![]() Установка электрощита в двухэтажном доме. , Место установки. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Установка электрощита в двухэтажном доме. , Место установки. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133 ![]() |
Здравствуйте, не хотел искать ответ в разных нормативах, может вы быстрее подскажите. Разрешено ли установка электрощита на втором этаже без управления (разных магнитных пускателей) из первого этажа, где находится выход наружу.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147 ![]() |
Всем добра, посоветуйте:
вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный), какую "систему" заземления делать tn c s или tt (вл сип ) где сделать повторное заземление (заземление для tt) - снаружи дома , можно ли внутри, Делаю для себя, монтировать сам не буду, интересуюсь для общего понимания . Заранее благодарю. [quote name='Shura_with_KINEF' date='25.1.2021, 23:19' post='55589 . Правильное решение, счетчик с вводным автоматом и противопожарным УЗО, о котором вы писали (100мА), установить на наружной стене дома или на опоре ВЛ с которой будет получать питание ваш д [/quote] Посоветуйте, (см мой пост выше), |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный), ... Какой смысл устанавливать на улице? Можете установить в доме. Если примите установку внутри дома, у появится возможность объединить ВУ с ЩР, в один ящик ... Цитата какую "систему" заземления делать tn c s или tt (вл сип ) где сделать повторное заземление (заземление для tt) - снаружи дома , можно ли внутри, TN-C-S. "Повторку" требуется делать на вводе, т.е. в том районе, где будет ввод кабеля в щиток с ГЗШ (главная заземляющая шина). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147 ![]() |
Какой смысл устанавливать на улице? Можете установить в доме. Если примите установку внутри дома, у появится возможность объединить ВУ с ЩР, в один ящик ... TN-C-S. "Повторку" требуется делать на вводе, т.е. в том районе, где будет ввод кабеля в щиток с ГЗШ (главная заземляющая шина). Благодарю, потихоньку что то складывается, а может ошибаюсь. - до стены дома сип заведённый в 2х п автомат, далее медь в дом - будет один щит внутри дома - делаем tn-c-s, разделение pen в щитке - "повторку" (место размещения заземления - штыревоё) в хозблоке дома можно сделать или снаружи надо делать? - в хозблоке планирую маленький генератор Всем добра. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 7:02 |
|
![]() |