Подключение асинхронного двигателя через розетку , мнение участников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение асинхронного двигателя через розетку , мнение участников |
28.1.2020, 0:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 |
Здравствуйте.
Интересует мнение участников форума. Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. Самый мощный ЭД - 30кВт. Есть предложение: все силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы. Как вы считаете, это нормально? Меня что-то останавливает относительно такого подключения ЭД. Нигде такого не встречал. К тому же, почти все электродвигатели подключены через частотный регулятор. Тип розетки, который хочу применить - на фото. Буду признателен, за ваше мнение.
|
|
|
![]() |
31.1.2020, 10:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Чтобы не заморачиваться фазировкой и безопасностью перед защитным аппаратом, но после вводного аппарата ставите реверсивный пускатель с выведенными кнопками "вперед-назад-стоп". Тогда напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки и включения соответствующего автомата.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_ВВ_* |
16.2.2020, 22:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... напряжение на необходимой нагрузке появиться после нажатия кнопки ... И кто помешает вытащить вилку из розетки, не отключая АВ и не нажимая кнопку "Стоп"? На мой взгляд, сфазировать розетки существенно проще. Что же касается ПУЭ, "5.3.37., то, на мой взгляд, если очень хочется его выполнять, то можно использовать оптрон и реле или пускатель. Оптрон контролирует ток, включает/отключает реле/пускатель, подающее напряжение на розетку. |
|
|
1.3.2020, 1:01
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
И кто помешает вытащить вилку из розетки, не отключая АВ и не нажимая кнопку "Стоп"? Чтобы не допустить, издают инструкции как производственные так и по ОТ. И по "шапке" дают за баловство. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_ВВ_* |
5.3.2020, 23:58
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
6.3.2020, 12:51
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ну, это из области "благих намерений". Но, 30 кВт через розетку? Для ЭТП это рядовое выполнение технических мероприятий. И для 30 кВт вилки розетки не исчерпаны, другой вопрос насколько оперирование ими удобно. Цитата Да и 5.3.37 вроде не отменены (Правда, ни разу не видел, чтобы исполнялись). Для выполнения этого пункта ПУЭ для электротехнологического персонала (делаю упор) достаточно изготовить блокировку типа механическое коромысло на петле перекидывающееся между кнопкой стоп и вилкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
vgspb Подключение асинхронного двигателя через розетку 28.1.2020, 0:54
Электромонтёр Если двигатели передвижные или часто меняющиеся то... 28.1.2020, 1:36
moshkarow по моему в ПУЭ написано .
до 1.5 кВт можно через р... 28.1.2020, 7:17
Гость сочувствующий Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) ... Заказ... 28.1.2020, 9:15
Олега Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) ..силовые... 28.1.2020, 9:26
vgspb Цитата(Гость сочувствующий @ 28.1.2020, 9... 28.1.2020, 13:39
gomed12 Втычные контактные не разъемные соединения. Не виж... 28.1.2020, 21:33
vgspb А как можно исключить возможность коммутации при н... 29.1.2020, 11:55
Электромонтёр Если двигатель заземлён нормально и 5ый провод не ... 29.1.2020, 14:17
vgspb Хорошая идея 29.1.2020, 14:25
сергей_абрамов Теоретически это можно сделать, практически это п... 30.1.2020, 16:59
zendo057 Помоему если хочет заказчик,пусть это оговорит в т... 17.2.2020, 13:20
Viktor2004 Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 2:54) Буду приз... 27.2.2020, 22:01
ВВ Цитата(Viktor2004 @ 27.2.2020, 22:01) Под... 1.3.2020, 0:23
Гость_тфф_* P17 Tempra Pro Розетка встраиваемая с блокировкой-... 6.3.2020, 13:36
moshkarow RE: Подключение асинхронного двигателя через розетку 6.3.2020, 17:47
шахтер Прикольно а ведь никто не сказал про то что в ману... 13.4.2020, 3:21![]() ![]() ![]() |
|