Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2024 Пользователь №: 62503 |
Создаю схему управления наружным освещением для двух типов управления кулачковым переключателем: местное управление (кнопками на щите), автоматическое управление (базируется на сочетании таймера и фотореле с датчиком на фасаде). За основу взял схему ЯУО 9601. Сам не особе силен в создании подобных схем, можно сказать делаю их впервые. Кто может подсказать ошибки или подтвердить правильность или дать совет? Сейчас расскажу немного подробнее про проблематику. Есть 3 группы. первые две - опоры со светильниками, третья - освещение фасадов. В наличии несколько резервов и QF6 - автомат питания схемы управления. Должна быть следующая логика: При положении кулачкового переключателя на 1 - происходит местное управление, то есть кнопками пуск/стоп можно включать/отключать всем контакторы всех трех групп. Датчики должны быть запитаны (горят дисплеи, настройки не сбиваются), но не должны никак влиять на включение/отключение трех групп. При переключении кулачкового переключателя на положение 2 - происходит управление через фотореле и таймер. Собственно работают они по принципу "И". То есть и по времени должно проходить и по датчику освещенности. Например если для датчика перевалено предельное значение по освещенности он отключает группы т.к. освещенности естественного хватает. Так же и для таймера должно быть, при достижении определенного времени он отключает несмотря на недостаточную освещенность. Что не так и будет ли работать? Все наполнение щита приложено в виде ведомости щита на чертеже. Заранее спасибо за участие, буду рад любому комментарию от специалистов.
Сообщение отредактировал shoriawinter - 27.8.2024, 10:23 |
|
|
![]() |
30.8.2024, 21:44
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Положения переключателя ручное и О нужны исключительно оперативно-ремонтному персоналу для ремонта и обслуживания освещения. Основной - автоматический. Зачем нужны кнопки пуск/стоп не понятно, разве просто переводом переключателя в положение "Ручное" не включить освещение принудительно?
Господи, мечтаю на своих объектах выкинуть эти постоянно глючащие датчики освещённости, то снег, то фары машин засветят, то свет с прожекторной мачты погасит фасад. Жадный хозяин не даёт купить астро-таймеры, и чуть ли не проект требует для замены. Вам то зачем страховать астро-таймер датчиком освещённости? Астро-таймер после настройки на нужную широту и долготу с точностью до минуты будет отслеживать восход/заход солнца. Не сработает только при полном затмении солнца, а когда оно у нас следующий раз предвидится? -------------------- |
|
|
shoriawinter Схема управления наружным освещением 27.8.2024, 10:23
Ваня Иванов Цитата(shoriawinter @ 27.8.2024, 10:23) С... 27.8.2024, 10:36
shoriawinter Цитата(Ваня Иванов @ 27.8.2024, 10:36) Ув... 27.8.2024, 13:56
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:4... 31.8.2024, 19:37
shoriawinter Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:4... 2.9.2024, 14:47
Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:4... 31.8.2024, 15:02
АБорис Здравствуйте! Поставьте допотопные реле времен... 31.8.2024, 21:25
Гость сочувствующий Цитата(АБорис @ 31.8.2024, 21:25) ... Пос... 2.9.2024, 20:20
АБорис Слышал, что фотореле уличного освещения иногда нач... 2.9.2024, 21:31
Гость сочувствующий Цитата(АБорис @ 2.9.2024, 21:31) ... ну и... 4.9.2024, 17:56
moshkarow для чего вы кнопке 1SB1 подключаете три блок конта... 4.9.2024, 17:09
shoriawinter Цитата(moshkarow @ 4.9.2024, 17:09) для ч... 6.9.2024, 11:18
moshkarow катушки контакторов параллельно . Проанализируйте ... 13.9.2024, 9:53![]() ![]() ![]() |
|