Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А |
18.9.2024, 14:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 |
Всем привет. Хотел узнать экспертное мнение специалистов в области электромонтажа.
Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер и отдельной линией по холодильник. Если вас не затруднит посмотреть и сказать все ли верно по номиналам и т.д., буду очень сильно вам признателен. Проектировал вcе на DEKraft, т.к. есть возможность приобретать его сильно дешевле рыночной стоимости. Все провода в щите планируются ПуГВнг(А) 4мм². Как говориться "Больше - не меньше"
Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 14:52 |
|
|
![]() |
19.9.2024, 14:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, и что? Хотите сказать что им нельзя оперировать вручную?
-------------------- |
|
|
19.9.2024, 14:14
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 |
|
|
|
19.9.2024, 14:23
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Можно, мне кажется, но не стоит. Т.к. во первых у него ресурс вкл/выкл меньше, чем у ВН, Цифры можете привести? Ещё раз спрашиваю? а во вторых нет дугогасителя. Возможно я ошибаюсь, но это на сколько я понял. Что??? Вы в своём уме? В автомате, предназначенном отключать токи КЗ, иногда в сотни раз большие чем его номинал нет дугогасительной камеры? Олега, просто не понял сразу -------------------- |
|
|
19.9.2024, 14:29
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 |
Цифры можете привести? Ещё раз спрашиваю? Цифры привести не могу, но в течении недели читал матчасть и много где указывалось именно то, что автомат не стоит тыркать постоянно, для этих целей лучше ставит ВН. Что??? Вы в своём уме? В автомате, предназначенном отключать токи КЗ, иногда в сотни раз большие чем его номинал нет дугогасительной камеры? Я в своем уме. Я написал же, что это "на сколько я понял". Ну если я не прав, то зачем так резко отвечать? Ну поясните, где я не прав, расскажите. Этот пост читать буду не только я и вы, но и еще множество людей с интернетов. У меня складывается ощущение, что я не получаю полезную информацию и объяснения, а просто обороняюсь от нападков. Все ответы заумные, пояснений нет, на вопросы нет ответов, только упреки (имею ли я допуски, в своем ли я уме и т.д.). Ладно, спасибо и на этом. Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 14:30 |
|
|
19.9.2024, 14:34
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я в своем уме. Я написал же, что это "на сколько я понял". Ну если я не прав, то зачем так резко отвечать? Потому что вы распространяете эту вредную информацию дальше. -------------------- |
|
|
19.9.2024, 14:45
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 |
Потому что вы распространяете эту вредную информацию дальше. Куда дальше то? Я у вас совета спрашиваю, как поступить, а вы меня в очередной раз в чем то обвиняете. Вы со стороны на диалог гляньте. Нет что-бы один раз и по человечески объяснить, вы просто важности нагоняете на себя, умничаете и т.д. Глупо. Я отписал вам о гараже. Про квартиру не стану. Ибо начнутся переходы на производство, на дачи, на космические корабли и бабу Ягу в ступе. ![]() Ну так по итогу вы не ответили на простой вопрос, заданный раз 5. Что делать если земли нет и не будет. Не важно, гараж ли это, или что-то другое. Пример квартиры вполне реален. Нет тут официально земли и не было никогда. У нас проекты официальные с регистрацией в гос. органах делают без земли. На вопрос о разнице ВН и ВР тоже не ответили, на вопрос о том, зачем в свет ямы ставить онижающий трасформатор - тоже не ответили. Но вам поумничать то надо видимо, другого ответа я не нахожу. Ну либо вы просто не знаете ответа на вопрос, либо писать лень, либо из принципа не отвечаете Не хочу продолжать глупый диалог с очень умными электриками, которые свои секреты с собой в могилу унесут, но ни с кем не поделятся. Если найдется форумчанин бег лишнего пафоса и гонора, который готов ответить на глупые вопросы человека не имеющего допусков к проектированию щитов, то напиши мне пожалуйста в личку. Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 14:57 |
|
|
19.9.2024, 15:33
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну так по итогу вы не ответили на простой вопрос, заданный раз 5. Что делать если земли нет и не будет. Относительно гаража - вы просто не заметили. Щит, находящийся в гараже стопудово строителями заземлен. Стальные трубы электропроводки (по проездам и коридорам) так же заземлены. Как вы выполните разводку по своему боксу - это отдано на усмотрение владельцев. А вы тут со своим "земля нет"..Пример квартиры вполне реален. Нет тут официально земли и не было никогда. В квартирах до 4 ПУЭ заземление не требовалось, однако не возбранялось делать повторные ЗУ, и главное нейтраль трансформатора обязательно заземлялась. Так что не стоит трындеть, господин хороший. ![]() У нас проекты официальные с регистрацией в гос. органах делают без земли. Сегодня делают ? Покажите плиз.. Иль вам никто не показывает ?Не хочу продолжать глупый диалог с очень умными электриками, которые свои секреты.. Действительно, пафос и гонор поубавьте, а то чо-та "чайник" раздухарился, прям как наш местный Ваня иногда.. ![]() |
|
|
19.9.2024, 15:37
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 |
Относительно гаража - вы просто не заметили. Щит, находящийся в гараже стопудово строителями заземлен. Стальные трубы электропроводки (по проездам и коридорам) так же заземлены. Как вы выполните разводку по своему боксу - это отдано на усмотрение владельцев. А вы тут со своим "земля нет".. Вы со со своими "земля есть и ее не может не быть" В квартирах до 4 ПУЭ заземление не требовалось, однако не возбранялось делать повторные ЗУ, и главное нейтраль трансформатора обязательно заземлялась. Так что не стоит трындеть, господин хороший. ![]() Не требовалось по какой причине? Если нейтраль трансформатора заземлялась, значит нейтраль = земля? В панельках 1960+ года в 90% случаев нет земли (или вы напишете обратное), делают либо двужильную проводку без земли, либо кидают землю на корпус щита (то же зануление). Значит обходились без земли? А у вас господин хороший выходит что если земли нет, то либо нельзя разводить щит и использовать проводку, либо искать фантомную землю, которой по факту нет, но она точно есть! Сегодня делают ? Покажите плиз.. Иль вам никто не показывает ? Представляете, сегодня делают. Показать не могу прямо сейчас, т.к. соседка вероятно отдыхает в вечернее время и попросить сфотать проектную документацию в вечернее время, по меньшей мере будет странным. Если вспомню в ближайшие дни - обязательно сфотографирую и покажу. Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 15:41 |
|
|
19.9.2024, 16:22
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Значит обходились без земли? Да, в квартирах (без электроплит) вполне себе обходились. Однако Правила менялись.. И на сегодня РЕ-проводник тянут от ГРЩ.С вами как с Амебой по ходу, общаться только можно односложно. Типа ДА\НЕТ. По другому не выстраивается разговор. Ну дык.. ежели тебе уже на несколько раз полноценно отвечено, а ты въехать не желаешь и прежнюю мыслю задвигаешь.. , а то и вовсе на другие объекты съезжаешь.. Ты и есть эта самая. ![]() я не получаю полезную информацию и объяснения, а просто обороняюсь от нападков. Ты на полученную инфу чихал и продолжаешь пересказывать всякую потетень с сети.Олега, просто не понял сразу Олега просто упростил ответ на вопрос ТСа. Никаких значений искать по сети не нужно. Четко и однозначно, одного аппарата достаточно. (больше - не возбраняется)
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 16:46 |
|
|
Marsupilami Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А 18.9.2024, 14:50
Dimka1 . Нельзя нулевые выводы двух узо на общую нулевую ... 18.9.2024, 15:16
Гость сочувствующий Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 14:50) ..... 18.9.2024, 15:40
Marsupilami Цитата(Гость сочувствующий @ 18.9.2024, 18... 18.9.2024, 19:19
Dimka1 Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) То... 18.9.2024, 19:30

Marsupilami Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:30) Да, на ... 18.9.2024, 19:32

Dimka1 Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:32) Пе... 18.9.2024, 19:38

Marsupilami Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:38)Да. Ок. ... 18.9.2024, 19:43

Dimka1 Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:43) Да... 18.9.2024, 19:54

Marsupilami Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:54) Если не... 18.9.2024, 19:57

Dimka1 Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:57) Зе... 18.9.2024, 20:02


Marsupilami Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 23:02) Тогда н... 19.9.2024, 4:28



Dimka1 Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 4:28) Фун... 19.9.2024, 6:15


Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 20:02) ...
В г... 19.9.2024, 6:55


Олега Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 20:02) Узо без... 19.9.2024, 8:40

Олега Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:57) Зе... 19.9.2024, 9:04
Гость сочувствующий Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) ..... 19.9.2024, 6:05
Гость сочувствующий Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) ..... 19.9.2024, 6:10

Marsupilami Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9... 19.9.2024, 8:16

Гость сочувствующий Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 8:16) ...... 19.9.2024, 8:41
Гость сочувствующий Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) ..... 19.9.2024, 6:15
gomed12 Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:19) До... 30.9.2024, 11:01
moshkarow земля - до счетчика 18.9.2024, 22:09
moshkarow на яму освещение нужно подать через понижающий тр-... 19.9.2024, 8:42
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 8:42) на ям... 19.9.2024, 9:10

moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 9... 19.9.2024, 9:18

Олега Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 9:18) Рубил... 19.9.2024, 9:37
Marsupilami Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 11:42) на я... 19.9.2024, 9:56
Гость сочувствующий Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) ...... 19.9.2024, 10:15

Marsupilami Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2024, 13... 19.9.2024, 10:19
Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) Авт... 19.9.2024, 12:13

Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 15:13) Заметьте... 19.9.2024, 12:32

Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 12:32) Та... 19.9.2024, 13:09

Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:09) На кой ?... 19.9.2024, 13:25

Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:25) У ... 19.9.2024, 13:45


Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:45) Что за ф... 19.9.2024, 13:50

Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:25) Ес... 19.9.2024, 13:56

Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 16:56) Я у себя... 19.9.2024, 14:05


Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:05) С ... 19.9.2024, 14:17


Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 17:17) Конечно ... 19.9.2024, 14:23


Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:23) Ок... 19.9.2024, 14:34



Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 17:34) Вы еще с... 19.9.2024, 14:36


Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:23) Вы... 19.9.2024, 14:42

moshkarow Цитата(Олега @ 19.9.2024, 13:56) Я у себя... 19.9.2024, 17:08

Олега Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 17:08) ПРИК... 19.9.2024, 19:57

moshkarow [quote name='Олега' date='19.9.2024, 1... 19.9.2024, 20:15
Костян челябинский Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 11:56) . ... 19.9.2024, 13:59
Олега Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2024, 13... 19.9.2024, 14:09
Ваня Иванов Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 14:50) ..... 19.9.2024, 14:02

Костян челябинский Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 16:29) Ци... 19.9.2024, 14:32


Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:37) Вы... 19.9.2024, 15:44


Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 15:37) Ес... 19.9.2024, 15:57



Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 18:51) Я что-то... 19.9.2024, 15:58

Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 18:33) Действит... 19.9.2024, 15:46
Олега Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 14:14) не... 19.9.2024, 14:29
Marsupilami Цитата(Олега @ 19.9.2024, 17:29) Да хоть ... 19.9.2024, 14:32
Костян челябинский Очередной которому все должны. 19.9.2024, 15:59
moshkarow Как обстоят дела с гаражной сетью (стабильность.на... 19.9.2024, 19:45
gomed12 В #64 приведена правильная схема, можно исключить ... 20.9.2024, 11:25
Олега Цитата(gomed12 @ 20.9.2024, 11:25) можно ... 20.9.2024, 15:44
Ваня Иванов Можно вообще отказаться от применения ВН. Временно... 30.9.2024, 1:06
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 30.9.2024, 1:06) Мож... 30.9.2024, 14:20
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 30.9.2024, 11:01) 1. Из ... 30.9.2024, 13:14
gomed12 Это понятно.
Скорее всего счетчик для технического... 30.9.2024, 13:56
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 30.9.2024, 13:56) ...
И ... 30.9.2024, 16:08
gomed12 Все видимо зависит от восприятия понятия "неп... 30.9.2024, 15:21
gomed12 Там есть слово "возможно", успокойтесь.
... 30.9.2024, 16:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 22:48 |
|
|
|
|