Сечение кабеля на 1400м , нагрузка 2,5 кВт, 220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение кабеля на 1400м , нагрузка 2,5 кВт, 220В |
28.5.2021, 11:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 |
Какое сечение принять? по формуле получается около 50кв.мм, с учетом потерь. или поставить стабилизатор в конце линии? поделитесь советом.
|
|
|
![]() |
| Гость_ZavGar_* |
28.5.2021, 13:10
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.
|
|
|
28.5.2021, 13:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 |
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости. Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор. |
|
|
| Гость_в горле кость_* |
28.5.2021, 20:05
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
2.6.2021, 16:41
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3387 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка? А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать? Продолжение идеи: Вариант 1: По кабелю пускаем не 220, а 380 В (две фазы). Кабель 2 жилы в броне. В конце кабельной линии разелительный понижающий трансформатор 380/220. Экономия на сечениии грубо в 1,7 раза. Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. Кабельная трасса может быть как с IT, так и TN. Вторичку понижающего трансформатора в конце трассы заземлить по типу TN-S. Однофазные трансформаторы типа ОСМ1. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 16:43 -------------------- |
|
|
2.6.2021, 17:17
Сообщение
#6
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
... Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. ... Однофазные трансформаторы типа ОСМ1. Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно). |
||
|
|||
2.6.2021, 21:44
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3387 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно). Прикидывал в голове, "в разах" мог и ошибиться немного Но потери то те же 5%, а не в 9 раз Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно. ...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке. В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив..... Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 21:45 -------------------- |
|
|
Почемучка Сечение кабеля на 1400м 28.5.2021, 11:59
Shura_with_KINEF Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) Лини... 28.5.2021, 15:36

Гость_Михай_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.5.2021, 15:3... 2.6.2021, 16:17

Почемучка Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 22:05) ... 2.6.2021, 15:11
ZavGar А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю ... 29.5.2021, 10:24
в горле кость Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) А зачем... 29.5.2021, 11:37
Электромонтёр Стабилизатор в вашей ситуации совсем не панацея. 28.5.2021, 13:49
Shturman1 Цитатарешил закладывать АпвбБшп 3х25
не делайте та... 28.5.2021, 16:44
Сунцов Денис генератор в разы дешевле выйдет, исходя из непосто... 28.5.2021, 21:27
с2н5он а электричество крутит вместо гены 28.5.2021, 23:16
Rezo Для продолжения идей нужно знать нагрузки, иначе п... 2.6.2021, 17:19
rosck Стабилизатор может помочь, если напряжение на его ... 2.6.2021, 21:33
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17... 2.6.2021, 22:05
gomed12 Легче речку повернуть на 1400 м
Или Так! 2.6.2021, 22:42
gomed12 Цитата(gomed12 @ 2.6.2021, 22:42) Легче р... 4.6.2021, 9:58
Олега Проект не плох.. тока речка около домика. 4.6.2021, 11:40
Почемучка А вариант с солнечными панелями? есть у кого опыт? 7.6.2021, 7:57
Shura_with_KINEF ЦитатаА вариант с солнечными панелями?
Почемучка, ... 7.6.2021, 9:57
Rezo Цитата(Почемучка)А вариант с солнечными панелями? ... 7.6.2021, 11:49
с2н5он мини АЭС????? 7.6.2021, 11:52
Олега Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 11:52) мини АЭС... 7.6.2021, 12:30
Rezo Цитата(с2н5он)мини АЭС?????Ну да - рекомендация в ... 7.6.2021, 12:31
Олега Делов-то.. отлавливаешь ракетку, обрезаешь лишнее ... 7.6.2021, 12:42![]() ![]() ![]() |
|