Заземление подземного топливопровода? , Как заземлить правильно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление подземного топливопровода? , Как заземлить правильно? |
22.8.2024, 18:19
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Добрый день коллеги!
Возник вопрос по заземлению подземного топливопровода. Он проложен на хорошей глубине более 2м, и в изоляции с кожухом. Его протяжённость между камерами 500м, заземлил его на вводах в камеры, нужно ли ещё его заземлять через определённые расстояния? Если он и так весь в земле. В НТД требований не нашёл, может кто сталкивался? |
|
|
![]() |
27.8.2024, 10:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...При наличии ЭХЗ тоже заземляют топливопровод?... Уважаемый коллега Dimich-krutan ! Вам уже несколько раз сказали, что при наличии ЭХЗ топливопровод заземляют только идиоты! ЭХЗ и защитное заземление – вещи принципиально несовместимые. Оставьте что-либо одно, что по мнению Заказчика является более важным в данном конкретном случае и успокойтесь. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
27.8.2024, 11:50
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Уважаемый коллега Dimich-krutan ! Вам уже несколько раз сказали, что при наличии ЭХЗ топливопровод заземляют только идиоты! ЭХЗ и защитное заземление – вещи принципиально несовместимые. Оставьте что-либо одно, что по мнению Заказчика является более важным в данном конкретном случае и успокойтесь. Я же так и сделал. Изолированный участок трубопровода с ЭХЗ не трогаю. Заземлил только наземные участки после изолирующей вставки. При разрушении этой неизолированной полосы (иначе толку от нее никакой) не даст ли сигнал КИП ЭХЗ об аварии на трубопроводе? А как разрушение полосы может повлиять на аварию ЭХЗ? Значит по п.п.10.4 СП 36.13330.2012 еще и по 2 КИП (через каждые 200м) Это специалисты ЭХЗ пусть предусматривают, у меня задача только защитное заземление обеспечить. |
|
|
27.8.2024, 14:09
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7703 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Изолированный участок трубопровода с ЭХЗ не трогаю. Заземлил только наземные участки после изолирующей вставки. Об этом раньше вами говорилось? Цитата А как разрушение полосы может повлиять на аварию ЭХЗ? Просто, если заземление окажется в зоне действия анода, то оно может оказаться источником блуждающих токов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Dimich-krutan Заземление подземного топливопровода? 22.8.2024, 18:19
Roman D Глин, неужели нету "норм заземления топливопр... 22.8.2024, 18:36
Dimich-krutan Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 18:36) Глин, ... 22.8.2024, 19:16
Roman D Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19... 22.8.2024, 19:41
Sist катодная защита топливопровода не используется? 22.8.2024, 19:13
Dimich-krutan Цитата(Sist @ 22.8.2024, 19:13) катодная ... 22.8.2024, 19:43
Roman D Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19... 22.8.2024, 19:44
Dimich-krutan Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 19:44) Значит... 22.8.2024, 19:55
Roman D Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19... 22.8.2024, 20:05
Dimich-krutan Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 20:05) Я толь... 22.8.2024, 22:10
gomed12 Если трубопровод стальной еще необходимо защитить ... 22.8.2024, 21:07
gomed12 ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы... 22.8.2024, 22:55
Dimich-krutan Цитата(gomed12 @ 22.8.2024, 22:55) ЭЗХ за... 23.8.2024, 9:15
gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 23.8.2024, 9... 23.8.2024, 11:16
Roman D ЦитатаСпециалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте сты... 23.8.2024, 16:34
gomed12 Цитата(Roman D @ 23.8.2024, 16:34) Где он... 23.8.2024, 22:09
Shura_with_KINEF Цитата(gomed12 @ 23.8.2024, 22:09) ГОСТ Р... 23.8.2024, 23:36
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.8.2024, 23:3... 24.8.2024, 9:56
Dimich-krutan Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.8.2024, 23:3... 27.8.2024, 10:01
gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 10... 27.8.2024, 11:03
Олега Посмотреть.. https://forum.enes26.ru/showthread.ph... 23.8.2024, 5:08
Ваня Иванов Уважаемый коллега Dimich-krutan! Ваши высказыв... 23.8.2024, 11:32
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 23.8.2024, 11:32) с ... 23.8.2024, 13:14
Dimich-krutan Цитата(Ваня Иванов @ 23.8.2024, 11:32) Ув... 23.8.2024, 13:37
Shura_with_KINEF ТС не указал о каком заземлении речь. И вообще стр... 23.8.2024, 15:38
gomed12 К магистральным трубопроводам относятся трубопрово... 24.8.2024, 10:19
Олега Цитата(gomed12 @ 24.8.2024, 10:19) при ра... 24.8.2024, 11:46
gomed12 СП 36.13330.2012
5.9. В состав магистральных трубо... 24.8.2024, 12:09
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 18... 24.8.2024, 12:54
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 11... 28.8.2024, 12:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 20:41 |
|
|
|
|