Охлаждение трасформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Охлаждение трасформатора |
22.7.2024, 8:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.6.2024 Пользователь №: 62295 |
Добрый день. Кто-нибудь ставил охлаждение на сухой транс? У меня ТСЛ-2500-10/0,4кВ, Д/Y-11. Камера трансформатора закрытая без вентиляции 3х3м. Смысл ставить вентиляторы снизу транса не вижу т.к. нет воздухообмена. Думаю поставить кондиционер.
|
|
|
![]() |
22.7.2024, 11:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цель обдува трансформатора - это мониторинг температуры магнитопровода и наиболее нагретой части обмотки, который необходим для обеспечения работы трансформатора в безопасном режиме.
Для поддержания температуры в помещении можете организовать общеобменную вентиляцию, можете ставить кондиционер. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
22.7.2024, 15:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.6.2024 Пользователь №: 62295 |
Цель обдува трансформатора - это мониторинг температуры магнитопровода и наиболее нагретой части обмотки, который необходим для обеспечения работы трансформатора в безопасном режиме. Для поддержания температуры в помещении можете организовать общеобменную вентиляцию, можете ставить кондиционер. Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. Я с ребятами из россетей разговаривал они никогда вентиляцию не делают, сгорел транс они меняют и все. И получается что если транс не перегревается то коэффициент потерь меньше? |
|
|
23.7.2024, 14:36
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. При определенных условиях в районе обмоток может образоваться конденсат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Дмитрий ССГ Охлаждение трасформатора 22.7.2024, 8:36
Shura_with_KINEF Теплообмен то есть? Стены не из пенопласта?
А конд... 22.7.2024, 9:01
prude Цитата(Дмитрий ССГ @ 22.7.2024, 13:50) По... 23.7.2024, 9:36

zoog Цитата(prude @ 23.7.2024, 9:36) Был проек... 24.7.2024, 22:01

prude Цитата(zoog @ 24.7.2024, 20:01) Но при эт... 25.7.2024, 12:52

zoog Цитата(prude @ 25.7.2024, 12:52) Из ПЗ п... 25.7.2024, 17:53
Гость Цитата(Дмитрий ССГ @ 22.7.2024, 8:36) Доб... 22.7.2024, 16:23
Гость Цитата(Дмитрий ССГ @ 22.7.2024, 8:36) ...... 25.7.2024, 17:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 14:56 |
|
|
|
|