Возможность удовлетворения нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Возможность удовлетворения нагрузки |
21.11.2022, 23:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2022 Пользователь №: 60697 |
Всем добрый день!
Я студент троечник делаю практику и не могу найти ответ. У меня есть здание, внутри которого оборудования на 20 МВт. Достаточно ли одной ЛЭП 10 кВ для того, чтобы энергии хватило на все здание? И как это считать? |
|
|
![]() |
22.11.2022, 8:17
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны.
Коэффициент трансформации, 10 кВ делим на 400 вольт, получаем 25 50 000А делим на 25, получаем ток по 10кВ - 2 000А Наверное, это многовато для линии в 10 кВ. Я думаю, не достаточно! Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.11.2022, 8:26 |
|
|
22.11.2022, 22:26
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если грубо, 20 Мвт делим на 400 вольт, получаем 50 000А для низкой стороны. Коэффициент трансформации, 10 кВ делим на 400 вольт, получаем 25 50 000А делим на 25, получаем ток по 10кВ - 2 000А Наверное, это многовато для линии в 10 кВ. Я думаю, не достаточно! мы ни чего ни знем о категории потребителя .(Линий будет две или три ) внутри которого оборудования на 20 МВт - это установленная мощность . Коэф спроса . коэф использования -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
levchenko_an Возможность удовлетворения нагрузки 21.11.2022, 23:05
moshkarow учебники почитайте на досуге .
Сколько вы готовы ... 22.11.2022, 7:19
sasha4312 Цитата(moshkarow @ 22.11.2022, 22:26) мы ... 24.11.2022, 19:57
gomed12 По ВЛ -35 кВ необходимо порстроить ПС-35/10 кВ нед... 22.11.2022, 9:21
с2н5он Цитата(levchenko_an @ 21.11.2022, 23:05) ... 22.11.2022, 13:45
Сергей ДД Цитата(levchenko_an @ 21.11.2022, 23:05) ... 24.11.2022, 16:05
с2н5он если грубо - пост 4 25.11.2022, 8:25
Олега В посте 4 сказано "несколько линий". В в... 25.11.2022, 10:43![]() ![]() ![]() |
|