Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
29.12.2016, 12:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Понятно, что разработку нужно сделать с нуля, т.е. с концептуального решения. Для того, чтобы ответить на вопрос: приведите, пожалуйста, полное ТЗ (что всё-таки хочет проверяющий ваши творения). Можно убрать имена, пароли, явки..., но суть должна быть ясна. И потом, любая плата с компьютером потребует соответствующего программного обеспечения. Этот вопрос уже задавался, или потом спросите тут на форуме, а какую программку туда качнуть? А на точечные вопросы вы получите груду точечных ответов, и (судя по вашим постам, не обижайтесь только) вам самим не удастся натянуть это лоскутное одеяло на готовое решение. Короче: хотите помощь - карты на стол. Вот часть ТЗ которая касается диспетчеризации: 1.12. Требования по диспетчеризации. Выполнить диспетчеризацию системы обогрева в помещении службы эксплуатации с круглосуточным дежурством персонала на 1-м этаже. Предусмотреть Пульт с возможностью управления (по каждому отдельному ШУ): -Прием сигнала на включение/выключение системы обогрева; -Сигнализация наличия электропитания; -Сигнализация о включении/выключении обогрева; -Сигнализация об аварии (срабатывание любого защитного автомата или УЗО в ШУ). -Индикация измеряемой температуры наружного воздуха, -Срабатывание датчиков осадков и воды, -Ведение протокола работы системы и архивация данных. |
|
|
30.12.2016, 9:56
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вот часть ТЗ которая касается диспетчеризации: Мне кажется этот пульт может выглядеть как ряд тумблеров, по количеству ШУ.1.12. Требования по диспетчеризации. Выполнить диспетчеризацию системы обогрева в помещении службы эксплуатации с круглосуточным дежурством персонала на 1-м этаже. Предусмотреть Пульт с возможностью управления (по каждому отдельному ШУ): -Прием сигнала на включение/выключение системы обогрева; -Сигнализация наличия электропитания; -Сигнализация о включении/выключении обогрева; -Сигнализация об аварии (срабатывание любого защитного автомата или УЗО в ШУ). -Индикация измеряемой температуры наружного воздуха, -Срабатывание датчиков осадков и воды, -Ведение протокола работы системы и архивация данных. Остальное всё (сигнализация, индикация и т.д.), должно решаться на программном уровне, с выводом на экран монитора. |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.12.2016, 22:00
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Мне кажется этот пульт может выглядеть как ряд тумблеров, по количеству ШУ. Остальное всё (сигнализация, индикация и т.д.), должно решаться на программном уровне, с выводом на экран монитора. Вполне логичное решение. Но тогда нужен контроллер сбора данных и передачи их в компьютер (c монитором и SCADA) по RS-485 с помощью озвученной в теме многопортовой платы. Но контроллер оказался уже "не нужен" почему-то. Тогда что, сигналы заводить прямо в компьютер через соответствующие интерфейсные платы? Но подобной pc-based автоматикой все уже переболели в 90-х. Опять на те же грабли? |
|
|
Andrewfrol Схема подключения лампочек на щите 22.12.2016, 9:12
будем считать гость Цитата(Andrewfrol @ 22.12.2016, 9:12) Сбо... 22.12.2016, 11:29
off.open Цитата(Andrewfrol @ 22.12.2016, 9:12) Сбо... 22.12.2016, 11:37
Shura_with_KINEF Ещё, iQF1, iQF2, RM17TG20 закорачивают HL1.4 22.12.2016, 11:44
off.open Любопытно было бы прочитать алгоритм работы всего ... 22.12.2016, 11:49
moshkarow Цитата(off.open @ 22.12.2016, 11:49) Любо... 22.12.2016, 12:09
Andrewfrol Ребята подсказывают что нужно делать вот так
Цита... 22.12.2016, 12:24
off.open После исправлений получается, что работать переклю... 22.12.2016, 12:45
Andrewfrol Цитата(off.open @ 22.12.2016, 12:45) Посл... 22.12.2016, 12:58
Andrewfrol Цитата(off.open @ 22.12.2016, 12:45) Вопр... 22.12.2016, 15:10
off.open Зачем нужна лампа HL на выходе 41 (РТМ2000), если ... 23.12.2016, 8:51
Andrewfrol Цитата(off.open @ 23.12.2016, 8:51) Зачем... 23.12.2016, 13:48
off.open Цитата(Andrewfrol @ 23.12.2016, 13:48) Во... 23.12.2016, 15:31
off.open Гы ... 23.12.2016, 20:01
Andrewfrol Пришло замечание от проверяющих мои "творения... 28.12.2016, 10:04
Гость Цитата(Andrewfrol @ 28.12.2016, 10:04) ко... 28.12.2016, 12:10
Pantryk Мультипортовая плата подключается в соответствующи... 28.12.2016, 10:43
moshkarow С контактов реле брать сигнал для компьютера 28.12.2016, 11:31
___VITOS___ Чем занимается ПЛК ОВЕН на Ваших схемах непонятно,... 30.12.2016, 22:37![]() ![]() ![]() |
|