Сечение кабеля на 1400м , нагрузка 2,5 кВт, 220В

Почемучка
сообщение 28.5.2021, 11:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Какое сечение принять? по формуле получается около 50кв.мм, с учетом потерь. или поставить стабилизатор в конце линии? поделитесь советом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.5.2021, 13:10
Сообщение #2





Гости






Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 28.5.2021, 13:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Цитата(ZavGar @ 28.5.2021, 15:10) *
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.

Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.5.2021, 20:05
Сообщение #4





Гости






Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) *
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25,.


полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.6.2021, 16:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3387
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 20:05) *
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?

Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) *
А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать?

Продолжение идеи:
Вариант 1: По кабелю пускаем не 220, а 380 В (две фазы). Кабель 2 жилы в броне. В конце кабельной линии разелительный понижающий трансформатор 380/220. Экономия на сечениии грубо в 1,7 раза.
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. Кабельная трасса может быть как с IT, так и TN.

Вторичку понижающего трансформатора в конце трассы заземлить по типу TN-S.
Однофазные трансформаторы типа ОСМ1.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 16:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 2.6.2021, 17:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.6.2021, 20:41) *
...
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. ...
Однофазные трансформаторы типа ОСМ1.

Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно).
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.6.2021, 21:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3387
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Aleks_ @ 2.6.2021, 17:17) *
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно).

Прикидывал в голове, "в разах" мог и ошибиться немного icon_biggrin.gif , а если так, то вообще круто, особенно, если жилы сдвоенные, четырёхжильный в броне проще купить, чем двухжильный.
Но потери то те же 5%, а не в 9 раз icon_biggrin.gif , и надо добавить потери в двух трансформаторах. Но в итоге получаем бронированный алюминиевый кабель 4х6 мм2. А может тогда и на медь пересчитать? Хотя, сопрут, наверное.

Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно.

Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17:19) *
...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....

Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 21:45


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Почемучка   Сечение кабеля на 1400м   28.5.2021, 11:59
- - ZavGar   Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на т...   28.5.2021, 13:10
|- - Почемучка   Цитата(ZavGar @ 28.5.2021, 15:10) Видал я...   28.5.2021, 13:44
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) Лини...   28.5.2021, 15:36
||- - Гость_Михай_*   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.5.2021, 15:3...   2.6.2021, 16:17
|- - в горле кость   Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) Лини...   28.5.2021, 20:05
||- - Почемучка   Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 22:05) ...   2.6.2021, 15:11
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 20:05) ...   2.6.2021, 16:41
||- - Aleks_   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.6.2021, 20:41...   2.6.2021, 17:17
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Aleks_ @ 2.6.2021, 17:17) Экономия...   2.6.2021, 21:44
|- - ZavGar   А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю ...   29.5.2021, 10:24
|- - в горле кость   Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) А зачем...   29.5.2021, 11:37
- - Электромонтёр   Стабилизатор в вашей ситуации совсем не панацея.   28.5.2021, 13:49
- - Shturman1   Цитатарешил закладывать АпвбБшп 3х25 не делайте та...   28.5.2021, 16:44
- - Сунцов Денис   генератор в разы дешевле выйдет, исходя из непосто...   28.5.2021, 21:27
- - с2н5он   а электричество крутит вместо гены   28.5.2021, 23:16
- - Rezo   Для продолжения идей нужно знать нагрузки, иначе п...   2.6.2021, 17:19
- - rosck   Стабилизатор может помочь, если напряжение на его ...   2.6.2021, 21:33
- - Rezo   Цитата(Shura_with_KINEF)Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17...   2.6.2021, 22:05
- - gomed12   Легче речку повернуть на 1400 м Или Так!   2.6.2021, 22:42
|- - gomed12   Цитата(gomed12 @ 2.6.2021, 22:42) Легче р...   4.6.2021, 9:58
- - Олега   Проект не плох.. тока речка около домика.   4.6.2021, 11:40
- - Почемучка   А вариант с солнечными панелями? есть у кого опыт?   7.6.2021, 7:57
- - Shura_with_KINEF   ЦитатаА вариант с солнечными панелями? Почемучка, ...   7.6.2021, 9:57
- - Rezo   Цитата(Почемучка)А вариант с солнечными панелями? ...   7.6.2021, 11:49
- - с2н5он   мини АЭС?????   7.6.2021, 11:52
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 11:52) мини АЭС...   7.6.2021, 12:30
- - Rezo   Цитата(с2н5он)мини АЭС?????Ну да - рекомендация в ...   7.6.2021, 12:31
- - Олега   Делов-то.. отлавливаешь ракетку, обрезаешь лишнее ...   7.6.2021, 12:42