Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выключатель с независимым электромагнитным и тепловым расцепителем

Stenly
сообщение 13.5.2024, 22:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2024
Пользователь №: 62219



Всем привет! Подскажите:
Стоит выключатель ае 2046 12р 00у3 25а - чем его можно заменить?
Нашёл похожий с такой же шильдой, один в один, но нет контактов для расцепителя от теплового датчика. То есть на старом есть 3 основных контакта для 3х фаз и 4ый контакт слева сзади для расцепителя(я так понял он как контактор работает) а на том что я нашёл 4го контакта нет.. Чем можно заменить этот выключатель? Много всего пересмотрел, но выдаёт всё без этого 4го контакта..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 14.5.2024, 10:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3293
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Это контакт для управления встроенным независимым расцепителем. Если он не используется, то и искать не стоит. Важен габарит и наличие независимого расцепителя, ищите такой же, за наличие этого контакта отвечает цифра 2 в маркировке (ае 2046 12р 00у3). Габарит не важен, любой модульный, подобрать по характеристикам с приставным независимым расцепителем.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.5.2024, 10:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stenly
сообщение 14.5.2024, 19:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2024
Пользователь №: 62219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.5.2024, 10:08) *
Это контакт для управления встроенным независимым расцепителем. Если он не используется, то и искать не стоит. Важен габарит и наличие независимого расцепителя, ищите такой же, за наличие этого контакта отвечает цифра 2 в маркировке (ае 2046 12р 00у3). Габарит не важен, любой модульный, подобрать по характеристикам с приставным независимым расцепителем.


Вот как раз таки этот контакт и нужен..
Подскадите чем можно заменить этот выключатель? Может контактор обычный поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.5.2024, 22:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3293
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(gomed12 @ 16.5.2024, 22:14) *
1. Не существует АВ с такой маркировкой с доп 4-м контактом, не может ТС найти, значит ошибся в маркировке. Может поможете?

Пожалуйста: Выключатель автоматический АЕ2046-12Р-25А-12Iн-400AC-НР230AC/220DC-У3-КЭАЗ
Цитата(gomed12 @ 16.5.2024, 22:14) *
2. ТС ни разу не обмолвился о необходимости ему АВ с независимым расцепителем, тем более, что через этот контакт он хочет воздействовать на расцепитель.

В сообщении #4 ТС прямо указал:
Цитата(Stenly @ 14.5.2024, 19:11) *
Вот как раз таки этот контакт и нужен..
Подскадите чем можно заменить этот выключатель? Может контактор обычный поставить?



Полный каталог "современных" АЕ20 со схемами. В отличие от старых (прошлого века) со встроенным независимым расцепителем, наружу выводятся оба конца обмотки. На старых один конец внутри корпуса был сразу посажен на на фазу контакта 1, и только второй, который ТС называет дополнительным, выводился наружу.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.5.2024, 22:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.5.2024, 23:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7683
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.5.2024, 22:58) *

Выключатель-то он нашел, но не нашел в нем 4 контакта, мы ведь об этом говорим.
Цитата
1. Не существует АВ с такой маркировкой с доп 4-м контактом, не может ТС найти, значит ошибся в маркировке. Может поможете?

В тех. характеристиках на приведенный Вами АВ прямо указано "Вспомогательные (свободные) контакты: Нет".


И еще в 12р, первая цифра -1 означает отсутствие доп. контакта, а 2 о наличии незав. расцепителя.

Из Вашей же ссылки Курского эл.мех завода.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Stenly   Выключатель с независимым электромагнитным и тепловым расцепителем   13.5.2024, 22:49
- - Shura_with_KINEF   Это контакт для управления встроенным независимым ...   14.5.2024, 10:08
|- - Stenly   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.5.2024, 10:0...   14.5.2024, 19:11
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(gomed12 @ 16.5.2024, 22:14) 1. Не ...   16.5.2024, 22:58
||- - gomed12   Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.5.2024, 22:5...   16.5.2024, 23:36
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Stenly @ 14.5.2024, 19:11) Вот как...   14.5.2024, 21:45
|- - Shura_with_KINEF   gomed12, вы о чём?Цитата(Shura_with_KINEF @ 1...   16.5.2024, 10:03
|- - Shura_with_KINEF   Ну что ж, ещё раз: Цитата(Shura_with_KINEF @ ...   16.5.2024, 20:23
- - gomed12   Скорее всего это "сухой" контакт. Такой ...   14.5.2024, 10:53
- - Ваня Иванов   Цитата(Stenly @ 13.5.2024, 22:49) ...Стои...   15.5.2024, 11:59
- - sasha4312   Если не ошибаюсь, не хвтает контакта, сигнализируе...   15.5.2024, 13:06
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(sasha4312 @ 15.5.2024, 13:06) Если...   15.5.2024, 15:00
|- - sasha4312   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.5.2024, 15:0...   15.5.2024, 15:22
- - gomed12   Вы ввели в заблуждение с маркой автомата, вам нуже...   15.5.2024, 21:46
- - gomed12   Или такой без независимого расцепителя АЕ2046-30Р-...   15.5.2024, 23:13
- - gomed12   Тему ТС назвал "Выключатель с независимым эле...   16.5.2024, 18:37
- - gomed12   1. Не существует АВ с такой маркировкой с доп 4-м ...   16.5.2024, 22:14
- - Shura_with_KINEF   Да, вспомогательных контактов нет. Да, независимый...   17.5.2024, 0:27
- - gomed12   Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.5.2024, 0:27...   17.5.2024, 23:05