Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения |
16.2.2024, 6:28
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую всех. Поставлена задача. Необходимо электрифицировать передаточную тележку, завозящую продукцию в окрасочную камеру. Камера считается взрывоопасным помещением. Пассажир настаивает чтобы двигатель был на тележке. Не вопрос, купили взрывозащищенный. Однако нужно подавать питание на эту тележку. Но как сделать гибкую подводку к ней взрывозащищенной? Ума не приложу. О том чтобы двигатель поставить вне камеры и тележки и тянуть ее тросами пассажир слышать не хочет.
Я вообще почти никогда не имел дело с взрывозащищенным оборудованием. Поэтому прошу помощи советом -------------------- |
|
|
![]() |
22.2.2024, 6:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А смысл? Обычно этот ключ со временем становится обычным переключателем. А то и вовсе шунтируется.
Лучше сделать блокировку по конечнику ворот -------------------- |
|
|
22.2.2024, 9:07
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
А смысл? Обычно этот ключ со временем становится обычным переключателем. А то и вовсе шунтируется. Бывает и такое, все зависит от руководства. Лучше сделать блокировку по конечнику ворот По концевику нет вопросов, - он нужен, просто функции у них разные, но хозяин-барин. Не замечал, чтобы резиновая оболочка КГ реагировала на органические растворители. О влиянии температуры: ГРЭС, "головка" котла, температура в пределах 700 . Кабели КГ служат десятилетиями. Так КГ бывают разных марок, да еще и разных производителей. Встречал КГ попавшие под покраску, лежит блестит (красота), начинаешь перекладывать - трещит и вся оболочка порепаная, а кабельные подвески над откатными воротами вообще приходилось менять после таких покрасок - оболочка со временем лопалась. |
|
|
Костян челябинский Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения 16.2.2024, 6:28
Гость Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 6... 16.2.2024, 7:58
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 6... 16.2.2024, 10:25
gomed12 Несколько уточнений:
1. Технология окраски какая: ... 16.2.2024, 12:16
Костян челябинский Пока могу сказать только одно: это порошковая окра... 16.2.2024, 12:26
gomed12 В печи еще по технологии температура повыше.
Обес... 16.2.2024, 12:52
Костян челябинский В камере только сушится. Краска наносится перед ка... 16.2.2024, 13:46
gomed12 Обычно покраска выполняется над решеткой, где имее... 16.2.2024, 14:00
Костян челябинский Тележка на рельсах. Температуру спекания запрошу 16.2.2024, 14:02
gomed12 Для принятия решения замерил бы загазованность в к... 16.2.2024, 14:21
eugevict Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 6... 16.2.2024, 16:15
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 6... 16.2.2024, 16:47
Костян челябинский Господа модераторы. Прошу закрыть тему, так как в ... 16.2.2024, 18:55
eugevict Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 18... 16.2.2024, 20:55
Гость Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 18... 16.2.2024, 21:21
АБорис А может сначала заказать проэктно-сметную докумен... 16.2.2024, 20:43
АБорис А я считаю, что Ваня правильно написал.Взрыво-пожа... 16.2.2024, 22:09
Гость Цитата(АБорис @ 16.2.2024, 22:09) А я счи... 16.2.2024, 23:06
Искра А может построить "железную дорогу"-паро... 17.2.2024, 7:16
Олега Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 6... 17.2.2024, 8:13
gomed12 ЦитатаА не рассматривали вопрос эл.тележки толкача... 17.2.2024, 12:44
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 17.2.2024, 12:44) Может ... 17.2.2024, 18:05
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 17.2.2024, 18... 17.2.2024, 19:35
gomed12 Имелось ввиду голый токосъемник, изолированный от ... 17.2.2024, 15:08
Ваня Иванов Цитата(eugevict @ 16.2.2024, 20:55) Костя... 18.2.2024, 11:13
eugevict Цитата(Ваня Иванов @ 18.2.2024, 11:13) Хо... 18.2.2024, 13:03
кость Да успокойтесь уже.
ТС, похоже, утратил интерес к ... 18.2.2024, 13:47
gomed12 Из изложенных условий понятно, что окраска произво... 18.2.2024, 14:05
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 18.2.2024, 14:05) ...
Ка... 18.2.2024, 14:22
Доброжелатель Цитата(gomed12 @ 18.2.2024, 14:05) ...у м... 18.2.2024, 16:44
Костян челябинский Давайте попробую ответить всем и сразу.
По поводу... 18.2.2024, 16:51
eugevict Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2024, 16... 18.2.2024, 18:24
Костян челябинский Цитата(eugevict @ 18.2.2024, 20:24) Есть ... 18.2.2024, 21:19
неслучайный Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2024, 16... 18.2.2024, 19:15
gomed12 А двигатель на какое напряжение? 19.2.2024, 9:12
Костян челябинский Как какое? 400 же. 19.2.2024, 15:06
Shura_with_KINEF Может показать этому пассажиру классическую печь с... 19.2.2024, 20:23
gomed12 Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.2.2024, 20:2... 20.2.2024, 3:21
Костян челябинский Shura_with_KINEF, я всё понимаю. Но вы предпочитае... 20.2.2024, 5:21
Shura_with_KINEF Цитата(Костян челябинский @ 20.2.2024, 5... 20.2.2024, 19:30
gomed12 Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.2.2024, 19:3... 21.2.2024, 0:20
gomed12 Дело в том, что кроме ЭД, на тележке еще необходим... 20.2.2024, 5:42
Dimka1 Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 5:42) Дело в ... 22.2.2024, 7:00
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 22.2.2024, 7:00) Там и кр... 22.2.2024, 8:25
Костян челябинский gomed12, спасибо, вот ещё аргумент перед заказчико... 20.2.2024, 7:16
Олега И сами высокотемпературные двигатели как-то не сил... 20.2.2024, 10:33
gomed12 Цитата(Олега @ 20.2.2024, 10:33) Т.е нужн... 20.2.2024, 10:47
Олега Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 10:47) Возмож... 20.2.2024, 11:14
gomed12 Цитата(Олега @ 20.2.2024, 11:14) Теоретич... 20.2.2024, 11:46

Олега Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 11:46) Межпаз... 20.2.2024, 15:42
eugevict Цитата(Олега @ 20.2.2024, 11:14) Теоретич... 21.2.2024, 11:02
gomed12 Цитата(eugevict @ 21.2.2024, 11:02) Обмот... 21.2.2024, 11:34
eugevict Цитата(gomed12 @ 21.2.2024, 11:34) Справо... 21.2.2024, 13:22
gomed12 ЦитатаНадеюсь, конструкторы не пеньки голимые.. ))... 20.2.2024, 19:11
Олега Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 19:11) .. меж... 20.2.2024, 23:35
N Цитата(eugevict @ 21.2.2024, 11:02) ...70... 21.2.2024, 11:19
Костян челябинский В общем я убью этих заказчиков. Сначала информация... 21.2.2024, 13:57
eugevict Цитата(Костян челябинский @ 21.2.2024, 13... 21.2.2024, 22:31
gomed12 КГ-что такое?
Значит, кабелем? 21.2.2024, 17:38
Костян челябинский КГ - кабель с резиновой оболочкой и резиновой изол... 21.2.2024, 17:54
Гость Димыч Да никак. Пассажир не прав. Делать закатную телегу... 23.2.2024, 1:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 17:40 |
|
|
|
|