Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях?

SlavikProekt
сообщение 20.3.2025, 8:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Добрый день, форумчане.
Возник вопрос о необходимости присоединения металлических дверей(входных, двери в ЗРУ и т.п.) к контуру заземления. Согласно ПУЭ присоединению к ЗУ подлежат двери, на которых установлены электроприемники.
Заказчик требует присоединить двери к ЗУ.
Есть ли какой-нибудь нормативный документ, который обязует присоединять данные двери к ЗУ? Как относятся к данному моменту надзорные органы при приемке объекта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sist
сообщение 20.3.2025, 10:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 486
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



ГОСТ Р 588. 82. 2020
7.4.1.1 ЗУ электроустановок напряжением выше 1 кВ (электрических станций и подстанций) должно обеспечивать нормируемые параметры по условиям обеспечения электробезопасности и ЭМС для нормальных и наиболее опасных аварийных режимов:
- стекание токов молнии с молниеотводов, установленных на зданиях и в РУ электрических станций и подстанций,
7.4.2.4 Внутри зданий или сооружений выполняют основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов.
7.44.6 Внутри зданий (ГЩУ РЩ и ОПУ), а также других зданий и сооружений, содержащих вторичное оборудование и системы связи, применяют замкнутую сеть заземления (систему уравнивания потенциалов).
Магистрали заземления должны образовывать замкнутые контуры по внутренним периметрам помещений здания. Магистрали заземления, расположенные на разных отметках зданий, должны соединяться между собой не менее чем в четырех точках.
К ЗУ здания присоединяют все находящиеся в здании металлические конструкции (рамы, рельсы,
балки, железобетонную арматуру, кабельные лотки и каналы и т. д.).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SlavikProekt   Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях?   20.3.2025, 8:28
- - Sist   ЦитатаСогласно ПУЭ, в здании постоенном по 7 издан...   20.3.2025, 9:15
|- - SlavikProekt   Цитата(Sist @ 20.3.2025, 9:15) у нас зазе...   20.3.2025, 9:20
- - Костян челябинский   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:28) С...   20.3.2025, 9:24
|- - SlavikProekt   Цитата(Костян челябинский @ 20.3.2025, 9...   20.3.2025, 9:57
- - Shura_with_KINEF   Если не в качестве защиты при косвенном прикоснове...   20.3.2025, 9:27
- - W   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 9:28) Уж...   20.3.2025, 9:59
|- - SlavikProekt   Цитата(W @ 20.3.2025, 9:59) Не надо битьс...   20.3.2025, 10:01
|- - Олега   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:01) Х...   20.3.2025, 15:28
- - W   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:01) Х...   20.3.2025, 10:10
- - Sist   ГОСТ Р 588. 82. 2020 7.4.1.1 ЗУ электроустановок н...   20.3.2025, 10:15
|- - SlavikProekt   Цитата(Sist @ 20.3.2025, 10:15) К ЗУ здан...   20.3.2025, 10:56
- - W   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 10:56) ....   20.3.2025, 12:32
- - с2н5он   из любопытства - дома, МКД, новый, Ме дверь не заз...   20.3.2025, 17:55
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.3.2025, 17:55) из любо...   20.3.2025, 18:42
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 20.3.2025, 19:55) из любо...   20.3.2025, 18:53
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 20.3.2025, 18...   20.3.2025, 19:02
- - gomed12   Цитата(SlavikProekt @ 20.3.2025, 8:28) За...   20.3.2025, 19:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.3.2025, 19:40) пришло...   20.3.2025, 20:32
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 20.3.2025, 20:32) Шпилька ...   20.3.2025, 20:51
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.3.2025, 20:51) Крашен...   21.3.2025, 14:25
|- - SlavikProekt   Цитата(Олега @ 21.3.2025, 14:25) Это свой...   21.3.2025, 14:34
|- - Олега   Цитата(SlavikProekt @ 21.3.2025, 14:34) П...   21.3.2025, 14:41
|- - SlavikProekt   Цитата(Олега @ 21.3.2025, 14:41) Этот ...   21.3.2025, 14:54
|- - Олега   Цитата(SlavikProekt @ 21.3.2025, 14:54) Э...   21.3.2025, 15:05
|- - SlavikProekt   Цитата(Олега @ 21.3.2025, 15:05) Тех треб...   21.3.2025, 15:19
- - с2н5он   на двери кроме глазка ничего нет, до ближайшей роз...   20.3.2025, 20:22
- - с2н5он   я про квартирную дверь так то, а домофона на общей...   20.3.2025, 22:03
- - SlavikProekt   Спасибо всем за ответы. Принято решение присоединя...   21.3.2025, 13:49
- - Олега   Какие тогда идеи, коль подробности столь таинствен...   21.3.2025, 16:11
- - gomed12   Правильно сказано, что все навесные конструкции не...   21.3.2025, 22:07