электроснабжение склада , где установить рубильник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электроснабжение склада , где установить рубильник |
9.2.2024, 17:40
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Складские помещения совмещены со зданием АБК.
Электроснабжение склада осуществляется от РУ встроенное в АБК. Следующие вопросы : - можно ли применять контактор для обесточивания склада . На стену АБК вынести аварийные кнопки СТОП с грибком? - можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время . Предусмотреть переключатель для перевода в ручной режим. - или применить рубильник с большим номинальным током для отключения под нагрузкой ? - предприятие с круглосуточным оперативным персоналом .Можно ли рубильник ( аварийные кнопки стоп) разместить в помещении РУ. В настоящее время для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() |
9.2.2024, 23:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Цитата 293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. (Правила противопожарного режима в Российской федерации)Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. "Слегка" противоречат приведённой Ваня Иванов статьёй. Наши пожарные безоговорочно требуют силовой рубильник (не кнопочный пост) на наружной стене склада или опоре рядом. Их можно понять, - они хотят быть уверенными, что, направляя струю воды в горящий склад, не попадут под напряжение. Но правда и склады у нас не как тот, что недавно сгорел в Шушарах. -------------------- |
|
|
moshkarow электроснабжение склада 9.2.2024, 17:40
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) ...мо... 9.2.2024, 18:07
moshkarow как будет звучать ответ ?
Cклад - электроснабжени... 9.2.2024, 18:42
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 18:42) ...На... 9.2.2024, 18:53
moshkarow Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2024, 18:53) Я ж... 10.2.2024, 21:14
moshkarow Заказать проект электроснабжения? 9.2.2024, 19:36
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 19:36) Заказ... 9.2.2024, 19:50
Сунцов Денис Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) Склад... 10.2.2024, 6:08
Гость Цитата(Сунцов Денис @ 10.2.2024, 6:08) Со... 10.2.2024, 7:41
moshkarow РУ с выдвижными модулями. Это заменит рубильник . ... 10.2.2024, 8:58
Гость Цитата(moshkarow @ 10.2.2024, 8:58) РУ с ... 10.2.2024, 9:29
moshkarow [quote name=' ставьте рубильник на наружной ст... 11.2.2024, 10:36
Гость сочувствующий "ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ... 11.2.2024, 12:04
eugevict Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) - пре... 11.2.2024, 12:24
moshkarow Цитата(eugevict @ 11.2.2024, 12:24) Надо ... 11.2.2024, 14:30
eugevict Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 14:30) можн... 11.2.2024, 19:49
moshkarow Щиток.
ключ на два положения ручное - автоматичес... 11.2.2024, 21:25
eugevict Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 21:25) Щито... 12.2.2024, 12:31
Ваня Иванов Цитата(eugevict @ 12.2.2024, 12:31) +АВ +... 12.2.2024, 13:43
moshkarow аппарат, предназначенный для отключения электросна... 12.2.2024, 18:56
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 12.2.2024, 18:56) ...э... 12.2.2024, 19:09
moshkarow внешней стене склада - это может быть РУ 12.2.2024, 20:24
Shura_with_KINEF Цитата(moshkarow @ 12.2.2024, 20:24) внеш... 12.2.2024, 22:58
eugevict Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2024, 22:5... 13.2.2024, 15:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 2:04 |
|
|
|
|