Приобрел изделие китайской мануфактуры термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото).
По схеме выходит, что нагрузка (обогреватель или кондер) все время под фазовым напряжением. Ощущение, что на схеме китайцы перепутали L (фазу) и N (ноль). Ведь логичнее, вроде, когда нулевой провод идет к нагрузке и на контакт 6, а фазовый к контактам 1 (или 2 - по схеме это одно и то же), а фаза к нагревателю - с контакта 3, от которого же перемычка идет на 5 - для включения лампочки (странно вообще, почему китайцы не сделали это сразу). Подскажите, действительно ли на схеме перепутаны местами L и N? ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Оборудование, которым управляет термостат, скрыто от доступа неквалифицированных лиц, а термостат находится на стене в обычном помещении, пользуются им обычные лица. Поэтому безопасней будет как раз когда термостат стоит в цепи нуля до нагрузки. Мало ли табуреткой или ещё чем заденут по пластмассовому корпусу, расколют и оголят токоведущие части. По крайней мере не будет прямой фазы, а только через нагрузку.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |