Здравствуйте, кто может подсказать в такой проблеме: стоит контактор КМИ-34012 с тепловым реле РТИ-3353 , подключен двигатель 15 кВт. При замере тока выясняется, что ток до контактора равен 32 А а на выходе к двигателю 18 А в рабочем режиме. Вопрос, почему такая большая разница токов на входе и выходе ??? , контактор и тепловое реле меняли несколько раз на новое , результат один и тот же.
Всего голосов: 0
Гости не могут голосовать 
николай 26
сообщение 12.1.2017, 7:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2017
Пользователь №: 51048



Здравствуйте, кто может подсказать в такой проблеме: стоит контактор КМИ-34012 с тепловым реле РТИ-3353 , подключен двигатель 15 кВт. При замере тока выясняется, что ток до контактора равен 32 А а на выходе к двигателю 18 А в рабочем режиме. Вопрос, почему такая большая разница токов на входе и выходе ??? , контактор и тепловое реле меняли несколько раз на новое , результат один и тот же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
xzero84
сообщение 12.1.2017, 9:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 16150



разница токов в корень из трех!!! - двигатель включен в треугольник - посмотрите схему внимательно!!!. Чудес не бывает

Сообщение отредактировал xzero84 - 12.1.2017, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 7:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены