Подключение асинхронного двигателя через розетку , мнение участников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение асинхронного двигателя через розетку , мнение участников |
28.1.2020, 0:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 |
Здравствуйте.
Интересует мнение участников форума. Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. Самый мощный ЭД - 30кВт. Есть предложение: все силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы. Как вы считаете, это нормально? Меня что-то останавливает относительно такого подключения ЭД. Нигде такого не встречал. К тому же, почти все электродвигатели подключены через частотный регулятор. Тип розетки, который хочу применить - на фото. Буду признателен, за ваше мнение.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.1.2020, 9:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. ... ПУЭ, "5.3.37. Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями допускается только при мощности электродвигателя не более 1 кВт. Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя." |
|
|
vgspb Подключение асинхронного двигателя через розетку 28.1.2020, 0:54
Электромонтёр Если двигатели передвижные или часто меняющиеся то... 28.1.2020, 1:36
moshkarow по моему в ПУЭ написано .
до 1.5 кВт можно через р... 28.1.2020, 7:17
Олега Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) ..силовые... 28.1.2020, 9:26
vgspb Цитата(Гость сочувствующий @ 28.1.2020, 9... 28.1.2020, 13:39
gomed12 Втычные контактные не разъемные соединения. Не виж... 28.1.2020, 21:33
vgspb А как можно исключить возможность коммутации при н... 29.1.2020, 11:55
Электромонтёр Если двигатель заземлён нормально и 5ый провод не ... 29.1.2020, 14:17
vgspb Хорошая идея 29.1.2020, 14:25
сергей_абрамов Теоретически это можно сделать, практически это п... 30.1.2020, 16:59
gomed12 Чтобы не заморачиваться фазировкой и безопасностью... 31.1.2020, 10:22
ВВ Цитата(gomed12 @ 31.1.2020, 10:22) ... на... 16.2.2020, 22:52
gomed12 Цитата(ВВ @ 16.2.2020, 22:52) И кто помеш... 1.3.2020, 1:01
ВВ Цитата(gomed12 @ 1.3.2020, 1:01) Чтобы не... 5.3.2020, 23:58
gomed12 Цитата(ВВ @ 5.3.2020, 23:58) Ну, это из о... 6.3.2020, 12:51
zendo057 Помоему если хочет заказчик,пусть это оговорит в т... 17.2.2020, 13:20
Viktor2004 Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 2:54) Буду приз... 27.2.2020, 22:01
ВВ Цитата(Viktor2004 @ 27.2.2020, 22:01) Под... 1.3.2020, 0:23
Гость_тфф_* P17 Tempra Pro Розетка встраиваемая с блокировкой-... 6.3.2020, 13:36
moshkarow RE: Подключение асинхронного двигателя через розетку 6.3.2020, 17:47
шахтер Прикольно а ведь никто не сказал про то что в ману... 13.4.2020, 3:21![]() ![]() ![]() |
|