Складские помещения совмещены со зданием АБК.
Электроснабжение склада осуществляется от РУ встроенное в АБК. Следующие вопросы : - можно ли применять контактор для обесточивания склада . На стену АБК вынести аварийные кнопки СТОП с грибком? - можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время . Предусмотреть переключатель для перевода в ручной режим. - или применить рубильник с большим номинальным током для отключения под нагрузкой ? - предприятие с круглосуточным оперативным персоналом .Можно ли рубильник ( аварийные кнопки стоп) разместить в помещении РУ. В настоящее время для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() |
12.2.2024, 20:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
внешней стене склада - это может быть РУ
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.2.2024, 22:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
внешней стене склада - это может быть РУ Это вопрос или утверждение? Если утверждение, то к чему вся эта тема? Вперёд! Если вопрос, тогда встречный вопросы: Пожарные, приехавшие на вызов, как попадут в РУ? Их будет ждать оперативный персонал? Если нет, то как пожарные обесточат склад, или убедятся, что склад обесточен, если коммутационный аппарат доступен только оперативному персоналу? Цитата 7.4.24. ... (ПУЭ)Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток. -------------------- |
|
|
13.2.2024, 15:52
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Пожарные, приехавшие на вызов, как попадут в РУ? Их будет ждать оперативный персонал? Если нет, то как пожарные обесточат склад, или убедятся, что склад обесточен, если коммутационный аппарат доступен только оперативному персоналу? Пожарники и не пойдут в РУ и в склад не пойдут, а будут ждать местный персонал - который обесточит склад и еще убедит их, что ни какой левой фаза там нет. И это первое что они требуют, если на складе нет ВВ и им подобное. В общем-то это правильно. Может у вас пожарники из группы "камикадзе", но я таких не встречал. ( Из своего опыта тушения пожаров ) |
|
|
moshkarow электроснабжение склада 9.2.2024, 17:40
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) ...мо... 9.2.2024, 18:07
moshkarow как будет звучать ответ ?
Cклад - электроснабжени... 9.2.2024, 18:42
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 18:42) ...На... 9.2.2024, 18:53
moshkarow Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2024, 18:53) Я ж... 10.2.2024, 21:14
moshkarow Заказать проект электроснабжения? 9.2.2024, 19:36
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 19:36) Заказ... 9.2.2024, 19:50
Shura_with_KINEF Цитата293. Запрещается в помещениях складов примен... 9.2.2024, 23:15
Сунцов Денис Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) Склад... 10.2.2024, 6:08
Гость Цитата(Сунцов Денис @ 10.2.2024, 6:08) Со... 10.2.2024, 7:41
moshkarow РУ с выдвижными модулями. Это заменит рубильник . ... 10.2.2024, 8:58
Гость Цитата(moshkarow @ 10.2.2024, 8:58) РУ с ... 10.2.2024, 9:29
moshkarow [quote name=' ставьте рубильник на наружной ст... 11.2.2024, 10:36
Гость сочувствующий "ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ... 11.2.2024, 12:04
eugevict Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) - пре... 11.2.2024, 12:24
moshkarow Цитата(eugevict @ 11.2.2024, 12:24) Надо ... 11.2.2024, 14:30
eugevict Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 14:30) можн... 11.2.2024, 19:49
moshkarow Щиток.
ключ на два положения ручное - автоматичес... 11.2.2024, 21:25
eugevict Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 21:25) Щито... 12.2.2024, 12:31
Ваня Иванов Цитата(eugevict @ 12.2.2024, 12:31) +АВ +... 12.2.2024, 13:43
moshkarow аппарат, предназначенный для отключения электросна... 12.2.2024, 18:56