![]() Проблема с подбором ЭПРА для лампы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема с подбором ЭПРА для лампы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста, советом. На станке освещение организовано люминесцентной лампой osram dulux l 36w/840. В светильнике с этой лампой вышел из строя оригинальный ЭПРА, с которым она долго и хорошо светила. Оригинал достать нереально, а то что сама фирма osram рекомендует к этой лампе не влезет в колбу светильника. Так вот, купил я "IN HOME ЭПРА-36-SLIM 36Вт", но она позиционируется немного для других ламп, точнее с другим цоколем. Моя с цоколем 2G11, а она для обычных ламп T8. Я подумал, что это не важно, да и выбора не было, по мощности все сходится - лампа требует 36 ватт, ЭПРА их должна давать. Но дело в том, что с этой ЭПРА лампа светит тускло, примерно на 65% от своей мощности. Причем уже на втором станке поменяли, то есть и лампы меняли, и ЭПРА меняли, результат один - тусклее чем с заводской.
Так вот вопрос - что я не так подобрал, куда копать, что ей надо, чтоб гореть в полную силу? Как действовать? Света в станке мало, работать тяжело, отвественным людям на это пох*й, им в кабинете светло. Оригинал Waldmann RL70CE-136 111420 24V AC 50/60HZ 1X36W. Кстати на станке к ней идет 200v, это может как-то влять? Сообщение отредактировал Alех - 10.1.2024, 19:48 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Alех) Ну как же, моя лампа люменисцентная, в принципе обычная, такие же по типу стоят и в светильниках на потолке и в настольных лампах бывают, у них же только цоколь разный, а принцип розжига один и тот же. Ага!.... А зачем пытаетесь их зажечь блоком , предназначенным для св/диодных ламп, а не люминисцентных?Изучите работу люминисцентных ламп и светодиодных..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 710 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Ага!.... А зачем пытаетесь их зажечь блоком , предназначенным для св/диодных ламп, а не люминисцентных? Изучите работу люминисцентных ламп и светодиодных..... А где он это говорил? Там даже число контактов разное - 2 и 4, не говоря уже о том, что без поджига ЛДС не загорится никогда, даже если Uхх драйвера выше 100В. Это называется скрестить ужа и ежа. Родной ЭПРА был низковольтный станочный на 24 В. Т.е. преобразовывает 24 В в 220 (нити накала последовательно) или 127 (нити накала параллельно), т.е. электронный трансформатор (выше это уже было озвучено), а далее электронный балласт для люминесцентной лампы, и всё это в одном корпусе. Куплен в замен обычный ЭПРА на входное напряжение 230 В. Вы не путаете? А можно ссылочку/описание таких странных балластов - эл. трансформатор + балласт? Я не представляю себе, как могла притти в голову делать из 24В - 70..120 да ещё и накал. Спасибо за ответ. Да вот, в том то и проблема, что таких ЭПРА не найдешь. У нас как раз станки достаточно новые и навороченные, и каждая поломка это боль, особенно сейчас. Единственное мне не понятно, как мне сказал энергетик, что на входе к этому светильнику 200 вольт подается, я сам не мерил - не знаю, может такое быть? Что на блоке написано 24v я видел и сразу на это внимание обратил, но мне сказали типа ерунда - не парься, покупай первый попавшийся, просто по мощности подбери, чтоб 1х36ватт. Я просто не могу своих электриков как-то парировать, я вижу что не сходится, а конкретно на что давить не знаю. Что б понимали их уровень - аббревиатуру AC/DC, некоторые из них не знают, что это обозначает, можете не верить, но тогда бы я тут вопросы не задавал. Старый БП подключался к сети переменного напряжения 24В, новый Вы, видимо, подключаете к 220. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Старый БП подключался к сети переменного напряжения 24В, новый Вы, видимо, подключаете к 220. Так они просто подключили этот ЭПРА вместо того, как было, ничего не меняли. Так вот мне и сказал энергетик, мол там к нему (светильнику с этим блоком и лампой) идет 200 вольт, он типа мерил |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 710 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Так они просто подключили этот ЭПРА вместо того, как было, ничего не меняли. Так вот мне и сказал энергетик, мол там к нему (светильнику с этим блоком и лампой) идет 200 вольт, он типа мерил То есть в ТЗ добавляются ещё и ошибки звена "электрик"... Надо перепроверить. Вскройте любой эвакуационный светильник с люминесцентной лампой и аккумуляторной батарейкой. Зачем мне это делать? Ещё раз спрошу: где Вы видели [del]балласт[/del] драйвер ДЛС с промежуточным преобразованием в 24В? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 16:38 |
|
![]() |