Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление электроустановки

Lekoo
сообщение 11.6.2024, 8:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.5.2024
Пользователь №: 62266



Приветствую!
Имеем электроустановку(конкретно кассу самообслуживания, устанавливаемую в общественных местах).
Данная установка собирается из деталей(все листовой металл, кроме столешницы - нержавейка), предварительно окрашенных порошковой краской, затем собирается при помощи клепок(обычных и резьбовых + винт).
Получаем конструкцию, которая не имеет(как повезет) электрической связи между деталями. Так как электроустановка оборудуется электрокомпонентами(монитор/пк/весы...), ее следует заземлить.

Внутри корпуса размещена электрическая панель, которая имеет клеммник, куда приходит ~220, диф. автомат(С10А, 30ма) и бонки заземления на самой панели и ее крышке. На этой панели располагаются 2 сетевых фильтра от которых запитывается все оборудование комплектными сетевыми кабелями.

Из-за технологии сборки(описал выше), которую мы не можем изменить, получается, что мне необходимо на электрической панели разместить PE шину и заземлить ~30 элементов отдельными проводниками), на каждый из которых нужно наварить бонку.
И проблема в том что все части не имеют сварки, а клепаются. Это значит что мне нужно при заземлении корпуса, заземлить не в одной точке, а все 6 элементов(куб) из которых он состоит. Это будет выглядеть ужасно. Я такого нигде не встречал. До этого работал только с крупными электроустановками, имеющими в большинстве своем сварную конструкцию.

Собственно вопрос.
Я обязан заземлить все детали электроустановки(в которых находится проводка, в том числе 12VDC) отдельными проводниками или есть какие-то документы, о которых я не знаю и которые позволят мне ограничится только заземлением закрытой вводной электрической панели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 11.6.2024, 10:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) *
Собственно вопрос.
Я обязан заземлить все детали электроустановки(в которых находится проводка, в том числе 12VDC) отдельными проводниками или есть какие-то документы, о которых я не знаю и которые позволят мне ограничится только заземлением закрытой вводной электрической панели..

В документации к Вашей "электроустановке" или проекте на кассу самообслуживания что по поводу заземления написано? Если ничего, значит ничего не делаете.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.6.2024, 10:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lekoo
сообщение 11.6.2024, 10:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.5.2024
Пользователь №: 62266



Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 10:13) *
В документации к Вашей "электроустановке" или проекте на кассу самообслуживания что по поводу заземления написано? Если ничего, значит ничего не делаете.


Мы ее разрабатываем. ТУ тоже наше.
Мы можем написать, что заземление не требуется и не делать его?) ПУЭ 1.7.53

Так же вопрос, если электроустановка состоит из 4 частей(соединённых между собой без надежного электрического контакта), и напряжение ~230V есть только в 1 части, а в остальных трех только 5-12VDC(usb, питание монитора..) нужно ли землить все части(в теории 230В же может пробить на USB линию)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.6.2024, 11:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 10:27) *
Мы ее разрабатываем. ТУ тоже наше.
Мы можем написать, что заземление не требуется и не делать его?) ПУЭ 1.7.53

Так же вопрос, если электроустановка состоит из 4 частей(соединённых между собой без надежного электрического контакта), и напряжение ~230V есть только в 1 части, а в остальных трех только 5-12VDC(usb, питание монитора..) нужно ли землить все части(в теории 230В же может пробить на USB линию)?

Не нужно впадать в крайности и землить каждый болт. У Вас листы в каркассе не на одной же заклепке держатся, а на нескольких, значит контакт нормальный, следовательно конструкцию можно считать как единое целое. Землите ее в одной точке и все. Тоже самое со столешницей. Если она болтами крепиться к каркасу то не нужно к ней тянуть отдельный кусок провода для заземления. Гальваническую связь между металлическми конструкциями проверяйте тестером. делайте по уму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lekoo
сообщение 11.6.2024, 11:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.5.2024
Пользователь №: 62266



Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 11:11) *
Не нужно впадать в крайности и землить каждый болт. У Вас листы в каркассе не на одной же заклепке держатся, а на нескольких, значит контакт нормальный, следовательно конструкцию можно считать как единое целое. Землите ее в одной точке и все. Тоже самое со столешницей. Если она болтами крепиться к каркасу то не нужно к ней тянуть отдельный кусок провода для заземления. Гальваническую связь между металлическми конструкциями проверяйте тестером. делайте по уму.


В том то и дело, что как я и написал выше, все детали предварительно окрашены, клепаются после. И если сделать 2 изделия, то в одном будет связь, в другом нет, как повезет(сдерет ли какая-то из клепок покрытие до металла или нет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2024, 9:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18196
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 11:28) *
все детали предварительно окрашены, клепаются после.
Если толщина позволяет - применить зенковку. Если тонкий лист - удалить покрытие зенкером (не зенковка!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lekoo
сообщение 12.6.2024, 12:17
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.5.2024
Пользователь №: 62266



Цитата(Олега @ 12.6.2024, 9:51) *
Если толщина позволяет - применить зенковку. Если тонкий лист - удалить покрытие зенкером (не зенковка!)


Сколько отверстий необходимо обработать для надежного результата? Одного будет достаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lekoo   Заземление электроустановки   11.6.2024, 8:43
- - Dimka1   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Собственн...   11.6.2024, 10:13
|- - Lekoo   Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 10:13) В докум...   11.6.2024, 10:27
|- - Dimka1   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 10:27) Мы ее ра...   11.6.2024, 11:11
|- - Lekoo   Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 11:11) Не нужн...   11.6.2024, 11:28
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 11:28) все дета...   12.6.2024, 9:51
|- - Lekoo   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 9:51) Если толщ...   12.6.2024, 12:17
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:17) Сколько ...   12.6.2024, 13:03
- - Shura_with_KINEF   ГОСТ IEC 60670-24-2013, ГОСТ IEC 60670-1-2016   11.6.2024, 12:19
|- - Lekoo   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.6.2024, 12:1...   11.6.2024, 15:41
- - Гость   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Приветств...   11.6.2024, 20:31
- - Ваня Иванов   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) ...Я обяз...   11.6.2024, 22:00
|- - Lekoo   Цитата(Ваня Иванов @ 11.6.2024, 22:00) Ув...   12.6.2024, 12:16
|- - gomed12   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:11) По факту...   12.6.2024, 12:16
|- - Lekoo   Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 12:16) Клиент...   12.6.2024, 12:39
|- - gomed12   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:35) Надо зем...   12.6.2024, 12:45
|- - gomed12   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Надо зем...   12.6.2024, 13:45
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Вводной ...   12.6.2024, 13:52
- - gomed12   Перечитал несколько раз так до конца и не понял, к...   11.6.2024, 23:55
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 11.6.2024, 23:55) Перечи...   12.6.2024, 6:56
- - gomed12   ЦитатаИ как землить 12вольтный монитор в пластиков...   12.6.2024, 12:20
- - Ваня Иванов   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Представ...   12.6.2024, 13:03
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес...   12.6.2024, 13:22
|- - Lekoo   Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес...   12.6.2024, 14:32
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 14:32) Стандарт...   12.6.2024, 15:21
|- - Lekoo   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 15:21) Разумеет...   12.6.2024, 15:47
- - gomed12   Стационарные кабели с изоляцией не нуждаются в доп...   12.6.2024, 14:52
|- - Lekoo   Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 14:52) Вытяжн...   12.6.2024, 15:11
- - sasha4312   ПУЭ 1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о ...   12.6.2024, 15:39
- - sasha4312   Переходное сопротивление болтовых, сварных и прочи...   12.6.2024, 16:13
|- - Lekoo   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 16:13) Пере...   12.6.2024, 16:41
- - sasha4312   Вот и я про то, технологам не докажешь, что кажда...   12.6.2024, 17:11
|- - gomed12   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) кажд...   12.6.2024, 22:50
- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) Крут...   12.6.2024, 18:04
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 18:04) Я не сил...   12.6.2024, 18:53
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 18:53) А кт...   12.6.2024, 23:44
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 23:44) Никто не...   13.6.2024, 7:49
- - gomed12   По возрастанию тяжести выполнения: 1. Изменить тех...   12.6.2024, 18:12
- - gomed12   Не представляю, когда в готовую квартиру без закла...   13.6.2024, 9:34
- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 7:49) Флуди...   13.6.2024, 10:30
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 13.6.2024, 10:30) Саня, ко...   13.6.2024, 13:12
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Тебе...   13.6.2024, 14:08
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:08) Так это ...   13.6.2024, 14:17
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) о к...   13.6.2024, 14:25
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:25) Про флуд...   13.6.2024, 14:35
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Если...   13.6.2024, 14:43
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 13.6.2024, 9:34) ...прав...   13.6.2024, 11:29
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) .....   13.6.2024, 11:50
- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) То...   13.6.2024, 18:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 4:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены