![]() Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
Добрый день, форумчане.
Возник вопрос о необходимости присоединения металлических дверей(входных, двери в ЗРУ и т.п.) к контуру заземления. Согласно ПУЭ присоединению к ЗУ подлежат двери, на которых установлены электроприемники. Заказчик требует присоединить двери к ЗУ. Есть ли какой-нибудь нормативный документ, который обязует присоединять данные двери к ЗУ? Как относятся к данному моменту надзорные органы при приемке объекта? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Заказчик требует присоединить двери к ЗУ. Интересно, что скажет инспектор МЧС. Мне на противопожарную дверь в КТП в свое время не разрешили даже приклепать диспетчерское название, пришлось приклеивать. СП 2.13130.2020 5.3.2. Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов: - ограждающей части; - конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; - конструкций, на которые она опирается; - углов крепления и примыкания конструкций. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды. Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Шпилька приваривается. Крашенную светлой спец краской дверь, сваркой? Заклепкой из нержавейки не разрешили, хотя по огнестойкости возможно заклепка превосходит металл двери. Скорее всего может уравнивание пройдет по абз.1 п.1.7.77 ПУЭ. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.3.2025, 20:52 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Крашенную светлой спец краской дверь, сваркой? Сомневаюсь, что огнестойкость металлической двери определяет "светлая спецкраска". Некоторое её уменьшение вокруг болта разве что на эстетику повлияет. Двери огне-взрывостойкие. Это свойство достигнуто благодаря родной краске ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Покрытие влияет на огнестойкость, Железных дверей ? Не предполагал.. И что, ощутимо ?Увидел мнение : "Самостоятельное окрашивание не запрещено, поскольку внешний слой не имеет отношения к негорючести. Неокрашенные изделия, которые успешно прошли испытание на огнестойкость, имеют такие же защитные свойства, как и окрашенные." Мнение ошибочное ? Или вот здесь (про масляные краски я и не советовал) .. плюс некоторые двери имеют щелочное покрытие, устойчивое к воздействию фосфатов. Этот "плюс" вашим дверям нужен ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 14:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 11:20 |
|
![]() |