Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Бьет током в открытую раны в душе на даче

prostokot
сообщение 22.6.2024, 22:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2024
Пользователь №: 62314



Приветствую.

Ситуация следующая. Отдельно стоящий душ на даче с бойлером (электро). Слив в душе идет в землю. Вода на участок (и в душ) идет под землей, частично металлические трубы, частично металло-пласт. Лет 10 всё было ок. Но последние 2 года стало "щипать" током при касании излива крана, если на пальцах есть рана.
Причем щиплет, даже если бойлер выключен из розетки. Разности потенциалов (там, где не должно) не найдено нигде, ни в доме, ни в душе.
Так и не смог найти причину, и понять, как избавиться от этого.
Отключал и дом, и полностью вводной автомат. И пробовали отдельно заземлять трубу в душе. Всё равно щиплет.

Есть идеи?

Сообщение отредактировал prostokot - 22.6.2024, 22:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
prostokot
сообщение 24.6.2024, 12:05
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2024
Пользователь №: 62314



gomed12,
А ОСУП/ДСУП как-то по-другому работают в квартирах и домах?

Ключевой вопрос-то: откуда эти 5В берутся и как от них избавиться?
И почему напрямую труба-земля не помогло, а если подавить поддон, то вроде бы все ок?

Цитата
у себя, под носом ищется в самую последнюю очередь

Так подскажите, где искать-то?
Я уже всё, что знал и делал описал. Повторюсь:
Отключение вводного автомата, отдельных автоматов, вытаскивание из розеток техники - НЕ ПОМОГАЕТ.
Отключение бойлера от сети (в том числе и вытаскивание вилки из розетки) - НЕ ПОМОАГЕТ.

Даже еще уточню. Отключение ВСЕХ проводов от помещения душа - НЕ ПОМОГАЕТ.

Учитывая мои знания и факты, то получается, что лишний ток приходит либо по воде, либо по земле.
Возможно, я что-то упустил...

Сообщение отредактировал prostokot - 24.6.2024, 12:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.6.2024, 12:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7714
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 12:05) *
А ОСУП/ДСУП как-то по-другому работают в квартирах и домах?

Стараются также, но при наличии проводящих полов, стен и других ПЧ, не охваченных СУПом, сложно создавать эквипотенциальность в помещениях, поэтому и необходима защита от утечек.
Попробуйте изолировать поддон от земли.
Когда вы говорите про заземление -это скорее всего присоединение к РЕ сети, а поддон непосредственно касается земли сырой, очень проводящей.
И 5 вольт скорее всего между РЕ и настоящей землей к которому соприкасается поддон.
В конце да концов эти халявные 5 В используйте для зарядки мобильника. pain27.gif icon_biggrin.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- prostokot   Бьет током в открытую раны в душе на даче   22.6.2024, 22:01
- - Shura_with_KINEF   Кроме бойлера наверное есть ещё и насосная станция...   22.6.2024, 22:20
|- - редкий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.6.2024, 22:2...   23.6.2024, 11:38
|- - редкий   Цитата(редкий @ 23.6.2024, 11:38) п.с. Бы...   24.6.2024, 12:01
- - Гость   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) ...Е...   22.6.2024, 22:26
- - prostokot   Уточнение. Вода идет по центральному водопроводу. ...   22.6.2024, 22:31
- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) Откл...   22.6.2024, 22:37
|- - Shura_with_KINEF   Ещё в в пятом сообщении вам было сказано: Цитата(S...   24.6.2024, 12:42
- - prostokot   Shura_with_KINEF, Тоже к этому склоняюсь пока что...   22.6.2024, 22:46
- - Roman D   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 21:01) стал...   22.6.2024, 22:55
- - Shura_with_KINEF   В водяную трубу около душа врезать диэлектрическую...   22.6.2024, 22:55
- - prostokot   В общем, сделал сегодня ДСУП в душе. Вроде как всё...   23.6.2024, 21:29
- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) И пр...   24.6.2024, 9:23
- - prostokot   Shura_with_KINEF, В первый раз заземлял только тр...   24.6.2024, 9:42
|- - редкий   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 9:42) Днем ...   24.6.2024, 10:53
|- - gomed12   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 9:42) Такое...   24.6.2024, 11:46
- - prostokot   gomed12, А ОСУП/ДСУП как-то по-другому работают в...   24.6.2024, 12:05
|- - gomed12   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 12:05) А ОС...   24.6.2024, 12:50
- - Гость сочувствующий   Цитата(prostokot @ 22.6.2024, 22:01) ... ...   24.6.2024, 12:48
- - prostokot   Цитатаа локальные земли у опоры, у дома и под душе...   24.6.2024, 13:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 24.6.2024, 13:16) Може...   24.6.2024, 13:32
- - prostokot   Тут еще додумал, получается, что в душе, что с зан...   24.6.2024, 13:41
- - Гость   prostokot, начните с простого у вас есть мегаоммет...   24.6.2024, 14:18
- - Ваня Иванов   Цитата(prostokot @ 23.6.2024, 21:29) ...с...   24.6.2024, 15:41
- - незнакомый   Похоже, "ОТКРЫТАЯ РАНА В ДУШЕ" зарубцева...   26.6.2024, 9:31
- - prostokot   Собственно, прошло несколько дней. Все ок.   26.6.2024, 10:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 6:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены