Возможность подключения мощной производственной линии

Юрий89
сообщение 6.5.2024, 11:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2024
Пользователь №: 62203



Всем здравствуйте. 

Имеется линия по протяжки и завивки стальной полосы с индукционными нагревателями. Мощность всего данного хозяйства, примерно, 300кВт. И имеется два раздельных ввода по 150кВт. 

Получить один полноценный ввод на 300кВт. нет возможности. Разделить мощность в самой установке тоже, т. к. мощность индуктора около 200кВт.

По моим представлениям(я не энергетик) возможности подключения нет, но хотелось бы узнать мнение других, более компетентный людей. 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sotmail@mail.ru
сообщение 6.5.2024, 11:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2021
Пользователь №: 58283



а как выглядят два ввода по 150кВт и что собой представляют
физически они как-то между собой связаны до того как стать вводами у вас?

Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 6.5.2024, 11:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий89
сообщение 6.5.2024, 19:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2024
Пользователь №: 62203



Цитата(sotmail@mail.ru @ 6.5.2024, 11:26) *
а как выглядят два ввода по 150кВт и что собой представляют
физически они как-то между собой связаны до того как стать вводами у вас?


Два ввода идут с двух разных ячеек одной ТП и приходят в два рядом стоящих шкафа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.5.2024, 0:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7633
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Юрий89 @ 6.5.2024, 19:07) *
Два ввода идут с двух разных ячеек одной ТП и приходят в два рядом стоящих шкафа.

Если эти шкафы запитаны от однотрансформаторной ТП вообще нет проблем.
Запараллеливаете кабели на вводе, вместо 2-х шкафов используете один из них с необходимыми ком. аппаратами.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий89
сообщение 7.5.2024, 8:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2024
Пользователь №: 62203



Цитата(gomed12 @ 7.5.2024, 0:13) *
Если эти шкафы запитаны от однотрансформаторной ТП вообще нет проблем.
Запараллеливаете кабели на вводе, вместо 2-х шкафов используете один из них с необходимыми ком. аппаратами.


А не может получится так, что автомат в одной ячейки сработает, а во второй нет и вся нагрузка пойдёт по одному кабелю. Я встречал подобные решения, но тогда обе линии подключали с одной ячейки с более мощным автоматом(сдесь такого варианта нет).

Цитата(sotmail@mail.ru @ 7.5.2024, 8:35) *
одна тп, в ней два трансформатора? или один?
какие предохранители стоят в ячейках, какие автоматы на вводах.
предполагаю, что кабель соответствует им.
если один трансформатор, одинаковые кабели, предохранители в ячейках и автоматы в вру,
мне кажется можно объединить по фазам и проблем не будет
если два трансформатора одной ТП, и они абсолютно одинаковые, тоже можно
только осторожно)


Трансформатор один. Но вопрос тот же, в предыдущем сообщении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.5.2024, 14:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2346
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Юрий89 @ 7.5.2024, 8:51) *
А не может получится так, что автомат в одной ячейки сработает, а во второй нет и вся нагрузка пойдёт по одному кабелю. Я встречал подобные решения, но тогда обе линии подключали с одной ячейки с более мощным автоматом(сдесь такого варианта нет).

Была подобная заморочка, в ТП поставили ПР с одним АВ типа ВА на 630А, подключили его с шинного моста ТП и переключили на него фидерные кабели. До сих пор работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.5.2024, 18:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7633
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(eugevict @ 7.5.2024, 14:36) *
Была подобная заморочка, в ТП поставили ПР с одним АВ типа ВА на 630А, подключили его с шинного моста ТП и переключили на него фидерные кабели. До сих пор работает.

Все же в этой ситуации срабатывание автомата не гарантировано при выходе из строя одного из кабелей, поэтому правильнее автоматы в ТП предусмотреть на каждый ввод. Запараллелить кабели необходимо в конце линии в шкафу установив автомат на суммарную мощность.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.5.2024, 13:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2346
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(gomed12 @ 7.5.2024, 18:31) *
Все же в этой ситуации срабатывание автомата не гарантировано при выходе из строя одного из кабелей, поэтому правильнее автоматы в ТП предусмотреть на каждый ввод. Запараллелить кабели необходимо в конце линии в шкафу установив автомат на суммарную мощность.

И этот вариант не гарантирует надежность работы и зависит от характера и места повреждения кабеля. Точка повреждения кабеля будет получать подпитку как от своего АВ( допустим №1), так и от точки общего соединения на АВ нагрузки и далеко не факт, что АВ№1 - вообще отключиться.
По Вашему варианту необходимо ставить АВ как в начале так и в конце каждого кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юрий89   Возможность подключения мощной производственной линии   6.5.2024, 11:05
- - sotmail@mail.ru   а как выглядят два ввода по 150кВт и что собой пре...   6.5.2024, 11:26
|- - Юрий89   Цитата(sotmail@mail.ru @ 6.5.2024, 11:26)...   6.5.2024, 19:07
|- - gomed12   Цитата(Юрий89 @ 6.5.2024, 19:07) Два ввод...   7.5.2024, 0:13
||- - Юрий89   Цитата(gomed12 @ 7.5.2024, 0:13) Если эти...   7.5.2024, 8:51
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Юрий89 @ 7.5.2024, 8:51) А не може...   7.5.2024, 9:05
||- - eugevict   Цитата(Юрий89 @ 7.5.2024, 8:51) А не може...   7.5.2024, 14:36
||- - gomed12   Цитата(eugevict @ 7.5.2024, 14:36) Была п...   7.5.2024, 18:31
||- - eugevict   Цитата(gomed12 @ 7.5.2024, 18:31) Все же ...   8.5.2024, 13:13
|- - sotmail@mail.ru   Цитата(Юрий89 @ 6.5.2024, 19:07) Два ввод...   7.5.2024, 8:35
- - Гость   Нужен полноценный проект.   6.5.2024, 11:57
- - Shura_with_KINEF   1. Два частотных привода по 100 кВт засинхронизиро...   6.5.2024, 14:25
- - gomed12   1. Дайте питание тр-ров по 3 категории от одного в...   6.5.2024, 16:10
- - gomed12   Цитата(Юрий89 @ 7.5.2024, 8:51) А не може...   7.5.2024, 11:31
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 7.5.2024, 11:31) ...Прио...   7.5.2024, 13:32
- - gomed12   ГОСТ Р 50571.4.43-2012 434.4 Защита от тока коротк...   8.5.2024, 21:01
|- - eugevict   Цитата(gomed12 @ 8.5.2024, 21:01) ГОСТ Р ...   10.5.2024, 11:24
- - gomed12   Ваши предложения? Я не отрицаю, что токи кз проте...   10.5.2024, 18:23
- - eugevict   Цитата(gomed12 @ 10.5.2024, 18:23) Ваши п...   12.5.2024, 13:21