Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД |
8.4.2024, 22:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 |
Доброго времени суток! Возник вопрос. При визуальном осмотре приёмо-сдаточных испытаний выявил что не закончен монтаж согласно проекта. В прошлом на этот дефект писал ссылку на ПТЭЭП 1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. Но сейчас эта ссылка не актуальна.
Подскажите на что можно сослаться? Спасибо! |
|
|
![]() |
8.4.2024, 22:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что, условия договора с подрядчиком предполагает сдачу объекта с недоделками и полным расчётом?
-------------------- |
|
|
Фарит Обоснование дефекта. 8.4.2024, 22:07
sotmail@mail.ru новые ПТЭЭПЭЭ
п. 26
должны быть выполнены:
..
... 9.4.2024, 8:45
gomed12 В данном случае, проект для исполнителя и заказчик... 9.4.2024, 18:59![]() ![]() ![]() |
|