Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление электроустановки |
11.6.2024, 8:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2024 Пользователь №: 62266 |
Приветствую!
Имеем электроустановку(конкретно кассу самообслуживания, устанавливаемую в общественных местах). Данная установка собирается из деталей(все листовой металл, кроме столешницы - нержавейка), предварительно окрашенных порошковой краской, затем собирается при помощи клепок(обычных и резьбовых + винт). Получаем конструкцию, которая не имеет(как повезет) электрической связи между деталями. Так как электроустановка оборудуется электрокомпонентами(монитор/пк/весы...), ее следует заземлить. Внутри корпуса размещена электрическая панель, которая имеет клеммник, куда приходит ~220, диф. автомат(С10А, 30ма) и бонки заземления на самой панели и ее крышке. На этой панели располагаются 2 сетевых фильтра от которых запитывается все оборудование комплектными сетевыми кабелями. Из-за технологии сборки(описал выше), которую мы не можем изменить, получается, что мне необходимо на электрической панели разместить PE шину и заземлить ~30 элементов отдельными проводниками), на каждый из которых нужно наварить бонку. И проблема в том что все части не имеют сварки, а клепаются. Это значит что мне нужно при заземлении корпуса, заземлить не в одной точке, а все 6 элементов(куб) из которых он состоит. Это будет выглядеть ужасно. Я такого нигде не встречал. До этого работал только с крупными электроустановками, имеющими в большинстве своем сварную конструкцию. Собственно вопрос. Я обязан заземлить все детали электроустановки(в которых находится проводка, в том числе 12VDC) отдельными проводниками или есть какие-то документы, о которых я не знаю и которые позволят мне ограничится только заземлением закрытой вводной электрической панели? |
|
|
![]() |
11.6.2024, 22:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Я обязан заземлить все детали электроустановки(в которых находится проводка, в том числе 12VDC) отдельными проводниками или есть какие-то документы, о которых я не знаю и которые позволят мне ограничится только заземлением закрытой вводной электрической панели? Уважаемый Lekoo! Если это Ваша электроустановка (тыц), то достаточно надёжно заземлить защитный металлический кожух, который должен закрывать все токоведущие части напряжением выше 12 В, как показано ниже штрих-пунктирной линией красного цвета:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.6.2024, 22:00 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
12.6.2024, 12:16
Сообщение
#3
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2024 Пользователь №: 62266 |
Уважаемый Lekoo! Если это Ваша электроустановка (тыц), то достаточно надёжно заземлить защитный металлический кожух, который должен закрывать все токоведущие части напряжением выше 12 В, как показано ниже штрих-пунктирной линией красного цвета: ![]() По факту сейчас так, сетевой фильтр находится вне корпуса, и блоки питания которые в него подключаются также(блоки - стандартные 65w для ноутбуков, подключаются комплектными сетевыми кабелями) В корпусе только диф. автомат на дин рейке и PE шина ...достаточно заземлить электрические устройства, входящие в комплект. Откуда такая информация? Кабели не могут повредиться? И как землить 12вольтный монитор в пластиковом корпусе? |
|
|
||
Lekoo Заземление электроустановки 11.6.2024, 8:43
Dimka1 Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Собственн... 11.6.2024, 10:13
Lekoo Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 10:13) В докум... 11.6.2024, 10:27
Dimka1 Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 10:27) Мы ее ра... 11.6.2024, 11:11
Lekoo Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 11:11) Не нужн... 11.6.2024, 11:28
Олега Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 11:28) все дета... 12.6.2024, 9:51
Lekoo Цитата(Олега @ 12.6.2024, 9:51) Если толщ... 12.6.2024, 12:17
Олега Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:17) Сколько ... 12.6.2024, 13:03
Shura_with_KINEF ГОСТ IEC 60670-24-2013, ГОСТ IEC 60670-1-2016 11.6.2024, 12:19
Lekoo Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.6.2024, 12:1... 11.6.2024, 15:41
Гость Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Приветств... 11.6.2024, 20:31
gomed12 Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:11) По факту... 12.6.2024, 12:16
Lekoo Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 12:16) Клиент... 12.6.2024, 12:39
gomed12 Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:35) Надо зем... 12.6.2024, 12:45
gomed12 Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Надо зем... 12.6.2024, 13:45
Олега Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Вводной ... 12.6.2024, 13:52
gomed12 Перечитал несколько раз так до конца и не понял, к... 11.6.2024, 23:55
Гость Цитата(gomed12 @ 11.6.2024, 23:55) Перечи... 12.6.2024, 6:56
gomed12 ЦитатаИ как землить 12вольтный монитор в пластиков... 12.6.2024, 12:20
Ваня Иванов Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Представ... 12.6.2024, 13:03
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес... 12.6.2024, 13:22
Lekoo Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес... 12.6.2024, 14:32
Олега Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 14:32) Стандарт... 12.6.2024, 15:21
Lekoo Цитата(Олега @ 12.6.2024, 15:21) Разумеет... 12.6.2024, 15:47
gomed12 Стационарные кабели с изоляцией не нуждаются в доп... 12.6.2024, 14:52
Lekoo Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 14:52) Вытяжн... 12.6.2024, 15:11
sasha4312 ПУЭ 1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о ... 12.6.2024, 15:39
sasha4312 Переходное сопротивление болтовых, сварных и прочи... 12.6.2024, 16:13
Lekoo Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 16:13) Пере... 12.6.2024, 16:41
sasha4312 Вот и я про то, технологам не докажешь, что кажда... 12.6.2024, 17:11
gomed12 Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) кажд... 12.6.2024, 22:50
Олега Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) Крут... 12.6.2024, 18:04
sasha4312 Цитата(Олега @ 12.6.2024, 18:04) Я не сил... 12.6.2024, 18:53
Олега Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 18:53) А кт... 12.6.2024, 23:44
sasha4312 Цитата(Олега @ 12.6.2024, 23:44) Никто не... 13.6.2024, 7:49
gomed12 По возрастанию тяжести выполнения:
1. Изменить тех... 12.6.2024, 18:12
gomed12 Не представляю, когда в готовую квартиру без закла... 13.6.2024, 9:34
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 7:49) Флуди... 13.6.2024, 10:30
sasha4312 Цитата(Олега @ 13.6.2024, 10:30) Саня, ко... 13.6.2024, 13:12
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Тебе... 13.6.2024, 14:08

sasha4312 Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:08) Так это ... 13.6.2024, 14:17
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) о к... 13.6.2024, 14:25

sasha4312 Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:25) Про флуд... 13.6.2024, 14:35
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Если... 13.6.2024, 14:43
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 13.6.2024, 9:34) ...прав... 13.6.2024, 11:29
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) ..... 13.6.2024, 11:50
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) То... 13.6.2024, 18:39![]() ![]() ![]() |
|