Гудит стабилизатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гудит стабилизатор |
15.4.2025, 21:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2025 Пользователь №: 63396 |
Стоит в квартире тиристорный стабилизатор напряжения на 7500 кВА. При подключении нагрузки в 2-3 кВт ( чайник, стиральная машина автомат, пылесос ) никакого гула нет. При подключении прибора мощностью 2 кВт, в схеме которого имеется диод понижающий мощность прибора ( калорифер, фен ) то стабилизатор бешено гудит если включать приборы не на полную мощность, через диод и не гудит если использовать на полную мощность, на прямую. Это же не нормально? И не важно какое входное напряжение в квартиру.
|
|
|
![]() |
17.4.2025, 15:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7976 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Магнитный поток, созданный токами первичной обмотки должны компенсироваться токами вторичной обмотки.
В режиме включения во вторичную обмотку нагрузки через диод, полпериода магнитный поток, созданный первичной обмоткой оказывается не скомпенсированным магнитным потоком вторичной обмоткой и магнитопровод уйдет в насыщение. Чем выше нагрузка на трансформаторе в таком режиме, тем быстрее насыщается магнитопровод, т.е. в таком режиме, чтобы обеспечить требуемую мощность нагрузки на вторичной обмотке, требуется одновременное увеличение тока в первичной обмотке и магнитного потока в магнитопроводе. Что может оказаться запредельной для этого трансформатора. Если ТС желающий уменьшить потребляемую мощность с помощью диода попробует измерить потребляемую мощность с диодом может оказаться больше, чем без диода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.4.2025, 16:32
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Магнитный поток, созданный токами первичной обмотки должны компенсироваться токами вторичной обмотки. В режиме включения во вторичную обмотку нагрузки через диод, полпериода магнитный поток, созданный первичной обмоткой оказывается не скомпенсированным магнитным потоком вторичной обмоткой и магнитопровод уйдет в насыщение. ... Да, когда выпрямление одним диодом, то таки да. Там большая постоянная составляющая, вот она то и... Но у нас стабилизатор переменного тока. Там на выходе обе части синусоиды - и "верх" и "низ" (может и не сильно-то и синусоиды). Так что говорить об однополупериодном токе не в этом случае. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
17.4.2025, 20:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7976 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Но у нас стабилизатор переменного тока. Там на выходе обе части синусоиды - и "верх" и "низ" (может и не сильно-то и синусоиды). Так что говорить об однополупериодном токе не в этом случае. Согласен, так и будет, если допустить, что в тиристорном стабилизаторе каскад стабилизации развязан от вторичной обмотки выходного трансформатора и нагрузкой является потребитель синусоидального тока. В этом случае по вторичной обмотке и нагрузке будет циркулировать синусоидальный ток. Но в случае подключения нагрузки через диод, ток через вторичную обмотку и нагрузку потечет несинусоидальный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.4.2025, 21:27
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Согласен, так и будет, если допустить, что в тиристорном стабилизаторе каскад стабилизации развязан от вторичной обмотки выходного трансформатора и нагрузкой является потребитель синусоидального тока. В этом случае по вторичной обмотке и нагрузке будет циркулировать синусоидальный ток. Но в случае подключения нагрузки через диод, ток через вторичную обмотку и нагрузку потечет несинусоидальный. Ну, обычно коммутирующие (в данном случае тиристоры) устройства в трансах ставят на стороне высшего напряжения - там ток поменьше. А чистой синусоиды без выходных фильтров не будет. Но дросселя и конденсаторы для выходной мощности 7 кВт - это шикарно было бы. Для синусоиды инверторный надо. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Каменнобродский бродяга Гудит стабилизатор 15.4.2025, 21:03
Костян челябинский Цитата(Каменнобродский бродяга @ 15.4.2025, 2... 15.4.2025, 21:05
Shura_with_KINEF Стабилизатор не любит диоды. Да любые нелинейные н... 15.4.2025, 22:14
mic61 Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.4.2025, 22:1... 15.4.2025, 22:55
gomed12 Цитата(Каменнобродский бродяга @ 15.4.2025, 2... 15.4.2025, 23:00
чукча Цитата(Каменнобродский бродяга @ 15.4.2025, 2... 16.4.2025, 7:20
mic61 Цитата(чукча @ 16.4.2025, 7:20) ...
Вообщ... 16.4.2025, 17:47
чукча Цитата(mic61 @ 16.4.2025, 17:47) Ну, зама... 16.4.2025, 19:17
zoog Фан факт: на самом деле вызывает подмагничивание н... 16.4.2025, 11:47
Гость сочувствующий Цитата(Каменнобродский бродяга @ 15.4.2025, 2... 17.4.2025, 9:12
случайный Цитата(mic61 @ 17.4.2025, 21:27) Для сину... 18.4.2025, 5:08
gomed12 Цитата(mic61 @ 17.4.2025, 21:27) Для сину... 18.4.2025, 16:50
чукча Цитата(gomed12 @ 18.4.2025, 16:50) В обще... 18.4.2025, 19:10
чукча Дяденьки, почитайте буквари. Лучше не младше 50-х ... 17.4.2025, 19:02
Ваня Иванов Цитата(Каменнобродский бродяга @ 15.4.2025, 2... 17.4.2025, 21:44![]() ![]() ![]() |
|