![]() Разделительный трансформатор 220/220В. , Можно ли заземлять корпус прибора подключеного через разд. тр-р? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разделительный трансформатор 220/220В. , Можно ли заземлять корпус прибора подключеного через разд. тр-р? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу на станке один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор??
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3170 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Очень редко можно встретить станки с рабочим нулём (N), поэтому для получения 220 В применяют однофазный разделительный трансформатор 380/220. Но есть, так есть. Обязательно нужно выровнять потенциал корпуса прибора с остальными СПЧ внутри электрошкафа.
Но это абсолютно не значит, что один из выводов вторичной обмотки разделительного трансформатора нужно тоже принудительно соединять с корпусом шкафа. Всё зависит от взаимодействия "приборов" внутри электрошкафа. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.4.2022, 22:32 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |