![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Покритикуйте, пожалуйста, устройство электрощита в частном доме относительно норм и правил.
"yadi.sk/i/ZI3NcwEHPA6upg" |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Подвожу (свой) итог ...
Покритикуйте, пожалуйста, устройство электрощита в частном доме относительно норм и правил. Замечания ..."yadi.sk/i/ZI3NcwEHPA6upg" 1. Кабель проложен в земле (30 м. на глубине 1 м.) в металлической трубе. надо ... переложить в ПНД_трубе или/и ... установить на опоре (в начале кабеля) УЗО. 2. Использован отдельный автомат на нейтральном проводе. надо ... установить четырех полюсной, вводной автомат. 3. Установлена перемычка (какбы TN) надо ... у опоры сделать повторное заземление, в доме - организовать ТТ (перемычку убрать), отключить от заземления "лишний" кабель. Сообщение отредактировал off.open - 22.4.2020, 8:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |