![]() реактивка , почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() реактивка , почему? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23075 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи) А чем измеряли? Откуда столько реактивности в нерабочее время? В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка. Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной? Энергия идёт обратно только внутри четверти периода, и на интервале уже 0,02с, не говоря о минутах, (реактивная) мощность равна 0. Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик. Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной? А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной. Энергия идёт обратно только внутри четверти периода И что это меняет? Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик. Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной. Отрицательная реактивная мощность - как Вы её себе представляете? Цитата И что это меняет? Да просто напоминаю, что такое реактивность, а то кажется, что многие не знают) Цитата Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку. Да, мне сначала показалось, что там тысячи кВАр. РЕСУРС UF Не знаю таких слов.. надо разбираться, что это и как меряет/показывает. Для интереса. У нас на предприятии есть АИИС КУЭ, счетчики эл.энергии типа СЭТ, EPQS. Есть КЛ-6кВ длиной примерно 500м, 4 кабеля на одной ячейке включены всегда на холостой ход (резервное питание). У счетчика 4 измерения, активка и реактивка прямое направление мощности и обратное направление мощности. Так вот там счетчик на этой ячейке считает реактивку обратное направление примерно 24 кВар. Емкостная нагрузка, но почему обратка, х.з. что считает счетчик? Хотел прикрепить скан в виде ворд и пнг не получается. Я гружу картинки на abcvg.org, потом из 3ей строчки беру ссылку с тэгом имг. По данным кабеля (ёмкость) не пробовали рассчитать, там реально 24кВАр на 500м получается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Отрицательная реактивная мощность - как Вы её себе представляете? Это понятие условное. Если считать индуктивную энергию потребленной, то емкостная, которая компенсирует индуктивную считается сгенерированной. Понятно, что конденсатор сам по себе не является генератором, но тем не менее термин "сгенерированная или выработанная энергия" применяется энергетиками касательно конденсаторов. Когда происходит перекомпенсация, то лишняя емкостная энергия идет выше по распределению, поэтому и позиционируется как отрицательная. Обратное, оно же генерация - это когда стрелка влево смотрит. ![]() Но есть счетчики, которые реактивку показывают двумя стрелками: влево или вправо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 15:29 |
|
![]() |