![]() реактивка , почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() реактивка , почему? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23077 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи) А чем измеряли? Откуда столько реактивности в нерабочее время? В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка. Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной? Энергия идёт обратно только внутри четверти периода, и на интервале уже 0,02с, не говоря о минутах, (реактивная) мощность равна 0. Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик. Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной? А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной. Энергия идёт обратно только внутри четверти периода И что это меняет? Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик. Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной. Отрицательная реактивная мощность - как Вы её себе представляете? Цитата И что это меняет? Да просто напоминаю, что такое реактивность, а то кажется, что многие не знают) Цитата Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку. Да, мне сначала показалось, что там тысячи кВАр. РЕСУРС UF Не знаю таких слов.. надо разбираться, что это и как меряет/показывает. Для интереса. У нас на предприятии есть АИИС КУЭ, счетчики эл.энергии типа СЭТ, EPQS. Есть КЛ-6кВ длиной примерно 500м, 4 кабеля на одной ячейке включены всегда на холостой ход (резервное питание). У счетчика 4 измерения, активка и реактивка прямое направление мощности и обратное направление мощности. Так вот там счетчик на этой ячейке считает реактивку обратное направление примерно 24 кВар. Емкостная нагрузка, но почему обратка, х.з. что считает счетчик? Хотел прикрепить скан в виде ворд и пнг не получается. Я гружу картинки на abcvg.org, потом из 3ей строчки беру ссылку с тэгом имг. По данным кабеля (ёмкость) не пробовали рассчитать, там реально 24кВАр на 500м получается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23077 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что это и как меряет/показывает. обычный самописец как прямого так и ТТ включения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 20:45 |
|
![]() |