Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема подключения лампочек на щите

Andrewfrol
сообщение 22.12.2016, 9:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________Model__1_.pdf ( 178.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrewfrol
сообщение 29.12.2016, 12:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Цитата(Гость @ 28.12.2016, 12:10) *
Понятно, что разработку нужно сделать с нуля, т.е. с концептуального решения.
Для того, чтобы ответить на вопрос:
приведите, пожалуйста, полное ТЗ (что всё-таки хочет проверяющий ваши творения).
Можно убрать имена, пароли, явки..., но суть должна быть ясна. И потом, любая плата с компьютером потребует соответствующего программного обеспечения. Этот вопрос уже задавался, или потом спросите тут на форуме, а какую программку туда качнуть?

А на точечные вопросы вы получите груду точечных ответов, и (судя по вашим постам, не обижайтесь только) вам самим не удастся натянуть это лоскутное одеяло на готовое решение.
Короче: хотите помощь - карты на стол.


Вот часть ТЗ которая касается диспетчеризации:

1.12. Требования по диспетчеризации.
Выполнить диспетчеризацию системы обогрева в помещении службы эксплуатации с круглосуточным дежурством персонала на 1-м этаже.
Предусмотреть Пульт с возможностью управления (по каждому отдельному ШУ):
-Прием сигнала на включение/выключение системы обогрева;
-Сигнализация наличия электропитания;
-Сигнализация о включении/выключении обогрева;
-Сигнализация об аварии (срабатывание любого защитного автомата или УЗО в ШУ).
-Индикация измеряемой температуры наружного воздуха,
-Срабатывание датчиков осадков и воды,
-Ведение протокола работы системы и архивация данных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 30.12.2016, 9:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Andrewfrol @ 29.12.2016, 12:25) *
Вот часть ТЗ которая касается диспетчеризации:

1.12. Требования по диспетчеризации.
Выполнить диспетчеризацию системы обогрева в помещении службы эксплуатации с круглосуточным дежурством персонала на 1-м этаже.
Предусмотреть Пульт с возможностью управления (по каждому отдельному ШУ):
-Прием сигнала на включение/выключение системы обогрева;
-Сигнализация наличия электропитания;
-Сигнализация о включении/выключении обогрева;
-Сигнализация об аварии (срабатывание любого защитного автомата или УЗО в ШУ).
-Индикация измеряемой температуры наружного воздуха,
-Срабатывание датчиков осадков и воды,
-Ведение протокола работы системы и архивация данных.
Мне кажется этот пульт может выглядеть как ряд тумблеров, по количеству ШУ.
Остальное всё (сигнализация, индикация и т.д.), должно решаться на программном уровне, с выводом на экран монитора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.12.2016, 22:00
Сообщение #4





Гости






Цитата(off.open @ 30.12.2016, 9:56) *
Мне кажется этот пульт может выглядеть как ряд тумблеров, по количеству ШУ.
Остальное всё (сигнализация, индикация и т.д.), должно решаться на программном уровне, с выводом на экран монитора.

Вполне логичное решение. Но тогда нужен контроллер сбора данных и передачи их в компьютер (c монитором и SCADA) по RS-485 с помощью озвученной в теме многопортовой платы. Но контроллер оказался уже "не нужен" почему-то. Тогда что, сигналы заводить прямо в компьютер через соответствующие интерфейсные платы? Но подобной pc-based автоматикой все уже переболели в 90-х. Опять на те же грабли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrewfrol   Схема подключения лампочек на щите   22.12.2016, 9:12
- - будем считать гость   Цитата(Andrewfrol @ 22.12.2016, 9:12) Сбо...   22.12.2016, 11:29
- - off.open   Цитата(Andrewfrol @ 22.12.2016, 9:12) Сбо...   22.12.2016, 11:37
- - Shura_with_KINEF   Ещё, iQF1, iQF2, RM17TG20 закорачивают HL1.4   22.12.2016, 11:44
- - off.open   Любопытно было бы прочитать алгоритм работы всего ...   22.12.2016, 11:49
|- - moshkarow   Цитата(off.open @ 22.12.2016, 11:49) Любо...   22.12.2016, 12:09
- - Andrewfrol   Ребята подсказывают что нужно делать вот так Цита...   22.12.2016, 12:24
- - off.open   После исправлений получается, что работать переклю...   22.12.2016, 12:45
|- - Andrewfrol   Цитата(off.open @ 22.12.2016, 12:45) Посл...   22.12.2016, 12:58
|- - Andrewfrol   Цитата(off.open @ 22.12.2016, 12:45) Вопр...   22.12.2016, 15:10
- - off.open   Зачем нужна лампа HL на выходе 41 (РТМ2000), если ...   23.12.2016, 8:51
|- - Andrewfrol   Цитата(off.open @ 23.12.2016, 8:51) Зачем...   23.12.2016, 13:48
|- - off.open   Цитата(Andrewfrol @ 23.12.2016, 13:48) Во...   23.12.2016, 15:31
- - off.open   Гы ...   23.12.2016, 20:01
- - Andrewfrol   Пришло замечание от проверяющих мои "творения...   28.12.2016, 10:04
|- - Гость   Цитата(Andrewfrol @ 28.12.2016, 10:04) ко...   28.12.2016, 12:10
- - Pantryk   Мультипортовая плата подключается в соответствующи...   28.12.2016, 10:43
- - moshkarow   С контактов реле брать сигнал для компьютера   28.12.2016, 11:31
- - Andrewfrol   Цитата(Гость @ 28.12.2016, 12:10) Понятно...   29.12.2016, 12:25
|- - off.open   Цитата(Andrewfrol @ 29.12.2016, 12:25) Во...   30.12.2016, 9:56
|- - Гость   Цитата(off.open @ 30.12.2016, 9:56) Мне к...   30.12.2016, 22:00
- - ___VITOS___   Чем занимается ПЛК ОВЕН на Ваших схемах непонятно,...   30.12.2016, 22:37