Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параллельная работа трансформаторов , Греется 1 из 2

gubavs
сообщение 29.2.2020, 11:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Здравствуйте. Подскажите вероятную причину. 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 1.3.2020, 19:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 12:26) *
2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.

1) Тот который не греется по каким то причинам не подключен. Кто его знает, токи то, не кто не мерил, может где контакта нету, достаточно даже на одной фазе. Может даже внутри транса.
Тянет всю нагрузку, который греется.
2) Трансы хотя с виду и одинаковые, но имеют разную нагрузочную характеристику. U кз по факту разное.
Вот один получился недогружен, другой перегружен.
3) Если было бы не соответствие по группам соединения или по коэффициенту трансформации, грелись бы оба. Сомневаюсь, что в этом случае, можно безопасно включить на параллельную работу.
4)Тот который греется неисправен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.3.2020, 7:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(rosck @ 1.3.2020, 20:41) *
1) Тот который не греется по каким то причинам не подключен. Кто его знает, токи то, не кто не мерил, может где контакта нету, достаточно даже на одной фазе. Может даже внутри транса.
Тянет всю нагрузку, который греется.

Может не быть контакта в параллельной цепи. Может и не внутри транса. Может где-то на комутационном аппарате, отсутствует одна или несколько фаз.

Цитата(eugevict @ 2.3.2020, 2:51) *
Возможно отводы к РПН на одном трансе перепутаны.

Выравнивающий ток будет греть оба транса, а греется только один. Без замера токов, можно только гадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.3.2020, 11:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(rosck @ 2.3.2020, 7:57) *
Может не быть контакта в параллельной цепи. Может и не внутри транса. Может где-то на комутационном аппарате, отсутствует одна или несколько фаз.


Выравнивающий ток будет греть оба транса, а греется только один. Без замера токов, можно только гадать.

ТС пишет что, порознь они работают без проблем, отсутствие фазы должно сразу сказаться на подключенном оборудовании.
Про замеры уже выше писали, но сдается мне что, один будет греться сильнее.
Хотя эта информация ТС из "третьих рук" и все там несколько иначе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gubavs   Параллельная работа трансформаторов   29.2.2020, 11:26
- - с2н5он   контакты? токи?   29.2.2020, 12:05
- - moshkarow   тип тр-ра   29.2.2020, 15:52
- - gubavs   Конкретно не скажу, сам услышал от коллеги, которы...   29.2.2020, 16:31
|- - с2н5он   Цитата(rosck @ 1.3.2020, 19:41) 1) Тот ко...   1.3.2020, 22:28
- - с2н5он   а почему решили, что нагрузка в параллели на пробл...   29.2.2020, 17:12
- - gubavs   Если по условиям трансы одинаковы абсолютно, то и ...   29.2.2020, 17:47
|- - mic61   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 17:47) Если по...   29.2.2020, 18:04
||- - eugevict   Возможно отводы к РПН на одном трансе перепутаны.   2.3.2020, 1:51
|- - с2н5он   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 17:47) нагрузк...   29.2.2020, 19:58
- - gomed12   По-моему, не излишне будет проверить фазировку по ...   29.2.2020, 19:11
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 29.2.2020, 19:11) По-мое...   29.2.2020, 21:19
|- - gubavs   Цитата(mic61 @ 29.2.2020, 21:19) Ну это в...   29.2.2020, 23:49
|- - gomed12   Цитата(mic61 @ 29.2.2020, 21:19) Ну это в...   1.3.2020, 0:54
|- - gubavs   Цитата(gomed12 @ 1.3.2020, 0:54) Именно о...   1.3.2020, 10:50
- - gomed12   Суммарная нагрузка должна перераспределиться между...   29.2.2020, 20:07
- - с2н5он   если это мне, то я об этом и говорю   29.2.2020, 20:46
- - Roman D   Гасим потребителей, мерим уравнивающие токи. Нет -...   1.3.2020, 11:50
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 1.3.2020, 10:50) Гасим п...   1.3.2020, 14:31
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 1.3.2020, 13:31) Вообще-то...   1.3.2020, 15:18
- - Ixtim   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 11:26) ... 2 с...   1.3.2020, 18:04
- - rosck   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 12:26) 2 силов...   1.3.2020, 19:41
|- - rosck   Цитата(rosck @ 1.3.2020, 20:41) 1) Тот ко...   2.3.2020, 7:57
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 2.3.2020, 7:57) Может не б...   2.3.2020, 11:14
- - Roman D   Скорее всего, придётся пытать трансы по полной, с ...   2.3.2020, 11:29
- - Йодов   Ваш сайт для специалиста смешнее, чем любой юморис...   2.4.2020, 21:22
|- - с2н5он   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Ваш сайт ...   3.4.2020, 9:51
|- - rosck   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Просят ув...   3.4.2020, 10:52
|- - eugevict   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Ваш сайт ...   3.4.2020, 12:37
||- - Йодов   Цитата(eugevict @ 3.4.2020, 12:37) Вот сп...   3.4.2020, 15:53
||- - rosck   Цитата(Йодов @ 3.4.2020, 16:53) Просто ск...   3.4.2020, 16:57
||- - eugevict   Цитата(Йодов @ 3.4.2020, 15:53) Просто ск...   3.4.2020, 20:51
|- - чукча   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Пытаюсь с...   3.4.2020, 20:32
- - Гость_Алексей_*   Респект. Не в бровь, а в глаз. И вообще глупость ...   2.4.2020, 23:14
- - Электромонтёр   Не морочьте друг другу головы.Лучше если нечего де...   3.4.2020, 5:13
- - Ixtim   Смешно читать опусы с потоками сознания от "п...   3.4.2020, 6:59


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 23:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены