Добрый день!
Бываю на форуме нечасто, но всегда с проблемой... увы и сейчас нужна помощь( Исходные данные: скважина, глубина 36 метров + 18 метров до баков водонапорной башни Рожновского, насос ЭЦВ 8-40-60, 380 В, 13 кВт, 25 А, провода ВПП 6 мм2 (черные, полиэтиленовая изоляция черного цвета), защита двигателя УБЗ-302 + мотор-автомат ABB MS132-25 с тепловым расцепителем (расцепитель установлен на 24 А), коммутация контактором ABB, в УБЗ настройка на 25 ампер, водоподъемные трубы на входе из насоса 8 метров Ду 80, дальше переходник конусом и 20 метров Ду 65, уже на поверхности переход на Ду 50, обратный клапан Данфос (производительность 99 м3/ч, подпружиненный клапан, не хлопушка), клиновидная задвижка Дженебро и переход на Ду 100, подъем в бочки 18 метров. перед погружением насоса соединение проводов сделано гильзой КВТ ГМЛ 10 гексагональной опрессовкой (провода внутри гильзы внахлест 6мм2+4мм2) сверху термоусадка КВТ с клеевым слоем, заход от гильзы в стороны по 2 см, сверху еще одна термоусадка КВТ большего диаметра так же с клеевым слоем и заход от нижней +2 см в каждую сторону (прогрев строительным феном), все это вставлено в импровизированную оболочку и залито компаундом RS1650 полиуретановый ETELEC ITALIA (для погружения в воду, при заливке выдержали необходимое время застывания х2, все затвердело отлично). ВПП перед установкой проверены мегомметром, все норм. после установки насоса на глубину УБЗ начал рубить работу после 10-15 мин по тепловому (код ошибки Adt), мотор-автомат в это время молчит в качестве эксперимента понизил на мотор-автомате уставку по тепловому с 24 А на 22 А, отрубил раньше чем УБЗ. Индикация потребления насосом ровно 25 ампер, не больше - не меньше... давление на уровне земли 0,3 МПа, бочки накачиваются как и раньше, быстро... если перекрыть задвижку на подающей трубе, то у земли насос давит 0,6-0,7 МПа, придраться не к чему((( наигравшись в электрика, решил закончить эксперименты, а также в связи с требованиями производителя насоса использовать станцию управления их производства - приобрели "Лоцман+ L2 - 40", реально удобнее и проще, хотя есть нюансы, но это тема другого обсуждения. и вот станция Лоцман начала моментально рубить работу по ошибке - сопротивление изоляции! тестирование данного параметра отключил, работа возобновилась, наливает, все ок, потребление так же 25 А, давление в норме, мотор-автомат молчит на уставке теплового расцепителя 24 А (тестировал работу 50 мин). но нихрена не ок только в моей голове, что же случилось... пробой в соединении? как измерить сопротивление изоляции без подъема насоса? могли рубануть кабели при опуске? но во фланцах сделаны пропилы и зацепить кабель очень маловероятно фото в папке ЯДиска - https://disk.yandex.ru/d/C2dbCFNUpeBAZw Сообщение отредактировал Sculptor - 13.5.2024, 13:23 |
|
|
![]() |
15.5.2024, 21:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7817 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Что использованы в качестве датчиков уровня, копайте в цепях управления.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.5.2024, 22:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 |
Что использованы в качестве датчиков уровня, копайте в цепях управления. Датчики кондуктометрические, производство ОВЕН, при работе с убз использовался контролер ОВЕН. нареканий никогда не было. Сейчас датчики подцепил на Лоцман, работают отлично. Есть идея, может влияет провод земли… он взят с одного кондуктометрического датчика определяющего связь с нижним и верхним уровнем Хотя почему тогда убз реагировал, когда раньше он работал без ошибок. Да и датчики на убз никак не заводились, они на контролер. Вообщем ка всегда сложная загадка, а разгадка будет простой, но со временем. Все, жду вых и делаю всестороннюю диагностику. Сообщение отредактировал Sculptor - 15.5.2024, 22:56 |
|
|
Sculptor ЭЦВ 8-40-60 - сопротивление изоляции 13.5.2024, 11:44
Sculptor ошибся, насос 11 кВт 14.5.2024, 0:53
gomed12 Уставка тепловой защиты насоса должна быть равна и... 14.5.2024, 10:28
фыв для насоса ЭЦВ 8-40-60 сопротивление изоляции сост... 14.5.2024, 16:05
Sculptor Цитата(фыв @ 14.5.2024, 16:05) для насоса... 15.5.2024, 8:41
Shura_with_KINEF ЦитатаНаружная оболочка кабеля СПЭ является наибол... 15.5.2024, 9:59
Ваня Иванов Цитата(Sculptor @ 13.5.2024, 11:44) ...ни... 15.5.2024, 11:29
Sculptor Я из тех кто сначала читает инструкции, а потом чт... 15.5.2024, 13:24
gomed12 Обсадная труба заземлена, изоляцию по отношению не... 15.5.2024, 23:18
Sculptor Цитата(gomed12 @ 15.5.2024, 23:18) Обсадн... 16.5.2024, 1:01
Ваня Иванов Цитата(Sculptor @ 15.5.2024, 13:24) Я из ... 16.5.2024, 15:52
Sculptor Цитата(Ваня Иванов @ 16.5.2024, 15:52) По... 16.5.2024, 17:16
Sculptor Стало все печальнее…
Сопротивление изоляции, заме... 19.5.2024, 19:39
Ваня Иванов Цитата(Sculptor @ 19.5.2024, 19:39) Стало... 20.5.2024, 15:53
Sculptor Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2024, 15:53) Вы... 21.5.2024, 9:23
Ваня Иванов Цитата(Sculptor @ 21.5.2024, 9:23) Вы, пр... 21.5.2024, 14:39
Sculptor Подскажите пожалуйста как правильно замерить парам... 23.5.2024, 9:56
gomed12 Замыкаете все 3 фазы между собой и измеряете изоля... 24.5.2024, 22:17
Sculptor Цитата(gomed12 @ 24.5.2024, 22:17) Замыка... 27.5.2024, 9:02
Shura_with_KINEF Хочу вернуться в сообщению #6. Если испытывать(про... 27.5.2024, 11:08![]() ![]() ![]() |
|