Здравствуйте. Подскажите вероятную причину. 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 29.2.2020, 19:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7909
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По-моему, не излишне будет проверить фазировку по высокой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.2.2020, 21:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1559
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(gomed12 @ 29.2.2020, 19:11) *
По-моему, не излишне будет проверить фазировку по высокой.

Ну это врядли. Работа с разными группами... Уже бы че-нибудь отгорело бы.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.3.2020, 0:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7909
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(mic61 @ 29.2.2020, 21:19) *
Ну это врядли. Работа с разными группами... Уже бы че-нибудь отгорело бы.

Именно о не совпадении чередования фаз одного из этих трансов по ВН и следовательно изменении группы соединения можно говорить. При этом изменение группы с 0 на 2 или 10 вызовет перегруз трансформатора в несколько раз от номинала, от продолжительности этого перегруза зависит и нагрев, и выйдет ли что-то из строя.
Конечно, от положения анцапфы тоже зависит протекание уравнительных токов, но при х.х транса эти токи несравненно ниже от номинальных и не вызовут перегрева транса.

Сообщение отредактировал gomed12 - 1.3.2020, 0:56


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gubavs   Параллельная работа трансформаторов   29.2.2020, 11:26
- - с2н5он   контакты? токи?   29.2.2020, 12:05
- - moshkarow   тип тр-ра   29.2.2020, 15:52
- - gubavs   Конкретно не скажу, сам услышал от коллеги, которы...   29.2.2020, 16:31
|- - с2н5он   Цитата(rosck @ 1.3.2020, 19:41) 1) Тот ко...   1.3.2020, 22:28
- - с2н5он   а почему решили, что нагрузка в параллели на пробл...   29.2.2020, 17:12
- - gubavs   Если по условиям трансы одинаковы абсолютно, то и ...   29.2.2020, 17:47
|- - mic61   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 17:47) Если по...   29.2.2020, 18:04
||- - eugevict   Возможно отводы к РПН на одном трансе перепутаны.   2.3.2020, 1:51
|- - с2н5он   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 17:47) нагрузк...   29.2.2020, 19:58
- - gomed12   По-моему, не излишне будет проверить фазировку по ...   29.2.2020, 19:11
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 29.2.2020, 19:11) По-мое...   29.2.2020, 21:19
|- - gubavs   Цитата(mic61 @ 29.2.2020, 21:19) Ну это в...   29.2.2020, 23:49
|- - gomed12   Цитата(mic61 @ 29.2.2020, 21:19) Ну это в...   1.3.2020, 0:54
|- - gubavs   Цитата(gomed12 @ 1.3.2020, 0:54) Именно о...   1.3.2020, 10:50
- - gomed12   Суммарная нагрузка должна перераспределиться между...   29.2.2020, 20:07
- - с2н5он   если это мне, то я об этом и говорю   29.2.2020, 20:46
- - Roman D   Гасим потребителей, мерим уравнивающие токи. Нет -...   1.3.2020, 11:50
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 1.3.2020, 10:50) Гасим п...   1.3.2020, 14:31
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 1.3.2020, 13:31) Вообще-то...   1.3.2020, 15:18
- - Ixtim   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 11:26) ... 2 с...   1.3.2020, 18:04
- - rosck   Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 12:26) 2 силов...   1.3.2020, 19:41
|- - rosck   Цитата(rosck @ 1.3.2020, 20:41) 1) Тот ко...   2.3.2020, 7:57
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 2.3.2020, 7:57) Может не б...   2.3.2020, 11:14
- - Roman D   Скорее всего, придётся пытать трансы по полной, с ...   2.3.2020, 11:29
- - Йодов   Ваш сайт для специалиста смешнее, чем любой юморис...   2.4.2020, 21:22
|- - с2н5он   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Ваш сайт ...   3.4.2020, 9:51
|- - rosck   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Просят ув...   3.4.2020, 10:52
|- - eugevict   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Ваш сайт ...   3.4.2020, 12:37
||- - Йодов   Цитата(eugevict @ 3.4.2020, 12:37) Вот сп...   3.4.2020, 15:53
||- - rosck   Цитата(Йодов @ 3.4.2020, 16:53) Просто ск...   3.4.2020, 16:57
||- - eugevict   Цитата(Йодов @ 3.4.2020, 15:53) Просто ск...   3.4.2020, 20:51
|- - чукча   Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Пытаюсь с...   3.4.2020, 20:32
- - Гость_Алексей_*   Респект. Не в бровь, а в глаз. И вообще глупость ...   2.4.2020, 23:14
- - Электромонтёр   Не морочьте друг другу головы.Лучше если нечего де...   3.4.2020, 5:13
- - Ixtim   Смешно читать опусы с потоками сознания от "п...   3.4.2020, 6:59