Всем добрый день.
Я замучился искать ответ на свой вопрос. Никто ничего подсказать не может. Есть терморегулятор (фото контактов ниже). Установлен в комнате. Управляет одним контуром теплого пола через NO сервопривод. Подключен к N и NC терморегулятора. Все работает корректно. К этому же контуру отопления через краны подключена еще одна обвязка дополнительного электрического котла. Это резервный источник отопления, включается редко. И, необходимо его связать с данным терморегулятором. Котел эвп-3. В нем есть колодка для подключения внешнего терморегулятора, я думал, что там чистый сухой контакт (схема ниже, колодка XT2). Однако, при тесте, я вытянул провод 0.5кв от этой колодки, временно замкнул его вновь, и при работе котла - провод нагревался до неприличных величин. Оказывается, через данную колодку проходит весь ток, что и через тэн. С такой мощностью терморегулятор сгорит. Нужно посоветовать, как это соединить между собой, что то вроде силового реле? Я в этом не разбираюсь совершенно, и боюсь,что сгорю. Максимально желательно оставить на контактах, что и сервопривод. Но,можно и на других - не проблема. Заранее спасибо! |
||
![]() |
|||
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Тут есть вменяемые люди? Есть, но к большому сожалению, здесь их слишком мало... ![]() Давайте разберёмся не торопясь. Сила тока ЭВП-3 при максимальной активной мощности P = 3 кВт составляет: I = P/U = 3000/220 = 13,63 A Для такой силы тока необходим медный провод сечением не менее 1,0 мм2. Согласно схеме из инструкции этот ток протекает через контакты терморегулятора ТР, а также через контакты аварийного термовыключателя ТО1 и этот же ток должен протекать через контакты внешнего датчика температуры, подключаемого к клеммной колодке ХТ2 (за такие схемы их разработчикам надо руки отрубать по самые уши!) Поэтому, чтобы полностью реализовать Вашу хотелку, нужно разгрузить контакты внешнего датчика температуры, которые рассчитаны на силу тока не более 3 А, а заодно разгрузить контакты терморегулятора ТР и аварийного термовыключателя ТО1. Для этого необходимо слегка модернизировать внутреннюю схему электроводоподогревателя ЭВП-3, как показано ниже (обозначение ЭВП-3М означает ЭВП-3 Модернизированный): ![]() Пускатель (или контактор) должен иметь ток силовых контактов 10 А и напряжение катушки управления ~220 В. Если возникнут дополнительные вопросы - задавайте, не стесняйтесь (счётчик общей стоимости консультации всё считает и суммирует!) ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.10.2021 Пользователь №: 58912 ![]() |
Давайте разберёмся не торопясь. Спасибо вам большое за разъяснения! И потраченное время. Мне с трудом, но даже удается понять, что делать. То есть, по сути, нужно перебрать электросхему котла. Не уверен, что смогу ![]() за такие схемы их разработчикам надо руки отрубать по самые уши! Абсолютно согласен, пользователь не обязан обладать навыками электротехники для подключения стандартных штатных разъемов. И, я так понимаю, если взять обычное твердотельное реле (кстати, посмотрел на маркетплейсах реле фирмы, предложенное гостем - там отзывы, что это очень жетская китайская подделка с симистором на 16а), это будет работать и в текущем виде. На реле подается импульс с терморегулятора (замыкается цепь) и на выходящих контактах также идет замыкание. Но, проблема в том, что система котла дерьмо, и не смотря на то, что терморегулятор выживет, может сгореть в другом месте, верно? Сообщение отредактировал Andrey555 - 12.10.2024, 20:04 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |