Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке -
Р = 75 kWt
U = 380
Cos = 0.85.
И еще обозначение "треугольник/звезда."

Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я его включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить.
Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Bor2905
сообщение 19.5.2019, 21:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 263
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Что-то я запутался. Двигатель с таким шильдиком надеюсь можно по треугольнику подключать при сети 380 V?
Фото не могу загрузить.
На шильдике написано: 380-400/220-230 V, cимвол "звезда"/символ "треугольник"

Сообщение отредактировал Bor2905 - 19.5.2019, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.5.2019, 1:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Нет.
400В относится к соединению "звезда", 230В - "треугольник"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 20.5.2019, 17:12
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 263
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(ЛЕША @ 20.5.2019, 1:38) *
Нет.
400В относится к соединению "звезда", 230В - "треугольник"

Я уже разобрался до вашего ответа. Как говорится опять сам спросил - сам ответил. Но всё равно спасибо!
Спас сегодня от гибели 6 двигателей! Все они 220/380 по шильдику. Я соединил их все в треугольник. Они запускались, но все очень кратковременно. Хорошо, что не сгорели. Чем-то в дальнейшем это может им грозить?
Теперь далее: я не понимаю зачем обмотки двигателя делать на напряжение 220 V? Ведь 99% электросетей с линейным напряжением 380 V. Где встречается сеть с линейным 220 V ?! 660 знаю что на каких-то заводах присутствует, но я с ней не сталкивался. Логичнее на мой взгляд все двиги делать 380/660. При линейном 380 (99 % случаев) включаем треугольником. При 660 - звездой. Как двиг. 220/380 использовать в сетях с линейным 660 V ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor Kam   Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник?   24.11.2018, 10:35
- - eugevict   Должно быть обозначение 660/380 или 380/220, тогда...   24.11.2018, 13:06
|- - Igor Kam   Цитата(eugevict @ 24.11.2018, 22:06) Долж...   26.11.2018, 10:06
|- - ЛЕША   Цитата(Igor Kam @ 26.11.2018, 14:06) Вот ...   26.11.2018, 14:08
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 26.11.2018, 14:08) Двигател...   27.11.2018, 1:07
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 27.11.2018, 5:07) Если ...   27.11.2018, 1:50
||- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 27.11.2018, 1:50) Ошибаюсь ...   28.11.2018, 12:44
||- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 28.11.2018, 16:44) Треу...   28.11.2018, 16:07
||- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 28.11.2018, 16:07) Но тогда...   28.11.2018, 22:54
||- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 29.11.2018, 2:54) А в г...   29.11.2018, 1:48
||- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 29.11.2018, 1:48) Нет. В то...   29.11.2018, 12:06
|- - moshkarow   Цитата(eugevict @ 27.11.2018, 1:07) Подоб...   27.11.2018, 7:08
- - ЛЕША   660/380 - высшее напряжение - звезда; низшее напря...   24.11.2018, 16:25
- - Igor Kam   Завтра табличку сфотаю. А на валу там четыре диска...   25.11.2018, 10:29
- - zendo057   Igor Kam, Пару человек вам правильно говорят при у...   26.11.2018, 11:00
|- - Igor Kam   Цитата(zendo057 @ 26.11.2018, 20:00) Igor...   26.11.2018, 11:22
|- - eugevict   А двигатель нельзя запустить без привода на Х.Х. ?   26.11.2018, 12:09
- - zendo057   Уважаемый автор,Ваш двигатель треугольником можно ...   26.11.2018, 15:37
- - moshkarow   . Значит есть возможность попробовать пуск "з...   26.11.2018, 18:59
- - Igor Kam   Спасибо за помощь. Этот двигатель уже стоял на эт...   27.11.2018, 10:13
- - zendo057   А я вот думаю скорее всего это двигатель 380/660.А...   28.11.2018, 18:31
- - gomed12   Из рисунка видно, что двигатель подготовлен для ра...   1.12.2018, 3:30
|- - Igor Kam   Цитата(gomed12 @ 1.12.2018, 12:30) Из рис...   1.12.2018, 9:16
- - Гость   Цитата(Igor Kam @ 1.12.2018, 9:16) Как ра...   22.1.2019, 17:55
|- - zendo057   Цитата(Гость @ 22.1.2019, 17:55) Интересн...   22.1.2019, 20:59
- - polad   здравствуйте, такие болшие двигатели нельзя подклю...   28.3.2019, 20:10
|- - moshkarow   Цитата(polad @ 28.3.2019, 20:10) такие бо...   28.3.2019, 23:05
- - Bor2905   Что-то я запутался. Двигатель с таким шильдиком на...   19.5.2019, 21:03
|- - ЛЕША   Нет. 400В относится к соединению "звезда...   20.5.2019, 1:38
|- - Bor2905   Цитата(ЛЕША @ 20.5.2019, 1:38) Нет. 400В...   20.5.2019, 17:12
- - gomed12   Кстати такого типа ЭД средней мощности можно запус...   22.5.2019, 20:25
- - eugevict   Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 20:25) Кстати...   23.5.2019, 20:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены