Добрый день
Скажите пожалуйста, что может быть и насколько это важно у ТМГ 160, 10 КВ, 0.4 Попала молния в фазу по низкой и через неделю имею межфазку 420 вольт, около 265 вольт по каждой фазе равномерно, при этом по высокой поднятия не было. Крутанул регулировку в меньшую сторону на один шаг - не помогло, крутанул еще - стало межфазка 395, по фазам 245. Транс еле теплый, не греется, не гудит сильнее или как-то необычно. Как устроена эта крутилка? Она отсекает обмотки? В принципе жить можно? Или надо срочно что-то делать? Спасибо за ответы! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
После переключения ПБВ (несколько раз туда-сюда!) нормальным считается измерение омического сопротивления милиомметром. Разница не более 2%.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.6.2024, 11:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
После переключения ПБВ (несколько раз туда-сюда!) нормальным считается измерение омического сопротивления милиомметром. Разница не более 2%. Можно и так, особенно, если есть старые замеры и есть с чем сравнить, используя поправочные коэффициенты на температуру. Ну, или как Вы предлагаете, сравнить по ступеням, разница 2.5 или 5%.. А вот разница между фазами не более - 2%! И мерить надо не милиомметром, а мостом постоянного тока, так точнее. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.6.2024, 12:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно и так, особенно, если есть старые замеры и есть с чем сравнить, используя поправочные коэффициенты на температуру. Ну, или как Вы предлагаете, сравнить по ступеням, разница 2.5 или 5%.. А вот разница между фазами не более - 2%! И мерить надо не милиомметром, а мостом постоянного тока, так точнее. Помнится, у нашего прибора точность 0,25%. Пока хватает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Помнится, у нашего прибора точность 0,25%. Пока хватает. Ну, да! Вполне достаточно! Хотя мост без напряга выдаёт до 0.1%. У нас был такой, возможно похожий, высоковольтный милиоомметр, но он требовал наличие сети 220V, а мост работает от набора батареек. Правильно ли я понимаю, что на вторичке выросло напряжение из-за того что сварились витки на первичке? Вполне возможный вариант, Вы все правильно поняли, если другие тран-сы на линии в норме, либо анцапфа, либо витковое по высокой стороне, тем более, что первое переключение ступени ничего не дало. Смущает, что сразу по трём фазам. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.6.2024, 14:48 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |