17 квт на дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
17 квт на дом |
10.9.2024, 12:34
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1041 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ребята, все знаю, все умею.... Товарищ попросил подкдючить дом с минимальными затратами: выделено 17 кВт трехфазки.... конечно он не будет их использоват по максимому... гораздо меньше.... по ценовой полиике если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
![]() |
10.9.2024, 19:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит? Медный кабель с сечением жил 6 мм2 выдержит длительно и без каких-либо проблем мощность 33 кВт при условии равномерного распределения нагрузки по фазам.Откуда же взялась эта огромная цифра 33 кВт ? Для начала обратимся к таблице 1.3.4 ПУЭ-6, в которой приведены длительно допустимые токи для проводов, шнуров и кабелей с медными жилами: ![]() Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой I = 50 А, а в трёхфазной цепи таких проводов три (не считая N- и PE-проводников). Теперь считаем максимальную мощность для одной фазы (условно считая PF = cosφ = 1): P1 = U·I = 220×50 = 11 000 Вт (11 кВт). Поскольку у нас три фазы, то суммарная мощность будет в три раза больше, т.е. PΣ = 3·P1 = 33 кВт. Ток в нулевом проводе при равномерной нагрузке по всем трём фазам будет приблизительно близок к 0. Как же нам удалось так просто рассчитать трёхфазную цепь без всяких корней из трёх? Для этого можно посмотреть эту схемку (тыц), где наглядно видно, что трёхфазная цепь состоит из трёх однофазных цепей, поэтому не следует забивать себе голову всякими корнями. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
10.9.2024, 19:32
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Медный кабель с сечением жил 6 мм2 выдержит длительно и без каких-либо проблем мощность 33 кВт при условии равномерного распределения нагрузки по фазам. Откуда же взялась эта огромная цифра 33 кВт ? Для начала обратимся к таблице 1.3.4 ПУЭ-6, в которой приведены длительно допустимые токи для проводов, шнуров и кабелей с медными жилами: Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой [size=3]I = 50 А А где вы видели что б к дому шел открыто проложенный одиночный провод ? Товарищ попросил подкдючить дом с минимальными затратами Где , чего, откуда ? Одни вопросы. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
10.9.2024, 20:54
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18215 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Искра 17 квт на дом 10.9.2024, 12:34
sotmail@mail.ru Цитата(Искра @ 10.9.2024, 12:34) Ребята, ... 10.9.2024, 13:10
moshkarow Цитата(sotmail@mail.ru @ 10.9.2024, 13:10... 13.9.2024, 13:14
Костян челябинский Нет 10.9.2024, 13:16
moshkarow Неизвестно расстояние ,способ прокладки , Располож... 10.9.2024, 13:25
Valerapol Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2024, 19:20) От... 12.9.2024, 14:46
Ant29 Цитата(Valerapol @ 12.9.2024, 14:46) Вот ... 12.9.2024, 15:47
Искра Цитата(sotmail@mail.ru @ 10.9.2024, 13:10... 10.9.2024, 21:17
moshkarow Цитата(Искра @ 10.9.2024, 21:17) Это я да... 10.9.2024, 23:20
Олега Цитата(Искра @ 10.9.2024, 21:17) Вопрос б... 10.9.2024, 23:52
moshkarow Цитата(Искра @ 10.9.2024, 21:17) Српсибо.... 13.9.2024, 7:45
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 10.9.2024, 19:32) ...А... 11.9.2024, 13:06
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 13:06) ..... 11.9.2024, 15:24
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 11.9.2024, 15:24) ...Ваня ... 11.9.2024, 16:50
gomed12 ПУЭ 1.3.6. На период ликвидации послеаварийного ре... 11.9.2024, 22:11
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2024, 16:50) 1.... 11.9.2024, 23:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 11.9.2024, 23:43) ...Кроме... 12.9.2024, 13:13
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 13:13) А ... 12.9.2024, 14:13
Ваня Иванов Цитата(Ant29 @ 12.9.2024, 15:47) ...Это ч... 12.9.2024, 19:42
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 19:42) Дл... 12.9.2024, 20:55
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2024, 13:13) ... 12.9.2024, 23:03
___VITOS___ Цитата(Искра @ 10.9.2024, 12:34) Ребята, ... 12.9.2024, 23:30
тупой Цитата(moshkarow @ 13.9.2024, 7:45) Ответ... 13.9.2024, 12:14
Ваня Иванов Цитата(тупой @ 13.9.2024, 12:14) Так ДА и... 13.9.2024, 14:07
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.9.2024, 14:07) ..... 13.9.2024, 17:54
плохой Цитата(Искра @ 10.9.2024, 12:34) Ребята, ... 14.9.2024, 7:45![]() ![]() ![]() |
|