Кабели питания козловых кранов - правильная марка. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабели питания козловых кранов - правильная марка. |
11.9.2023, 18:00
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9380 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Всем привет. Имею в обслуживании несколько козловых кранов. У некоторой части питание подается по кабелям, лежащим в лотках. Недавно возникла необходимость поменять один из кабелей. Был куплен КГ ТП-ХЛ. И вот какая штука. Его оболочка очень быстро изнашивается при эксплуатации. Буквально за год в некоторых местах появились проплешины. При этом я точно знаю, что старые кабели жили лет по 5. Это тоже КГ, но какая разновидность ни кто не может сказать. Собственно вопрос - какую марку кабеля взять на этот раз? Есть положительный опыт?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.9.2023, 18:01 -------------------- |
|
|
![]() |
14.9.2023, 19:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
КРПТ
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.9.2023, 13:47
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
26.9.2023, 18:37
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Это старое наименование кабеля КГ. КРПТ в отличие от КГ имел ещё стальную несущую жилу (тросик). Ну во всяком случае контрольный вариант этого кабеля для подвески пульта управления. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.9.2023, 20:07
Сообщение
#5
|
|
Гости |
КРПТ в отличие от КГ имел ещё стальную несущую жилу (тросик). Ну во всяком случае контрольный вариант этого кабеля для подвески пульта управления. КРПТ расшифровывается так: К — кабель. Р — резина. Говорит о материале, из которого сделана изоляция и оболочка. П — переносного типа. Эта буква говорит о возможности «подвижного» монтажа, т.е. о том, что во время работы подключенное к нему оборудование и устройства могут передвигаться. Т — тяжелый. С тросиком внутри не встречал, может другая марка. У нас все пульты подвешивались на внешних тросиках. |
|
|
27.9.2023, 9:47
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
КРПТ расшифровывается так: К — кабель. Р — резина. Говорит о материале, из которого сделана изоляция и оболочка. П — переносного типа. Эта буква говорит о возможности «подвижного» монтажа, т.е. о том, что во время работы подключенное к нему оборудование и устройства могут передвигаться. Т — тяжелый. С тросиком внутри не встречал, может другая марка. У нас все пульты подвешивались на внешних тросиках. Мне в своё время букву Т расшифровали "тельферный". Несущая жила шла по центру и тоже была в изоляции. Хотя за давностью может уже и путаю чего. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Костян челябинский Кабели питания козловых кранов - правильная марка. 11.9.2023, 18:00
случайный Перейти на питание через троллеи ? не вариант? 11.9.2023, 18:42
Костян челябинский Не вариант.
Максимум разведу на установку кабельн... 11.9.2023, 18:56
чукча У кабелей КГТП и КГ разный материал изоляции, КГ п... 11.9.2023, 20:07
Костян челябинский Цитата(чукча @ 11.9.2023, 22:07) НРШМ -
Я... 12.9.2023, 17:57
случайный У нас для кранов использовали КГРУ-НГ, у него изно... 11.9.2023, 20:38
Shura_with_KINEF Козловой кран, лоток 120 м. Используем КГН 3*70. К... 11.9.2023, 20:39
чукча Не знаю, куда вы смотрели, что он оказался контрол... 12.9.2023, 18:56
Костян челябинский Цитата(чукча @ 12.9.2023, 20:56) Не знаю,... 12.9.2023, 20:37
чукча Да, в русской свете судовых кабелей никогда не был... 12.9.2023, 22:39
Костян челябинский Цитата(Евгений @ 14.9.2023, 21:43) КРПТ
Т... 14.9.2023, 20:01
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 11.9.2023, 18... 22.9.2023, 13:50
Костян челябинский Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2023, 15... 22.9.2023, 21:14
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2023, 21... 27.9.2023, 12:05
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 27.9.2023, 12... 27.9.2023, 16:11
gomed12 Есть и КШВГ -обычный до 690 В и высоковольтные. Пр... 26.9.2023, 23:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 8:44 |
|
|
|
|