Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал.. Откуда ей (дуге) взяться, если контакты ещё замкнуты?Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРом Даже из предлагаемой тобой статьи в #14 говориться об этом: Цитата напряжение дуги UA, вызванное сопротивлением дуги, которая образуется между контактами с момента их размыкания. Быстрота развития дуги связана со скоростью размыкания контактов. Ну и где тут дуга до размыкания контактов?Это же абсурд, о котором даже говорить не хочется. А вот ещё: Цитата Для достижения эффекта токоограничения необходимо осуществить размыкание контактов.... Цитата(Олега) Rezo, это называется наглостью. Твоя дуга появлялась только после срабатывания ЭМР и продолжалась несколько периодов. Ты меня просто удивил!Укороченная дуга появляется всего лишь на 5мс, после размыкания контактов. 5 мс - это не несколько периодов, а всего лишь четверть периода! Цитата(sasha4312) Не могу найти, при каком токе наступает это самое токоограничение....Они что, засекречены? Или настолько ненадёжны, что про них в паспортах на автоматы писать стесняются? Это всего лишь возможность. Тебе же ясно написали:Цитата размыкание контактов на фронте первого полупериода тока КЗ. Это условие, при котором должно получится именно так.Но в реале размыкание контактов может возникнуть на любом участке полупериода, включая ив точке близкой к нулю. Цитата(sasha4312) Я правильно понял, что надежное срабатывание токоограничения происходит при более ста-кратном номинальном токе? Это для очень-очень коротких линий вблизи трансформатора? Экспериментальные испытания проводят всегда при маскимально-идеальных условиях (или близких).Например ИП имеет минимально возможное внутреннее сопротивление, линия максимально короткая, максимально допустимое сечение и с замкнутыми клеммами на самом автомате. Это не обман, а результат и демонтсрация того, насколько продвинулись в этом вопросе. Ну это как скажем испытание возможности металла на разрыв или изгиб - но в реале до таких условий не доходят, или как испытания запредельными режимами скажем металло-режущего станка, но даже близко такие режимы ни один технолог не укажет, И так далее..... Поэтому и говорю, что основное время нарастания тока, определяется именно быстротой/скоростью отработки механики ЭМР (время нарастания тока в обмотке катушки для срабатывания эл.магнита + время преодоления внешних сил противодействия + время для совершения работы для размыкания контактов и т.п.). Короткая дуга безусловно хорошо, но не кардинально. Цитата(sasha4312) В обычных условиях это обычные автоматы? Не совсем так, но практически так и об этом мной уже было сказано.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |