- - zoog   Цитата(Олега @ 15.8.2025, 22:15) Я задал ...   16.8.2025, 0:11
- - Олега   Цитата(zoog @ 16.8.2025, 0:11) Я ответил ...   16.8.2025, 2:36