Какой кабель выбрать для прокладки в земле? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой кабель выбрать для прокладки в земле? |
28.9.2019, 22:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 |
Друзья, всем привет!
Подскажите какую марку кабеля лучше брать для прокладки в земле? Нужны 4 жилы на 40 метров, потребление 15 кВт. И что выгоднее брать бронированный кабель или обычный но в трубе? |
|
|
![]() |
5.10.2020, 7:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 |
В общем, нашел у одного поставщика остатки кабеля АВБбШв 4х16 - 44м. сторговались за 3800 руб.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.10.2020, 12:07
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
5.10.2020, 12:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Если питание идёт с ВЛ, можно сделать на опоре разделение на PE и N, получив в доме систему TN-S. Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель (менее распространен, низкая конкуренция => дорого), либо 4-жильный , а РЕ отдельно, полосой, например. В своё время делать TN-S в дом от воздушной линии и щита учета меня очень сильно отговаривал сельский электрик, делавший электрификацию участка по ТУ из энергосетей. ТУ заканчиввлись щитом учета с повторным ЗУ и РЕN со столба, выходными автоматами, а там дальше - "делайте, что хотите"). В итоге у меня ТТ со всеми прибамбасами. Не призываю так делать, на в качестве примера пара фоток по подземному кабелю ЗДЕСЬ |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.10.2020, 13:32
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
5.10.2020, 14:16
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18144 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Указанный ТС кабель ... Для PE используется алюминиевая оболочка кабеля.. Откуда у АВБбШв алюминиевая оболочка ?Для TN-S в дом нужно тянуть подземный 5-жильный кабель.. Для TN-S 5 жил надо тянуть от ИП (ТП). ..Если питание идёт с ВЛ, можно сделать на опоре разделение на PE и N, получив в доме систему TN-S. Автор не уточнял TN или ТТ намерен использовать. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.10.2020, 15:54
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
Alex7 Какой кабель выбрать для прокладки в земле? 28.9.2019, 22:18
Искра Я бы проложил АВБбШв 4х16, ну и кирпич сверху соот... 29.9.2019, 6:20
Alex7 Цитата(Искра @ 29.9.2019, 8:20) Я бы прол... 29.9.2019, 20:04
Alex7 Цитата(Искра @ 29.9.2019, 8:20) Я бы прол... 2.10.2020, 14:44
просто Гоша Нет не кладку, а просто защиту от лопаты или лома.... 29.9.2019, 20:31
Shura_with_KINEF А почему бы не медь?
ВБШвнг(А)-LS 4*6 ок 0,66 2.10.2020, 14:56
Alex7 Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.10.2020, 16:5... 2.10.2020, 15:09
Shura_with_KINEF В Минимаксе 215. Но это ж на всю оставшуюся... 2.10.2020, 15:11
Alex7 Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.10.2020, 17:1... 2.10.2020, 15:22
-Mike- По мне так медь лучше в домах использовать из-за м... 2.10.2020, 15:26
Alex7 Цитата(-Mike- @ 2.10.2020, 17:2... 2.10.2020, 15:34
Костян челябинский Кроилово? 2.10.2020, 15:44
Alex7 Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2020, 17... 2.10.2020, 15:48
Гость сочувствующий Цитата(Alex7 @ 2.10.2020, 15:48) Я просто... 2.10.2020, 19:31
Костян челябинский Ну и сколько вы собираетесь скроить по сравнению с... 2.10.2020, 16:09
Alex7 Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2020, 18... 2.10.2020, 16:19
Костян челябинский И за эту тысячу вы еще будете мудохаться проталкив... 2.10.2020, 16:23
moshkarow Плита для закрытия кабельных сетей (ПЗК) 2.10.2020, 19:56
Alex7 Цитата(Олега @ 5.10.2020, 16:16) Откуда у... 8.10.2020, 10:48
Олега Цитата(Alex7 @ 8.10.2020, 10:48) Я сделал... 8.10.2020, 12:51
Олега Цитата(Alex7 @ 28.9.2019, 22:18) Подскажи... 5.10.2020, 10:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 11:22 |
|
|
|
|